    Так это и есть, тонкий кабель 7,0 мм во фторопластовой наружной изоляции для установки внутри трубы.
     
  2. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    История вопроса тут https://www.forumhouse.ru/posts/34198396/

    Как обещал - отчитываюсь :) Всю зиму на дачу по таким снегам носа не совали, да и в любом случае сабж там пришлось бы долго откапывать. Но вот установил я сей дивайс 25.10, осмотрел 11.04 - работает, однако. Вытащил из воды - кабель на ощупь чуууть-чуть теплый. Сначала расстроился, что, мол, льдом таки его подавило и нормально он уже не греет. Но оставил просохнуть на воздухе часа на 3, наверное, потом включил для контроля - и он нагрелся ровно так же, как и при первом включении в октябре (ну, насколько я это запомнил). Т. е. можно считать, что с самим кабелем за зиму ничего критичного не произошло, хоть он и работал свернутым в бухту. Так, ржа какая-то из воды налипла маленько, но легко счищается. Никаких признаков коррозии не увидел. Вялых, а тем более дохлых карасей на поверхности пруда также не обнаружено. Наверное, можно надеяться, что хоть какую-то помощь с газоотведением из пруда эта конструкция оказала.
     
  3. vosem07
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763

    vosem07

    Живу здесь

    vosem07

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Москва,Чехов
  4. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Летом-то стоит, работает. А на всю зиму аэратор оставлять - это целый инженерный проект.

    Если все грамотно сделать, вложив нужное количество ресурсов - наверное, будет. Но в целом геморрой получить вероятнее :)

    Это, впрочем, уже оффтопик.
     
  5. vosem07
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763

    vosem07

    Живу здесь

    vosem07

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Москва,Чехов
    Вся инженерия. 7 лет без геморроя
     

    Вложения:

    • Screenshot_2026-04-15-12-40-56-457_com.miui.gallery.jpg
  6. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328
    На пусковой ток не проверяли? Сколько ватт было и сколько осталось?
     
  7. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Мы с вами точно на одной широте? :) Даже если предположить, что воздуховод не забьется заледеневшим конденсатом, неужели прохода воздуха через компрессор при минус 10 и ниже будет достаточно, чтобы его нагреть хотя бы до нулевой температуры? Иначе можно пруд до дна же проморозить...

    Или в воздуховоде как раз греющий кабель лежит? А кстати... :)
     
  8. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, нет, органолептической пробы показалось достаточно для данной задачи :)
     
  9. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328
    А надо было замерить. Весьма интересен процент потери при пусковом токе, в ваттах, и потребление кабеля в этих же ваттах в своем обычном прогретом режиме. Возможно, что его пора уже сдавать по гарантии, пока та не кончилась
     
  10. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Меня больше практические аспекты его применения интересовали. Я помню, что вы эти замеры еще осенью рекомендовали, но воспринял это просто как метод проверки на работоспособность. В конечном итоге для моей задачи проверки "греется-не греется" больше чем достаточно.

    Гарантия кончилась в момент, когда была отрезана вилка для пропуска кабеля через трубу. Это было известно еще до покупки кабеля, продавец в чате по товару ответил на подобный вопрос. В конце концов пытаться его сдать в любом случае было бы ...эм... несколько нечестно, все-таки использовал я его не по назначению.

    Короче, как вы же просили, поделился наблюдением - смотанный в бухту кабель после работы в течение всей зимы в среде, где его вмораживание в лед было весьма вероятным, по весне работает, на ощупь - не хуже нового.
     
  11. vosem07
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763

    vosem07

    Живу здесь

    vosem07

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Москва,Чехов
    У Вас же Москва написано?

    Ничего не забивается, ничего не промораживается. Почитайте про аэрацию по ссылке выше, можете в личку спросить.

    Можно и кабель запихать, и обогрев забора воздуха сделать, и осушитель от кондесата поставить
    Но всё это абсолютно не нужно для работы аэрации
     
  12. Tollmuch
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27

    Tollmuch

    Живу здесь

    Tollmuch

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    @vosem07, спасибо вам, как минимум, за идею. Напишу вам в личку, как только найдется время сформулировать вопрос - каждый пруд ведь уникален :)
     
  13. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    ДВС. Установил китайский плавный старт. Без него при включении, потребляемая мощность сразу скачет до 240Вт и плавно опускается до 110-130Вт. Так и держится, пока Т воды в трубе не достигнет значения, при котором мой блок управления котлом, Эктоконтрол, не отключит напряжение на кабеле. Потребляемую мощность смотрю на экране блока бесперебойного питания. Так вот с плавным пуском мощность растёт постепенно и примерно через минуту достигает 110-130Вт и на этом останавливается.
    Если и правда старт для кабелей обогрева это вредно, то плавный пуск, как мне кажется, решает эту проблему.
    Но сейчас обогрев не работает, так, просто несколько раз повключал его, чтобы посмотреть на результат. Ну а как будет зимой, время покажет. 17781817476031615909344219900759.jpg
     
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.556
    Благодарности:
    16.790

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.556
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    настройки крутили?
     
  15. skyy
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    238

    skyy

    Живу здесь

    skyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Тоже где-то валяется плавный старт, уже вмонтированный в розетку. Надо будет попробовать