1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.

  1. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    13.949

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Архангельск
    для этого придумали кабель внутрь трубы. :)
     
  2. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Хороший вопрос. Включил сейчас. Чуть более 1000 ватт сходу. Температура в помещении +22. Далее минут через пять снижение до 260, и тенденция к снижению ещё, днём было 220-230. Кабель разложен витками между которыми 7-8см, уложен на плитке керамогранит, снизу все утеплено. Тестовый режим. Просто думаю менять кабель из-за какого-то брака, или это штатный такой режим? 15 ватт на метр выходит, а мне этого маловато.
    Прошло минут 10, уже 250 показывает.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260518-225623.png
  3. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    Вы его еще не заложили на свое место?
    Если на воздухе, то вполне вероятно, что будет падение температуры ниже номинала. Ибо номинал- это максимум.
    И этот номинал, вполне возможно, будет достигнут тогда, когда начнется отбор температуры в мёрзлой земле в холодную трубу.
    Кабель же не зря называется саморегулирующимся. Он сам регулирует свою температуру в зависимости от окружающей среды.
    Если и в земле он будет показывать такой же результат- значит, Вас обманули. И кабель потребляет всего лишь 15 ватт
     
  4. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Снять его и закопать в землю для тестов, не очень то хочется. Доверюсь мнению что это из-за ухудшения теплоотдачи в воздух и это штатный режим... У кабеля фирменная коробка, паспорт, и на вид качественные наконечники.
    Просто мне есть с чем сравнить, ранее покупал самый дешёвый 15 ваттник на вытяжную трубу, которую утеплил фольгоизолом и обмотал греющим саморегом с шагом витка 3-4 см, и на мониторинге там меньше 15 ватт на метр не показывало. Хотя надо учесть что тесты были зимой, труба вытяжки проходит у пола, там примерно +12-15 в этой зоне. Из-за этого был конденсат. Но этот то кабель раза в 4 дороже и по паспорту 30 ватт.
    В общем, не знаю, опыта у меня мало, а спросить не у кого. Нейросети тоже в один голос твердят что это нормально.
     
  5. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    Нейросети твердят то, что здесь пишем мы...
     
  6. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Нет, они ссылались на другие сайты, где описаны ТТХ.
     
  7. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    А почему Вы не хотите установить кабель в трубу? Это же намного удобнее, проще и даже дешевле, чем закапывать его в землю. А потом откапывать, когда потребуется замена его на новый
     
  8. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443
    Адрес:
    Питер
    ценовая категория - низкая. Средняя, в данный момент, 500-800 рублей/метр в зависимости от назначения кабеля (я имею в виду розничные цены).

    а менять мощность - стандартное свойство кабелей такого типа.
     
  9. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Там профессиональные варианты, надо самому морочиться с муфтами и переходом на питание. Я бы рассмотрел такой вариант, но готовый.

    Кабель не будет в трубе, предполагается греть толщу песка 6-7 см вплоть о 40-45 градусов (подогрев с целью получения тепловой процедуры), при этом риск перегрева кабеля и подложки крайне нежелателен (поэтому я отказался от резистивных вариантов кабеля), но и падение мощности в несколько раз не радует, хотя если это решается временем прогрева то как говорится бог с ним.
    Наверное, надо было смотреть в сторону кабелей с рабочими 85 градусами, но не факт что там не было бы такое же падение мощности...
     
  10. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    Вам бы русскую печку в дом. :)
    Очень хорошо для процедур.
    А нагревательный мат, например, не рассматривали для этого дела?
     
  11. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Вот аналог русской печи у меня и будет :)
    Мат в смысле для теплого пола? Они резистивные. Под толщей песка там будет перегрев, вполне себе до 100 и даже 130 с лишним. Утеплитель (ЭППС) не справится, да и оболочка кабеля. Да, термостаты, слышал... Да, проложил базальтовый картон, но термоядерный реактор если глюканет термостат мне не нужен. Саморег по умолчанию безопаснее для этого дела.

    Кабель ночью был включен в тестовом режиме, работал 6ч13 мин, потрачено 1,5 квт-ч энергии на 15 метров кабеля. То есть в среднем это 16,3 ватт на метр. Видимо ночью в помещении прохладнее. Что ж, вроде норм.
     
    Последнее редактирование: 19.05.26
  12. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443
    Адрес:
    Питер
    боюсь что самрегом вы не нагреете до такой температуры, при 40С мощность упадет еще вдвое.
    Нужно было брать резистив (с фторопластовой изоляцией жил, например Ridan Snow30) с терморегулятором.
     
  13. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Да, резистив нагреет до 45 но сам нагреется до 100 и выше. Мне это нельзя делать, писал почему: песок затрудняет теплоотвод, подложка нагреется и просто расплавит утеплители вокруг себя. Саморег будет нагревать, должен, но медленно и при условии теплоизоляции верха песка. В общем, саморег я выбрал не от хорошей жизни, а для безопасности, но вопросы к саморегу уже возникли - падения мощности вдвое при +20-25 не радуют. Так вот вопрос: при + 40 мощность саморега упадет до скромных ... 4-5 ватт на метр? Кто-то вообще проводил подобные эксперименты?
     
  14. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    Может быть лучше было бы купить греющий коврик с нефритом? :)
    Электрический массажный коврик # 2020335055
    https://ozon.ru/t/8qBeaY4
     
  15. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.672
    Благодарности:
    2.220
    Да, стоунотерапию организовать гораздо проще чем псаммотерапию. Но и разница как говорят в Одессе :hello: