    Доброго всем времени суток. Помогите разобраться =)

    Планируется подключение частного дома. Выделенная мощность - 15 квт по ОДНОЙ фазе. От счётчика (Фобос, на опоре) к дому заложена (Фактически существует) линия СИП-4 4х16 (Планировалось трёхфазное подключение, но не сложилось).

    Так вот, появился вопрос из области "Откуда у таблиц ноги растут?".

    Вводные:
    1) ПУЭ гласит что при открытой проводке для провода 16 мм2 с алюминиевой жилой допустимая нагрузка 75А. ПУЭ_16_АЛ.png
    2) В ПУЭ не предусмотрен материал изготовления СИП (Сшитый полиэтилен).
    3) В главах ПУЭ посвящённых ВЛ (ВЛИ) поправочных коэффициентов именно для воздушных линий нет. ПУЭ_ВЛ_ВЛИ.png
    4) Есть ГОСТ 31946—2012 и в нём таблица 10, которая говорит о допустимой нагрузке в 100А для кабеля СИП сечением 16 мм2. ПУЭ_ВЛ_ВЛИ.png
    5) Техническая документация для кабелей СИП (Проверил несколько марок) от производителей также гласит о допустимой длительной токовой нагрузке в 100А.

    Вопросы:
    1) Применимы ли в принципе таблицы токовых нагрузок из ПУЭ для ВЛ? Если нет, то где найти указания об этом? (Вопрос сугубо теоретический, защищать проект лично мне не потребуется)
    2) Допустимо ли руководствоваться при проектировании ввода ГОСТами/данными производителей вместо ПУЭ? (Вопрос сугубо теоретический, защищать проект лично мне не потребуется)
    3) Допустима ли в случае использования СИП-4 2х16мм2 установка двухполюсного вводного автомата на 80А для защиты СИП? (Вопрос практический. 63А автомата мне ну прям совсем впритык. Проектная нагрузка дома при полной нагрузке ~14 кВт)
     

    Вложения:

    • ГОСТ_СИП.png
  2. deatwisedog
    Регистрация:
    13.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    deatwisedog

    Участник

    deatwisedog

    Участник

    Регистрация:
    13.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В третьей миниатюре таблицу не ту прикрепил, прошу прощения. Правильная - во "Вложениях"
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.254
    Благодарности:
    7.485

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.254
    Благодарности:
    7.485
    Адрес:
    Минск
    @deatwisedog,
    СИП - это провод, а не кабель.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Каким образом получена эта цифра?
     
  5. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.100

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Челябинск
    Таблицы в ПУЭ это лишь необходимый минимум. Для выбора и расчёта кабелей есть и другие важные критерии. Сделайте расчёт на нескольких калькуляторах, сравните результаты.

    https://www.forumhouse.ru/posts/33917042/

    https://www.forumhouse.ru/posts/31761783/

    https://www.forumhouse.ru/posts/33917536/
     
  6. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    1.329

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    На 16мм2 я бы не рискнул ставить 80А.
    Алюмишка (кабель в помещении, не си у меня при 60А грелся до 38-45гр. Для СИПа на улице будет конечно ни о чем, но контакты...
     
  7. deatwisedog
    Регистрация:
    13.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    deatwisedog

    Участник

    deatwisedog

    Участник

    Регистрация:
    13.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Хосспаде, это же всё меняет! ;)
    Провод, конечно. Но, кажется, это не сильно принципиально в данном контексте =)

    Посчитана максимальная нагрузка на электросеть в отопительный сезон во время приготовления еды на электроплите и т. д.
    Не имеет значения в контексте вопроса.

    Считал по формулам, калькуляторы подтверждают расчёт. FYI расчётный cos phi ~0.95
    Но не имеет значения в контексте вопроса.

    СИП более термостойкий, да и на улице есть куда тепло рассеивать.

    Джентльмены, обращаю внимание, вопрос не в правильности расчёта мощности, а в несоответствии ГОСТа и ПУЭ, выбивающиеся в разные допустимые номиналы АВ
     
  8. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.100

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Челябинск
    Так вам бы и запрашивать объяснения от команд разработчиков ГОСТ и ПУЭ.
    И там, и там профессионалы, но в составе команд разные люди, с разным опытом и критериями, и документы выходили в разное время.
    Разные события происходят, вроде с 2012 года номинальные напряжения сетей изменились с 380/220 на 400/230, например. И т. д. и т. п.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.254
    Благодарности:
    7.485

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.254
    Благодарности:
    7.485
    Адрес:
    Минск
    ГОСТ 29322 -2014