1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.

  1. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Задача кабельного электрообогрева труб - предотвращение замерзания. Кабель должен быть включен либо заранее, либо в самом начале образования проблемы (температура приближается к 0). Так же температуру можно контролировать бытовым терморегулятором с выносным датчиком. В вашем случае это особо не имеет смысла, так как длина кабеля маленькая и энергопотребление не значительно.

    Подключите кабель когда появляются ночные заморозки и выключите, когда уже устоялась оттепель!

    Наиболее эффективно располагать кабель внутри трубы вашего Д 32мм.
    Наружная установка не подразумевает обвивку кабелем трубы. Кабель прокладывается в одну нить под трубой. При обязательном наличии теплоизоляции, 50 мм. желательно не меньше.

    Ваши вопросы из разряда - а если сесть в машину зимой, включить печку, приоткрыть все окна, то через сколько печка нагреет воздух до +20С ?
    Представляете сколько нужно знать вводных параметров. А может и не нагреет вовсе.

    Тут тоже самое. Но ключевое это температура наружного воздуха, Д трубы, толщина теплоизоляции, погонная мощность кабеля на метре трубы.

    Устанавливайте качественный кабель, например IQ PIPE внутри трубы, подключайте его и не знайте проблем.

    Вопрос с отсутствием электроэнергии так же не актуален. Это система электрообогрева, нет электричества - система не работает.
    Не работает холодильник - через сколько форель испортится а через сколько фарш?

    Естественно, кабель установленный внутри трубы, начнет выделять тепло и запустится процесс отогрева/разморозки. Сначала будет топить вокруг себя маленькую лунку. Но скорость этого процесса будет зависеть от очень многих переменных.
     
    Последнее редактирование: 31.10.24
  2. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    Архангельск
    такое ощущение, что вы его дилер:aga:
    в каждом сообщении про него пишите.
    у меня какой то ноунейм уже 12 лет пашет. Что я сделал не так:)]
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.571
    Благодарности:
    9.537

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.571
    Благодарности:
    9.537
    Адрес:
    Москва
    Как что ?!.
    Вы НЕ КУПИЛИ. IQ PIPE!
     
  4. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Москва
    Вы зайдите в мой профиль. Я профессионал с 25 летним стажем, человек компания которого первая завезла в РФ бытовые комплекты (raychem frostguard) для защиты труб от замерзания и один из совладельцев бренда IQWATT.

    Я даю расширенные консультации, и естественно привожу в пример данный продукт, который дольше всего присутствует на рынке РФ и проверен не словами и маркетингом, а временем и количеством установленных комплектов, которое приближается к 500 000 штук.
    Трачу свое время, не в пустую.

    Если есть вопросы по существу - добро пожаловать. Если есть ответы по существу - добро пожаловать.
    В остальном не засоряйте тему.
     
    Последнее редактирование: 31.10.24
  5. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    246

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как определить температуру емкости, если греть ее кабелем с мощностью 20 Вт/м? Например, засунуть метр кабеля в ведро с уличной водой, на улице +2. Какая температура будет в ведре, как посчитать? И сколько надо кабеля, чтобы поддерживать температуру до 20-25 градусов?
     
  6. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    Архангельск
    хотите сказать, что лучше вашего кабеля никакого нет?
    а про время в пустую, то это " скрытая" реклама. И за это платят администраторам форума.
     
  7. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.430
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    Архангельск
    лучше кипятильник с термопарой.
     
  8. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Москва
    Я всегда использую более корректные высказывания. Никому ничего не навязываю и ничего не продаю.
    К пустым диалогам не настроен.
    Пишу то, что считаю нужным. И пишу так, как считаю нужным.

    Собственно, Вы делайте тоже самое.
    Без перехода на личности и прочие домыслы.

    Каждый доктор может лечить разными методиками и использовать разные препараты. Главное - это результат.
    Если он есть, то доктор хороший.
     
  9. pavels2000
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    26

    pavels2000

    Живу здесь

    pavels2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    26
    жаль не прописано в договоре (я нашел его), поэтому не могу сказать... пнд труба переходит в полипропиленовую 32. Визуально утепление на фото, у них на сайте написано энергофлекс сейчас, но не знаю что было 5 лет назад. на греющем конце торчащем нет инфы по мощности. IMG_20241031_205329.jpg
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.579
    Благодарности:
    16.813

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.579
    Благодарности:
    16.813
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а он и не скрывал этого... читайте на пару лет выше...
    тем не менее это знающий чел... и к нему надо прислушиваться
     
  11. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.579
    Благодарности:
    16.813

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.579
    Благодарности:
    16.813
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    печаль
    мало... люди короба делают вокруг трубы, и ставят там обогреватели...
    Вам же лучше ставить резистив внутрь трубы... и терморегулятор с датчиком
     
  12. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328
    Отогреется, и весьма быстро
     
  13. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    246

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Вологодская область
    я хочу снаружи емкости сделать, кипятильник не подходит, там не совсем вода
     
  14. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328
    Замерьте мощность кабеля. Потом посчитайте и помножьте по метражу. Возможно, что Ваш кабель сдох. Считайте примерно через часик после включения. Когда мощность кабеля перестанет падать.
    Ежели вода замерзает- это значит, что где-то есть место, где кабель не греет. Волшебства и колдовства тут не бывает. Либо кабель есть и он греет. Либо он не греет или его нет в том месте.
    Ищите на выходе из колодца и на входе в дом. На глубине в два метра вряд ли вода будет замерзать. Ежели, конечно, нигде нет пустоты над трубой.
    А нет, так покупайте греющий кабель вовнутрь трубы по длине ее вместе со всем поворотами и заводите кабель туда из дома. Кабель выбирайте саморегулирующийся с пищевой изоляцией и мощностью 10-15 ватт.
     
    Последнее редактирование: 31.10.24
  15. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Есть специальная проектная программа для расчета теплопотерь промышленных резервуаров и решения задач.
    Заполняете опросный лист со многими данными и получаете необходимую мощность и тип кабеля.
    Кабель закрепляется только снаружи.

    Его цена вас очень удивит, поэтому нет никакого смысла заморачиваться.

    Мощностью 20Вт на 1 метр и кабелем внутри, вы никак не нагреете воду.

    В данном случае это не эффективное решение.