Металлический рекуператор в бассейне

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем e_botryakov, 13.03.23.

  1. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32
    Не подскажете как и где можно прикинуть диаметры воздуховодов и диаметры отводов на обдув окон (ширина каждого окна 2 метра) получается на окно по две решётки 500x100, решетку через отвод 125 мм, каждый две решётки - снижение диаметра магистрали.

    upload_2023-3-15_13-0-16.png
     
  2. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32
    Может что-то известно о производителе - Приточно-вытяжная установка Node 1 - 1200 (50m), VEC (P250*2), Z, W, Vertical (AQUA)
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нормальный питерский производитель. Достаточно давно на рынке вентиляции.
    ЗЫ: уже несколько лет используем их комплектующие для замены вышедших из строя элементов импортных вентустановок.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    1. Если не ошибаюсь, то последняя планировка и та которую прикрепляли ранее имеют различие.
    Или ошибся ?

    2. Перед тем как определяться с размерами воздуховодов необходимо сделать расчет вентиляции на удаление влаги. Не на кратность, ни на людей а именно на удаление влаги.
    При этом расчете должно быть учтено максимум - как Вы уже писали - площадь зеркала, размеры помещения axbxh, площади окон, тип бассейна и еще куча вопросов в том числе и будут ли рекуператор и (или) осушитель и т. д.

    3. После этого расчета выбираете установку и определяетесь с ее возможностями реальными, т. е. какую производительность реально она сможет выдать на Вашу сеть.

    4. Только после всего этого можно считать размеры воздуховодов.

    Так что, пока ничего не скажешь исходя из того что есть.
     
  5. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32
    Понял спасибо, пойду искать кто бы сделал расчет
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    На самом деле, для удаления влагоизбытков зимой надо не так уж и много воздуха. Поэтому расходы на обогрев не значительны. Сложнее от влаги избавиться в теплую влажную погоду, именно в это время нужен осушитель. А зимой он вообще не нужен. Накрывать бассейн не повредит. Существенная экономия на осушение. Так сложилось, что прям сейчас работаем над бассейном.)
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    Все правильно, но пока бассейн находиться в дежурном режиме.
    Но как только он начинает работать - будь добр но вентиляция должна быть хорошей.

    А так правильно написали.
    Для данного бассейна по которому задан вопрос, для зимы нужно всего чуть меньше чем 400 кубов. Иэто без использования осушителя.
     
  8. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    32
    Итого отрисовали проект

    upload_2023-4-4_12-37-18.png
     
  9. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    139

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Добрый день! Я бы Вам советовал обратиться на сайт БИО ЭИР. Там Бионышев Олег производит расчет вентиляции бассейна бесплатно по очереди по id диаграмме. Он профи по бассейнам. желаю удачи!
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    Вы бы еще расходы проставили.
    Иначе про то что сделали можно только одно сказать - "красиво ..."
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    765

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    765
    А резолютивная часть к этому чертежу имеется.
    Сделать самосборную систему по образу и подобию можно конечно же. Ничего уникального в установке Notos нет. В плане размещения осушителя она и вовсе неудачная, на мой взгляд. Испаритель размещен после рекуператора, конденсатор следом за ним на выходе. Таким образом он передает отнятую теплоту воздуха, теплоту сконденсированной воды и собственное потребление компрессора входящему в помещение воздуху. В тех местах где летом жара влажная как в МО например, когда наружная температура приблизится к целевой осушитель удаляя влагу надудонит горячий воздух и ничего с этим поделать будет нельзя.
    Конкуренты размещают конденсатор в выходном трубопроводе, и делают байпас мимо рекуператора, чтобы установка могла удалить добытое тепло если греть не нужно.
    В рамках самосборной системы осушитель можно заменить наружным блоком кондиционера и фреоновым испарителем в приточном канале. Если будет переохлаждение рекуператор и калорифер догреют до целевой.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы точно схему нотоса смотрели? Если да, покажите пожалуйста какую.
     
  13. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    765

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    765
    Screenshot_2023-04-18-16-35-27-102_com.android.chrome.jpg