1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    12.304

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    12.304
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я уверен, что Вы специалист эквитермических режимов с большим стажем, догадаетесь где приблизительно будет самая холодная зона на водопроводной трубе...
    там будут не большие перепады температуры - подстрахуйтесь регулировкой терморегулятора
     
  2. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Термостат втыкать нужно в 220 В :)
    А вот отходящий от него датчик - проводочек с бабышкой на конце, естественно размещается в самом холодном месте. Для бытовых систем, как правило это выход трубы из земли выше точки промерзания.
    Если труба без такого места, то температуры +_ одинаковые. Погрешность не большая. Можно ставить датчик в любое доступное место.
    Так же можно делать запас по температуре, настраивать терморегулятор под вашу задачу, калибровать значения и так далее. Это если очень хочется заморочиться.
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.161
    Благодарности:
    7.899

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.161
    Благодарности:
    7.899
    Адрес:
    Москва
    мерил летом.
    Вода подается с температурой +5 градусов.
    Порог нужно ставить ниже. Около 3 градусов
     
  4. Ejik78
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31

    Ejik78

    Живу здесь

    Ejik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Питер
    В новогодние праздники, внезапно умер наружный греющий кабель, ставил по рекомендации хороший корейский и отработал он 3 года, в авральном порядке при температуре -25 °C пришлось менять на первый попавшийся, экстремальное удовольствие :)
    такой же кабель стоит на второй трубе, но раз один умер, скоро придется и его менять.
    Какие самреги сейчас можно брать, что бы подольше поработали?
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    чтобы дольше работали - правильно эксплуатируйте и правильно производите подключение
     
  6. Ejik78
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31

    Ejik78

    Живу здесь

    Ejik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Питер
    Режим эксплуатации, приехал на дачу, включил, уехал воду слил выключил
    подключение, через автомат и УЗО, кабель на фольге и сверху фольга, утепление труб в два слоя.
     
  7. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    К сожалению, для конечного покупателя самреги - темный лес. Выбора много, а по факту 90%+ все сделано на нескольких низкокачественных китайских фабриках, под разной маркировкой и соусом. В том числе Корейским, стране где производства самрегов то и нет по сути. В отличие от карбоновой пленки.

    Хотите надежный самрег, берите IQ PIPE c фторопластовой изоляцией. По сути единственный продукт, который остался на рынке РФ и присутствует уже более 10 лет. С гарантией 4 года.
    Естественно тоже, сделанный в Китае, но совершенно другого уровня.
     
  8. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Монтаж и эксплуатация безусловно важные составляющие.

    Но для самрега, наиболее важно - это стабильная матрица, прошедшая облучение в том числе.
    Ее способность работать без существенных потерь мощности с течением времени.
    Выраженный эффект саморегуляции и отсутствие значительных пусковых токов.
    Сечение плетеных токопроводящих жил.
    Материалы изоляций.

    Ибо как не монтируй и как не эксплуатируй низкокачественный самрег, год-два (как повезет) и все... Потеря мощности и замена.
     
  9. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    вот важный пункт и еще время протекания пусковых токов, кто то вообще это соблюдает?
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    Да жестко достаточно, пусковые токи при низких температурах большие
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.161
    Благодарности:
    7.899

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.161
    Благодарности:
    7.899
    Адрес:
    Москва
    не обещайте сказок
    Это одна и тажа линия.
    10,6 А. и 2 А
    Максимум что видел -12 А первые 20-30 сек.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231023-154000_Smart Life.jpg
    • Screenshot_20231120-051416_Smart Life.jpg
  12. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Это как раз одно из того, что дает облучение матрицы.
    Технология запатентованная в свое время американской компанией Райхэм - основоположником и изобретатели технологии саморегуляции.

    С недавнего времени на локальном Китайском рынке, начали применять эту технологию. Отвозя на химический-радиационный завод матрицу.
    Стоимость услуги около 1usd за 1 метр.

    А у нас по 80 рублей продают самреги :) и надеятся что они будут работать…

    Где вы видите что я что-то обещаю?

    Возьмите 20 самрегов с одинаковыми показателями по маркировке разных производителей, в том числе мировых лидеров. И проведите замеры пусковых токов. Вы увидите, что у одних качественных самрегов, пусковые токи при положительных температурах не превысят 50% от номинала, а при отрицательных температурах будут не более чем в 2,5 раза.
    А у других низкокачественных, будут больше в 8-12 раз.
    Пусковой ток изнашивает матрицу. Все это отражается на сроке службы.

    Кстественно если брать одни и те же кабели из одного котла, только с разной маркировкой, вы нового по показателям не увидите.
     
  13. Reoilpainter
    Регистрация:
    15.01.18
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    571

    Reoilpainter

    Живу здесь

    Reoilpainter

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.18
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо за обьективные данные. А я уже хотел свой самрег выбрасывать и на его место ставить карбоновый...
     
  14. Ejik78
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31

    Ejik78

    Живу здесь

    Ejik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Питер
    По другому у меня не получается, при отъезде дом всегда обесточивается.
    Просто, есть тогда смысл покупать дорогущий подогрев, если при использовании таких режимов он всё равно долго не протянет, кореец продержался 3 года.
     
  15. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Есть мудрость народная.
    Скупой платит дважды, дурак трижды.

    Качественные самреги работают и по 15 лет.
    Ваш режим эксплуатации тут не при чем. Это абсолютно типовая эксплуатация.

    Кабели которые живут 2 года стоят 100-200 руб метр. Кабели которые живут более 10 лет, стоят 600 рублей.
    Калькулируйте.