1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не могу регулировать температуру теплоносителя менее +42...45 градусов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Blitz1966, 14.03.23.

  1. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Не могу регулировать температуру теплоносителя менее +42...45 градусов
    Суть проблемы: стоял котел ACV Delta Pro, но он потек, пришлось поменять на ACV Alfa Sprint S. Ранее я мог регулировать до +25 градусов, но сейчас что то изменилось, и при попытке установить температуру менее 42...45 градусов, котел перестает греть. Такое ощущение, что это отказ циркуляции и т. к. отбора горячей воды нет, то котел начинает греть только себя. Как ненужный мне "бонус" - расход газа увеличился раза в 2 по сравнению с прежними временами со старым котлом. Думаю что и это как то связано с невозможностью регулировки температуры.
    На рисунке можно увидеть как все смонтировано. Левая разводка- батареи, справа- теплый пол. Пробовал обратиться к спецам, но тут кто в лес, а кто по дрова, кто то советует поставить термоголовки, кто то термострелку и т. д. Однозначного мнения почему то нет. Но это мне видится как борьба со следствием, а не с причиной. Лично у меня ощущение, что не хватает обратных клапанов на обратке после 3-х ходовых клапанов. Т. е. мне кажется, что сейчас насос забирает обратку через клапан больше чем надо, а отбора из котла нет если клапан недостаточно открыт.
    Но со старым котлом таких проблем не было... Это для меня загадка.
    Есть какие то мнения?
     

    Вложения:

  2. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Неужели ни у кого нет идей? Может сталкивался с подобным?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Сравните возможности котлов. Найдите отличия.
     
  4. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Отличия мне понятны, сейчас менее мощный котел. Вопрос почему идет перерасход и почему невозможно регулировать.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Значит есть еще какие то отличия...
    Не настроен по газу.
    *Мозгам* дана команда, на минималку в 40*. или газовая автоматика на это настроена.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    @Blitz1966, В тему котлов попробуйте обратиться. Там патологоанатомы от бога! 54797287.gif
     
  7. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @Blitz1966,
    Стесняюсь спросить - на ПНР сотрудников горгаза приглашали? Мин/Макс регулировали и сколько точно в цифрах, инструкции соответствует? Или «и так сойдет»?
     
  8. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Контроллер какой стоит?
     
  9. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    По настройке горелки: Специально приглашал, сказали все настроено как надо.
    Уверен, что проблема не связана именно с котлом, т. к. я не могу именно 3-х ходовым клапаном настроить температуру, циркуляция просто прекращается. Поэтому и котел перестает греть.
     
  10. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Контроллера никакого нет, вручную всегда справлялись
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Ревизию техходовому.
    @Blitz1966, При замене котлов, стоит только тронуть обвязку, начинается движение годами устоявшейся субстанции. Обычно. только несколько дней подряд, прочищаются ФГО, и не по разу за день! Так что, что-то приплыло под клапан у краника...
     
  12. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Один из трех-ходовых сняли, ничего необычного, там все просто и надежно как у трехлинейки... заменили на термоголовку в надежде что можно более тонко регулировать температуру теплоносителя, но нет, ничего не изменилось. Вроде настроили на +30 град, но через пару часов котел опять затух.
     
  13. Blitz1966
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Blitz1966

    Участник

    Blitz1966

    Участник

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Все таки что то именно с потоком теплоносителя... не забирается нагретый от котла, а берет от обратки, я так думаю.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Так Вам и виднее. Вы хоть все это живьем видите.
     
  15. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Что значит затух, выключился или встал по перегреву?