    Здравствуйте! Прошу помочь советом. Переехал на новое место жительства, занимаюсь сейчас инспекцией всего что осталось по наследству от старых хозяев...
    В подвал заведена холодная вода, и видимо тогда же был по верху ее проложен и греющий кабель, он уходит дальше в землю...
    Дело в том что на месте ввода трубы обраовалась промоина, на фотографии видно что там по весне стоит вода. Насколько опасно залитие водой конкретно этого типа кабеля?
    Вроде работает, автомат не вырубает...но откуда вот такие следы подплавленные на теплоизоляции?
    Я бы поменял его на новый, но как быть с тем куском который под землей?
    Снимок экрана от 2023-11-12 09-39-48.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-40-06.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-40-26.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-57-35.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-57-49.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-58-01.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-58-22.png Снимок экрана от 2023-11-12 09-59-00.png
     
  2. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за труба?
    норм
    не опасно, если не повреждена изоляция
    кабель греет не по детски
    ни как, либо раскапывать, либо совать новый в трубу
     
  3. lesh0
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19

    lesh0

    Живу здесь

    lesh0

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19
    пнд черная.

    Сегодня включал кабель на 8 часов, рукой проверял, еле теплый, то есть около 40 градусов греет. Расход 1,5 квт за 8 часов, т. е. 190 вт/час. Он саморегулируемый или нет? Какая марка кабеля не нашел по маркировке.
    Откуда такие отметины на теплоиоляции непонятно.
     
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    диаметр? :ogo: ёпт
    длина кабеля?
    хз. сам искал в сети по фото... не нашел...
    может кто нить тут признает его... подождем...
    хз... может быть 2 фазы дали на питание... или конец закоротили по незнанию, если это самрег... а потом обожглись и раскоротили:aga:
    у нас ведь левшей и кулибиных на сто лет запасено:)]:)]:)]
     
  5. lesh0
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19

    lesh0

    Живу здесь

    lesh0

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19
    40мм.
    то есть энергофлекс сидел на трубе в обтяжку
    но кабель расейского производства, это точно, маркировка ГБ 5 ОП 072Еx11 ТБХ
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот и не волнуйтесь... если этот кабель сломается, то новый воткнёте в трубу...
    только лучше брать резистивный
     
  7. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    В вашем случае использовали промышленный самрег, причем взрывозащищенный. Судя по фото мощностью около 40 Вт на 1 м. п. К тому же зачем то сделали витки кабеля, вокруг трубы. Видимо оставался кусок кабеля/достался на халяву и его решили использовать. Эта мощность слишком большая и не нужная, при постоянной работе самрег проплавил часть теплоизоляции. Маркировка не говорит о месте расположения производства, самреги с российскими маркировками прекрасно делают в Китае.
    Опасности контакта с влажной средой нет, кабель имеет защитный плетеный экран под наружной оболочкой, и если установлено УЗО (при малейшей утечке, сработает автоматика).
    Естественно я бы советовал поменять этот кабель, пока он вам трубу не расплавил.
    Если возможности откопать участок нет, то необходимо использовать самрег 10-20Вт, для установки внутри трубы с водой, например готовый заводской комплект во фторопластовой изоляции IQ PIPE, нужной длины. Расход кабеля, равен длине обогреваемой части трубы. Кабель устанавливается через подобранный и врезанный тройник и специальный герметичный фитинг, так же бывают специальные косые тройники IQ FITTING SL.
     
  8. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    11.120
    Благодарности:
    47.220

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    11.120
    Благодарности:
    47.220
    У нас нечто подобное используется на северах для обогрева труб, по которым прокачивается нефть от куста до терминала подготовки нефти. Они мощные очень, эти кабели. Там трубы, которые надо разогреть, в диаметре бывают по полметра.
    Видимо, оттуда и привезли бухточку халявного кабеля :)
     
  9. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что, терморегулятор не проканает?
     
  10. lesh0
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19

    lesh0

    Живу здесь

    lesh0

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    19
    Здравствуйте! Благодарю за ответы!
    Я склоняюсь к тому чтобы оставить археологические раскопки до лета...вариант с кабелем внутри трубы оставлю как аварийный. Уже зима начинается...
    Созванивался с предыдущим хозяином, он утверждает что аварий на водопроводе не было, что кабель работал исправно...сегодня схожу еще в управляющую компанию, попытаю их.

    Suvorovsk, то есть внешнее реле с термодатчином на трубу? У меня куплен кситал, собираюсь в подвал поставить два термодатчика, один на трубу под теплоизоляцию, второй для контроля температуры воздуха...и узо конечно тоже.
    Оберну трубы теплоизоляцией, а через месяц проконтролирую, что внутри будет происходить.

    Допустим, кабель потребляет 40 вт/м.п. Эта мощность максимальная, или какая? она может быть больше?

    И еще, читал что при включении/ выключении кабеля большие пусковые токи, может поставить плавный пуск, вроде того что ставят на электроинструмент?
     
  11. Ilyacom87
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ilyacom87

    Участник

    Ilyacom87

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Хабаровск
    Неужели никто не может подсказать нормальные марки кабеля кроме тех, что я перечислил. За рекламу других брендов никто не платит, видимо?
     
  12. Ilyacom87
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ilyacom87

    Участник

    Ilyacom87

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Хабаровск
    Неужели никто не может подсказать нормальные марки кабеля кроме тех, что я перечислил. За рекламу других брендов никто не платит, видимо?
     
  13. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    11.120
    Благодарности:
    47.220

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    11.120
    Благодарности:
    47.220
    "Как аварийный"- в случае аварии Вам этот кабель, возможно, что уже не поставить будет до лета. Ставить надо сейчас, пока нигде не прихватило. Потом отогреть эту трубу в земле или под домом даже тем же греющим кабелем во внутрь трубы, будет проблематично. Особенно, ежели нет возможности перекрыть эту трубу от основной магистрали.
    Аварийным лучше как раз оставить тот кабель, что снаружи трубы. А вовнутрь основной кабель запихать. Им и пользоваться в случае чего.
     
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.136
    Благодарности:
    12.370
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
     
  15. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Поможет конечно. Но все равно есть риск дальнейшего оплавления изоляции/трубы. Нужно понимать мощность кабеля и его значения при холодном пуске. Возможно это вообще более 100 Вт.