1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Чистка поселкового водопровода

Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем JagdDog, 04.03.23.

  1. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чистка поселкового водопровода
    В поселке есть артезианская скважина, насосная с 4 емкостями по 5 кубов и водопровод на 200 домов из ПНД труб диаметр 90/110
    На входе в насосную стоит фильтр с мешком 5 микрон. Емкости моются раз в два месяца, вода в емкостях прозрачная. Давление в системе 3.5 атмосферы. Летом периодически, из -за нехватки воды водопровод обсыхает. Воду дают 6 часов в день.
    Зимой потребление воды поселка снижается в разы. Расход 2 куба в час.
    Сейчас есть проблемы. Люди периодически жалуются на неприятный вкус воды, фильтра BB20 в домах меняют раз в два месяца, на картриджах непонятная слизь. Анализы воды из скважины показывают что все в норме.
    Куда идти, где искать причину?
    WhatsApp Image 2023-03-04 at 16.24.53.jpeg
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    У вас правильное название темы, чистка поселкового водопровода. В первом приближении наверное придётся произвести очистку и обеззараживание 4 ёмкостей и водопровода. Но сначала сделать и предоставить развёрнутый химический и бактериологический анализы воды.
     
  3. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Месяц назад сделали анализ, все в норме
    Емкости моем постоянно.
    upload_2023-3-5_14-47-41.png

    upload_2023-3-5_14-48-16.png
     
  4. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В старой скважине было небольшое превышение по фторидам и бору, но мутность была около ноля и вода вкуснее
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Когда мыли ёмкости слизь на стенках была?
     
  6. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет
     
  7. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В одних домах фильтра чистые, а в других ужас.
    И у одних вода "болотом пахнет" а в других все нормально.
    На фото фильтры из разных домов. Менялись два месяца назад

    WhatsApp Image 2023-03-04 at 16.09.49.jpeg WhatsApp Image 2023-03-05 at 12.08.19.jpeg
     
  8. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574
    Адрес:
    Краснодар
    Обеззараживание воды как-то организовано?
    Тупиковые участки в поселковой разводящей системе есть?
    Похоже на водоросли.
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Может, свет попадает на фильтры?
    А содержание органики какое в воде? С (орг) в смысле.
     
  10. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обеззараживание воды не производится.
    Вода подается с глубины 200 метров (Гдовский горизонт)
    Тупиковые участки только ответвления к домам, половина которых зимой не жилые.
     
  11. JagdDog
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93

    JagdDog

    Живу здесь

    JagdDog

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про органику не понял, результаты анализа воды выше
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Я в результатах не увидел такого параметра. На него не делали?
     
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574
    Адрес:
    Краснодар
    В соответствии с СП 31.13330.2021 обеззараживание воды должно быть:
    9.107 На подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.
    Обсеменение спорами бактерий и водорослей может быть в резервуарах из воздуха.
     
  14. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.535
    Благодарности:
    5.574
    Адрес:
    Краснодар
    Показателем присутствия/отсутствия органики в воде является перманганатная окисляемость.
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Тогда интересно, 1,2 при пдк 7,0 это "сколько" примерно? Как оценить?