    Да бы завершить обсуждение, решил все же отписаться. Да, с гильзами так и не срослось, а точнее с прессом. (Приехал, проверили перед арендой, а он не работает). На обратном пути взял зажимы и за час все переделал/сделал:victory:. (не, скорее два все же).
    Труба 32мм и очень подошли заглушки для бассейна:super: Результатом очень доволен:super:
    Мужики! Будьте проще в общении! Всем спасибо! :hndshk:
    20251019_111737.jpg 20251019_135038.jpg
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Вам об этом все и говорили. Поздравляю с правильным решением :victory::hndshk:
     
  3. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714
  4. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    доброе утро, очень заинтересовало. как обжать без ушек? какие есть хитрости? у меня всегда с ушами, потом гравером их обтачиваю
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Методом проб и ошибок. Ибо на гильзы есть несколько стандартов, на инструмент видимо тоже...
    На сайте КВТ если порыться, вроде у них раньше было про отличие. Там и рекомендации по обжиму есть.
     
    Последнее редактирование: 20.10.25
  6. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Добрый день. прошу откликнуться тех, кто использовал такой вариант перехода.
    upload_2025-10-21_11-29-58.png
    по ГОСТУ долно быть три точки обжима. По факту эти три точки обжима по площади равны этим двум винтам. какие недостатки будут у такого способа перехода?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    По какому госту?
     
  8. aron-m
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    57

    aron-m

    Живу здесь

    aron-m

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    По моему субъективному опыту обжима надо правильно выбрать размер матрицы. Т. е. уши "лезут", когда матрица меньше, чем надо. Т. е. сжимает получается сильнее (больше) и "лишний" металл вылезает (опять же больше, чем надо). Опыт мой небольшой. Тоже для перехода с СИПа пару наконечников обжимал. С предварительной тренировкой (на куске провода, с пастой, штук 5 наконечников испортил).
     
  9. aron-m
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    57

    aron-m

    Живу здесь

    aron-m

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Извините, влезу немного. Много было текста, я даже все не прочитал, потому что мысль сильно растекалась (в стороны). И вся эта перепалка отвлекала от сути, как по мне. Я попробую кратко:

    Тренировка по обжиму должна происходить в максимально приближенных к реальности условиях, т. е. с проводом, вставленным в гильзу (наконечник).

    Сжимать без провода смысла нет никакого (и сила нужна разная и "плющить" будет по-разному и качество обжима не оценить и, как выяснилось, матрицу надо подобрать). Мне, например, это было как-то сразу понятно, поэтому я специально покупал еще и полтора метра СИПа (обрезки какие-то были в магазе) вместе с гильзами (ну, в моем случае - наконечниками). И репетировал пока не получил подряд два приемлемых результата.
     
  10. YuriWhite
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    104

    YuriWhite

    Живу здесь

    YuriWhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Челябинск
    Всем добра. Продолжу свою эпопею с СИП. Как выяснилось на столбе на его верхушке, установлен герметичный прибор учета, из которого просто выведены провода сантиметров по 40 СИП и к ним была подключена через проколы времянка СИП с щитком внизу столба. Столб примыкает участку. На все вопросы кто подключает к дому в конторе которая заведует счетчиком - был послан далеко - типа кто хочет тот и подключает. На столб я не полезу конечно. Но как я понимаю что настоящий электрик сделает следующее
    1. Обрежет все это нахрен
    2. Натянет новый СИП, сначала до промежуточного столба потом и до уха на доме. Надо ли иметь свою лебедку ? (всего СИП около 50 м)
    3. Мне нужно что бы автомат вводной и пара розеток были в герметичном щитке на стене дома на уровне чтоб можно было им пользоваться (это все и висит сейчас как времянка снизу на столбе). Розетки нужны чтобы не кидать из дома переноску и можно было отрубить дом от сети снаружи.
    4. Спуск до щитка СИП по негорючим стойкам, в щитке переход на медь - есть такие зажимы для щитка или лучше наверху, классически, у уха дома проколами и дальше медь по стене до щитка ?
    5. Далее подключит это все к счетчику проколами на верху столба сети.
    Собсно это все что от него требуется.
    Подскажите правильно мыслю ? Заранее благодарю.
     
  11. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.408
    Благодарности:
    344

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.408
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Ижевск
    Доброго всем времени суток.

    Предстоит задача: подвести в сарай и гараж (первый достраивается, второй ещё не построен) электричество от щитка. В щитке три фазы. Одну фазу уже завел в дом. Осталось ещё два вывода.

    Тащить больше 20 метров, вероятно, 25 где то.
    Полагаю, что мне подойдёт только сип, он более устойчив к УФ. Возьму 16мм 4 жилы.
    Так вот, вопросы возникли.

    Как и в чем лучше его провести?
    1. Вариант под землёй напрямую, но по ходу будет строиться гараж, и провод придется вынимать или закапывать сильно глубже.
    2. По столбам забора.
    Рассматриваю, но опять таки, помешает въезд в гараж и на участок.
    3. По существующему дому под Максом кровли, а потом висячку с опорой до сарая. Все хорошо, но есть минус. Опора должна быть выше 3м, ТК трактор весной заезжает там и висячий провод ему будет мешать.
    Ну и во что этот провод закутать?
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Это огромная ошибка. В каждое строение следует завести ВСЕ ТРИ фазы.

    1. ...
    2. ...
    3. ...

    Всё разводится кабелем в земле, от главного распредщита в доме, но после того, как здания будут построены. На данном этапе нужно предусмотреть все необходимые каналы для вывода и ввода кабелей. И не только силовых.
     
  13. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Почему в дом всего одну фазу затянули?
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714
    1. Да.
    2. Электрик сам решит с лебедкой.
    3. Можно сделать. Но нет у Вас ни слова про заземление, что по нему?
    4. Я бы сделал на верху проколами и медь в уличной гофре вниз до щитка завел.
    5. Да.
     
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714
    СИП это уличный провод. Его нельзя закапывать.

    Прокладывайте новый кабель либо бронированный либо в пнд трубе/специальной гофре под землей. Обойдите траншеей место под будущий гараж.