1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Утечка дизтоплива из горелки

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир 77, 14.02.10.

  1. Alexseiy
    Регистрация:
    01.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Alexseiy

    Участник

    Alexseiy

    Участник

    Регистрация:
    01.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    На самом деле все очень просто.

    1. Капает из самой горелки
    Проверьте уклон горелки - он должен быть в сторону котла, тогда при выключении горелки топливо ( под остаточным давлением из трубопровода после отсечного клапана топлива) будут вытекать в полость жаровой трубы горелкии потом в полость котла. При неправильном уклоне топливо течет по полости жаровой трубы ( до отверстия в ее нижней части) или до места соединения с самой горелкой и капает наружу. Оттуда и капает, так?
    Этот эффект усиливается, если на горелке установлен топливный насос фирмы SUNTEC, который в отличии от DANFOSS, не запирает линию подачи топлива, а открывает байпасс. Имеется ввиду серия горелок менее 100кВт.

    2. Капает из под люка котла.

    По причине, указанной выше, топливо при останове горелки и при запуске( насос Сантек) попадает в полость котла. Это не страшно, так как в дальнейшем оно сгорает при последующих запусках горелки. Но если все таки вытекает, то тут может быть 2 причины: плохая регулировка горелки и неполное сгорание топлива или расположение топливного бака или уровня топлива выше уровня горелки - при выключенной горелке насос САНТЕК не обеспечивает отсечку линии подачи топлива к форсунке, самотеком топливо может капать из форсунки, особенно при длительных перерывах между включениями. Это весьма редкий случай - скорее всего капает из горелки самой по стыку жаровой трубы и корпуса.


    Да, еще одно. Скорее всего неправильно установлен диск пламени относительно форсунки. Если нужен совет, пишите в ПМ, желательно указать все размеры настроек.


    Да, еще одно. Скорее всего неправильно установлен диск пламени относительно форсунки. Если нужен совет, пишите в ПМ, желательно указать все размеры настроек.