    Можно и так, не совсем правильно но в целом работать будет:

    С минимальными переделками тот же эффект получится если заменить насос на батареи перемычкой.

    Исходному варианту не хватало гидрострелки и автоматики управления. Делать многоконтурную систему и включать насосы тупо в розетку - выброшенные деньги на котельную.
     
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Подольск
    Котлового насоса за глаза хватит, ТП управляется- черная крутилка под насосом у вас на фото.
     
  3. 28Anton
    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    28Anton

    Участник

    28Anton

    Участник

    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Мощность убрал на данный момент до 50%. Так она и отключается через 10 секунд, когда «закипает».
     
  4. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    800

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    По сути у него (у 28Anton) и сейчас "ваша картинка"... насос радиаторов из розетки выдернуть и вот она... картинка
    - насос СУ в тройнике слияния обраток задавливает радиаторный контур, и даже (вероятно) опрокидывает его.
    - трехходовой ТП по запросу на тепло открыт(!) и... насосы СУ и котла работают цугом. продувая смесительный узел навылет, который (СУ) в этот момент перестает быть СУ...

    Веселье да и только. :aga: Ivan1304 перестаньте (пж-ста) транслировать параллельное подключение радиаторам/котлу СУ последовательного смешения.

    А что именно предлагаете автоматизировать?

    Ко всему сделанному нужна гидравлическая развязка напоров. ПВК видится как самый простой вариант, если уж коллектор решено выкинуть.
     
  5. 28Anton
    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    28Anton

    Участник

    28Anton

    Участник

    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Это управляю так сказать мощностью нагрева ТП. если зажму то и отбора не будет, или тогда получается более мощный насос на ТП должен быть, чем котла?
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Подольск
    Что общего между сейчас и картинкой? Как это все работать может летом не перекрыв краны на ТП и радиаторы ? Человек переделал схему, но не доделал...Что не так в моей картинке, да и не моя она, а со схем производителя). Зачем ему коллектор с насосными группами при таких количествах ТП и радиаторах?
     
  7. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    147

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    147
    Хватит даже на 4 этажа и 2000 м2. Если сделан гидравлический расчет.

    Ничем не должен управляться. Но лучше если он с частотной регулировкой напора. Но внешнего управления никакого не нужно. Насос НСУ ТП должен работать постоянно.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    29.263
    Благодарности:
    7.063

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    29.263
    Благодарности:
    7.063
    Адрес:
    Иваново
    если нет зонального регулирования то и не надо частотное регулирование
     
  9. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    147

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    147
    Оно здесь вообще ни при чем. Нужно поддерживать постоянный напор насоса ТП, особенно если когда-нибудь планируется автоматика ТП (сервоприводы на коллекторе). И чтобы не спалить этот насос.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    29.263
    Благодарности:
    7.063

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    29.263
    Благодарности:
    7.063
    Адрес:
    Иваново
    вот это и есть зональное регулирование
     
  11. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    800

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Они равны! - насос радиатора его схеме не пользуйте или выключите-выкиньте, если так понятнее...
    Точно так-же как и вами предложенной "картинкой" -переведет котел на летний режим (БКН то сейчас самостоятельный контур)
    Правильно! и ему предлагается от котлового насоса запустить радиаторы... Что тоже считаю правильно! -А диаметра от котла хватит? А если хватит - зачем нсу параллельно сажать?.?.? -чтоб конфликт насосов обеспечить? Подумайте - если два напора в один тройник слияния - что будет с расходами обоих веток (насосов).? И почему? Как поймете перестанете сомнительные картинки показывать...:close:

    НСУ при радиаторах от котлового насоса можно в обратку (как вторичное кольцо) посадить. И эта тема вся об этом! и о муках выбора к этому! Если "хочется" посадить СУ параллельно радиаторам, то снимайте подпор котлового по псевдорадиаторному - балансируемой перемычкой.
    Да незачем собственно... Я мнение своё высказал предыдущим абзацем... Да и не меня Вам об этом спрашивать - я не автор сего произведения(!)
    Хочет оставить коллектор - пусть ставит ГС... как уже выше предложили...
     
    Последнее редактирование: 04.09.25
  12. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    157

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    г. Владимир
    Похоже на то, что нет расхода воды через котёл.
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Подольск
    Диаметры и забит грязевик)
     
  14. 28Anton
    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    28Anton

    Участник

    28Anton

    Участник

    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Ну если только за 2 дня забился.)
    Походу от минимальных переделок я доберусь до кардинальных.
     
  15. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    157

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    г. Владимир
    Попробуйте просто пару свободных штуцеров на коллекторе соединить через обратный клапан.