1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.920
    Благодарности:
    12.024

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.920
    Благодарности:
    12.024
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Глубина промерзания грунта в Владимире

    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,4
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,7
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,8
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,0
     
  2. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    1.671

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Я знаю эти цифры Владимира. Вопрос был по МО. Я не понимаю, исходя из чего вы рекомендуете закапывать глубже, чем это необходимо для обеспечения работоспособности водопровода? Ведь это ложится бременем на заказчика.
     
    Последнее редактирование: 22.07.23
  3. Romonline
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Romonline

    Новичок

    Romonline

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добрый день. Есть кабель Raychem
    R-ETL-A из комплекта FrostGuard, установлен внутри трубы пнд 32. При включения в сеть он сразу начинает греть. Сейчас достал его из трубы, включил и он сразу тёплый. В чем может быть причина?
     
  4. Nbf
    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    388

    Nbf

    Дикий Лойер

    Nbf

    Дикий Лойер

    Регистрация:
    21.12.08
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Старая Купавна
    Наверное в том, что кабель исправен и работает.
     
  5. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Специально посмотрел параметры. Включаться должен при +10 градусов Цельсия. Впрочем при более высокой температуре может слегка греться.
     
  6. Romonline
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Romonline

    Новичок

    Romonline

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Обратили внимание на это из-за расхода электричества. Дом стоял без включённых потребителей, кроме кабеля. Что странно, во второй скважине на таком же комплекте потребления нет.
     
  7. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Как я понял, кабель сегментированный, возможно просто брак.
     
  8. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Технология саморегуляции не означает, что кабель не греет при плюсовой температуре. Отмотайте ветку темы, прочтите и все станет понятно.
    Вкратце, технология саморегуляции это способность выделять разную мощность на разных участках (даже если это один кусок кабеля) в зависимости от температуры окружающей среды. У самрегов как правило мощность при минусовой температуре в 2 раза выше, чем при плюсовой.
    У вашего комплекта показания 10 Вт на 1 метр при +10C. При подачи 220В он в постоянном режиме начнёт выделять мощность. Есть кривая зависимости для каждого самрега от температуры. Этот кабель при +25 будет выделять порядка 6Вт-8Вт.
    Но оказавшись в холодной воде, при высоком теплосьеме, ваш самрег будет всегда выделять около 20 вт на 1 метр. Тактильно это ощущается как тепленький. Температура около 40С. В воде эффекта саморегуляции практически нет, происходит работа на максимальной мощности. Поэтому применяют специальные бытовые терморегуляторы, особенно когда значительные длины и стоит вопрос не только удобства но и экономии электроэнергии.
    Тем не менее мощность 10-20 Вт/ м. п. не является большой и кабель должен быть включен всегда когда есть риск замерзания. Он работает на предупреждение проблемы.
    Если автоматики нет, то при плюсовых температурах его отключают. Нет смысла в работе.

    @Atol55 таких показателей нет. Не фантазируйте.
     
    Последнее редактирование: 13.08.23
  9. Romonline
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Romonline

    Новичок

    Romonline

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо на развёрнутый ответ. :super:
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.920
    Благодарности:
    12.024

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.920
    Благодарности:
    12.024
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка под каждым сообщением
     
  11. Cabinetmaker
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Орел
    @Mr.Volosov, здравствуйте.
    Подскажите как эксперт, пожалуйста. Необходимо проложить греющий кабель. Не могу сообразить какой кабель брать саморег или резистивный. Из Вашей линейки.
    Труба из дома проходит вертикально в подполе, затем через канализационную трубу выходит в кессон скважины. То есть я не могу примотать плотно кабель к трубе на 3-х метрах. Он в воздухе будет.
    В трубу его просовывать не вариант-много изгибов под 90°. Примотать можно только непосредственно в кессоне~60см и в подполе метра 2.
    Как быть?
     
  12. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Резистивный кабель IQ PIPE CW имеет встроенный термостат, расположенный в концевой заделке греющего кабеля. Термостат должен быть выведен в самый холодный участок и плотно прилегать к поверхности трубы. Поэтому данные комплекты используют, когда вся труба находится в одинаковых температурных условиях (например разводка труб в холодном гараже).

    Самрег, например в комплектах IQ PIPE или CLIMATIQ PIPE, можно установить как снаружи так и внутри трубопровода. Терморегулятор в этой системе не является обязательным условием для работы, но его можно приобретать отдельно для автоматического управления и экономии электроэнергии
    (целесообразно при длинах более 13 метров).

    Все эти бытовые решения предназначены для D труб 32 макс 50 мм. При установке кабелей снаружи трубопровода, наличие теплоизоляции (вспененные материалы, скорлупы) - обязательно. Миниму 20 мм, лучше 50 мм. Расход кабеля равен длине трубы (витки не нужны).

    Если кабель не будет плотно прилегать к поверхности трубы, то в этом месте толку от обогрева никакого не будет. Кабели маломощные от 10 до 20 Вт на 1 метр. Этого достаточно, чтобы полностью компенсировать теплопотери, при постоянной работе, но не достаточно чтобы нагреть воздух, который потом должен нагреть поверхность трубы до нужных температур, чтобы потом нагреть воду внутри трубы.

    При не выполнении этих условий система не будет работать. Тут к сожалению или разбирать и делать по правилам или не делать вовсе.
     
  13. Cabinetmaker
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Орел
    Спасибо. Про термостат я понял. Наверное, его и придется ставить. Меня просто беспокоит, не перегорит ли кабель, если не будет касаться трубы.
    В прошлом году труба замерзала непосредственно в кессоне. При чем морозы были не так и велики. Отогревалась тепловентилятором за полчаса. Труба не была утеплена совсем.
    Конечно можно просто утеплить и ждать морозов, но рисковать неохота.
     
  14. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    Резистивный кабель может перегореть, самрег не перегорит. Но в этом месте толку от него не будет.
    Так же без утеплителя смысла наружного обогрева нет, это как зимой сесть в машину, включить печку и открыть окна. Без утеплителя, кабели могут работать только установленные внутри трубы.
     
  15. Cabinetmaker
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Cabinetmaker

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Орел
    Утепление планируется. Даже без прокладки кабеля.