Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.338

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.611
    Благодарности:
    29.338
    Адрес:
    Калуга
    а такие есть ? что-то не видел. 2хходовй сам забирает при нормальной схеме сколько надо.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    829

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Тамбов
    Тут ошибка измерения скорее всего. По твоим условиям 5-7 наиболее вероятно. Что в целом то же не плохо. Получить 1гр. с такой площади при таких длинах разумными усилиями почти не реально.
     
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    У автора @serejka-dyser, спросите - что у него есть?
    Да полно... даже заводского исполнения:
    upload_2025-5-16_11-14-21.png
    И тогда зачем ему подпор? Вернее не так... - двухходовой способен эффективно сдерживать подпор (он для этого придуман был), но когда запросом на тепло он открыт - НСУ с внешним подпором в какой-то мере перестает быть НСУ, т. к. внутри самого смесителя разнонаправленные (по байпасу) векторы напоров.
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Тамбов
    при температуре на улице минус 15 и ниже, делал в доме на котле 50 градусов максимум. Подача в РО была всегда 48 обратка 41, в полу при этом давал 26 градусов по ТГ, но балансировочный был открыт на 40 процентов, при этом подача ТП 25 обратка 23-24 при 3 скорости насоса и общей протяженности труб ТП 750 метров. Температура стяжки пирометров была 23 градуса. РО кстати включает в себя 9 радиаторов, магистрали общей длиной около 200-220 метров.

    При температуре на улице -5 и до -15 делал 45 градусов. РО подача 44 обратка 38. ТП при этом не хватало тепла, подача была 22 обратка 20-21. Температура стяжки серху пирометром 21 градус.

    При температуре от 0 и выше делал на котле 40. Температура подачи РО 38, обратка 31. ТП также.
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Тамбов
    Я знал что не поверят, где-то фото есть зимой делал, если не удалил и вспомню кину позже. Сам удивлен, что ТП дельта такая маленькая. а по радиаторам стабильно 7 градусов дельта всегда.

    Насос 25-6. Верно. На ТП. на РО толкал экофоровский 15-5.
     
    Последнее редактирование: 16.05.25
  6. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Тамбов
    У меня краны с термометрами стоят перед подачей и обраткой MVI. Может они врут. Я не вдавался в подробности. Измерял пирометром. показатели такие же. Переубеждать не буду, мне это не нужно. Как обещал найду фото, скину) Если...
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Тамбов
    Еще нужно фото или уже поздно? все сделали?
     
  8. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Майкоп
    26 в полу? по моему в норм доме полы без тп на пару градусов всего ниже, чему тут удивлятся.
    26 это фактически холодная вода, даже не температура тела. при комнатной 24гр от ро, производительность тп равна около ноля, откуда там дельта на тп будет?
    у меня 3 радиатора дом 100метровый разрывают, хотя еще везде тп лежит, и 3 батареи выключены. больше 65гр за 15 лет на котле не видел.
     
  9. westonek
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    38

    westonek

    Живу здесь

    westonek

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Добрый день! Конечно! После этого эпичного стостраничного чтива как в хорошей истории хотелось бы увидеть HappyEnd с выводами.
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.345
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Тамбов
    Обязательно займусь. Схема в итоге работает не так, как думали все здесь, она работает с некоторыми нюансами, которые стоит понимать тем, кто вдруг решиться на нее.
    Пока что пришлось разобрать участок подачи на БКН и схема будет не полная на фото, поэтому чуть позже, как все соединю, сделаю фото.
     
  11. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114
    Непонятно про что говорите. Про температуру подачи теплоносителя в ТП или про температуру поверхности ТП.

    Опять непонятно про какую температуру и где говорите. Если средняя температура воздуха в помещении +24, то при температуре поверхности ТП +26 разница будет 2 градуса.
    Если же средняя температура воздуха в помещении +20 гр то при температуре поверхности ТП+26 разница будет уже 6 гр. И теплоотдача ТП будет в три раза больше.

    Сообщение ни о чем. В огороде бузина, а в Киеве - дядька. А еще ворона на дереве сидит.
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Майкоп
    чтобы понять все это надо сообщение тс читать, но это очень трудно, поэтому лучше сразу мне отвечать что все очень не понятно где и что.
    раз вам все так трудно дается, то я сделаю доброе дело сегодняшнего дня я скопирую сообщение тс, на этой странице и вам его запощю, а также пришлю в личку. ну чтобы наверняка дядька из киева приехал-
    сообщение тс-
    при температуре на улице минус 15 и ниже, делал в доме на котле 50 градусов максимум. Подача в РО была всегда 48 обратка 41, в полу при этом давал 26 градусов по ТГ, но балансировочный был открыт на 40 процентов, при этом подача ТП 25 обратка 23-24 при 3 скорости насоса и общей протяженности труб ТП 750 метров. Температура стяжки пирометров была 23 градуса. РО кстати включает в себя 9 радиаторов, магистрали общей длиной около 200-220 метров.

    При температуре на улице -5 и до -15 делал 45 градусов. РО подача 44 обратка 38. ТП при этом не хватало тепла, подача была 22 обратка 20-21. Температура стяжки серху пирометром 21 градус.

    При температуре от 0 и выше делал на котле 40. Температура подачи РО 38, обратка 31. ТП также.
     
  13. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114
    Да это не мне трудно дается, а вы пишете про сферического коня.

    Нормальный человек написал бы где температура, в трубе, в какой трубе, температура воздуха или это температура поверхности. Но вы видимо не видите разницы.
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.560
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Майкоп
    я ответил на сообще тс, в котором все параметры он указал, почему вам трудно перечитать сообщение тс, мне не понятно.
    я сделал свои выводы на основе той информации которую он указал, я не оперировал конями, а вполне реальными цифрами
     
  15. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114
    Нормальный человек написал бы где температура, в трубе теплоносителя, в какой трубе, температура воздуха или это температура поверхности. Но вы видимо не видите разницы. Думается и количество энергии измеряете в Ваттах.