1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

СИП (провод) и всё что с ним связано - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    Поменьше смотрите сомнительные таблицы из сомнительных источников.
    Есть ГОСТ 50571.5.52. В нём есть таблица В52. 4. Согласно ей при прокладке бронированного 4-жильного кабеля в земле длительно допустимый ток для 10мм2 меди составляет 54А.
    П. С. АБСОЛЮТНО ВЕСЬ кабель делается по ТУ. А ТУ должны соответствовать ГОСТу.
     
  2. Lybo7
    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297

    Lybo7

    Живу здесь

    Lybo7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    МО Щелково
    Да верно, я вчера был на этом сайте.
    Во первых они сказали что у них сейчас в наличии ни 4х10 ни 4х16 бронированного кабеля но могут сделать под заказ 400 метров), а мне надо 40 всего)
    И потом я спросил про русский свет, делают ли они под их бренд для них? Ответ был отрицательный...
    Я не утверждаю это, а говорю что услышал.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    СИПа менее 16мм2 не существует.
     
  4. Lybo7
    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297

    Lybo7

    Живу здесь

    Lybo7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    МО Щелково
    Спасибо земеля! Принял! :hndshk:
    Жалко только то, что не все ТУ соответствую ГОСТу..:um:
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    Вы можете определить, какие соответствуют, а какие - нет?
     
  6. Lybo7
    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297

    Lybo7

    Живу здесь

    Lybo7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    МО Щелково
    Да, а почему нет?
    Есть штангель, есть формула.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.943
    Благодарности:
    26.678

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.943
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    Допустим, для кабеля 2.5мм2 Вы насчитали сечение 2.35мм2. Ваш вывод?
     
  9. Lybo7
    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297

    Lybo7

    Живу здесь

    Lybo7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    МО Щелково
    Вывод: Отличный провод! Надо брать! :um:
    Так как реальное сечения в 2,26 квадрата соответствуют сопротивлению:
    2.5 — 7.41 Ом — 2.2673 мм² (диаметр 1.699 мм) — занижение 9.3%;
    Зачёт сдал?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    Откуда это следует?
     
  11. Lybo7
    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297

    Lybo7

    Живу здесь

    Lybo7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.23
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    МО Щелково
    Что следует? Вас не устроил мой ответ? Или я должен был сказать, что сечение занижено и провод ни куда не годится?
     
    Последнее редактирование: 04.07.25
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.214

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.214
    в окно смотрели двое, как всегда...
    я нигде не написала, что сип должен быть меньше 16мм
    я высказала опасение, что 16мм сип может проводить 40 А в условиях санкционного производства и экономии на всем и альтернативной замены, хотя сам по себе сип 4х16 кратковременно может проводить до 50А, а тут у автора вопроса 40А, не многовато ли будет для 16мм, и не маловато ли 16 мм для 40А. я бы применила себе сип 4х25, но я не профи. и не элеткрик
     
    Последнее редактирование: 04.07.25
  13. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.214

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.765
    Благодарности:
    1.214
    здесь ответ ждут такой, что 2,35мм2 соответствует 94% погрешности, что соответствует отклонению до 90% по ГОСТ 22483-2021. Значит, в допуске, нужно брать.
    но по факту я бы отказалась и искала бы с погрешностью до 96%, но я не электрик
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    Как именно Вы определили, что сечение 2.35мм2 соответствует сопротивлению 7.41 Ом*км?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.209
    Благодарности:
    6.536
    Адрес:
    Рязань
    СИП 4х16 долговременно проводит 100А.