    Смаж турбину скажете вы, но не тут то было отвечу я)

    Здравствуйте форумчане)

    Имею котел Immergas Eolo Star в однокомнатной квартире. Он топит два контура теплого пола: кухня и маленький санузел + полотенцесушитель. К нему еще подключены два радиатора, но они перекрыты т. к. и так тепло.

    В квартире в этой мы не жили, сделали ремон недавно и заехали, котлу лет 10.

    Так вот когда включен режим снеговика он сильно гудит, супруга ужде привыла, а мне на кухне находится совсем некомфортно.

    Ну думаю давай разбирать. Разобрал, снял вентилятор, сказать что он грязный ничего не сказать, такое ощущение, что когда делали ремон, то на нем все материалы испытывали. Ну ладно, почистил его и весь котел, поставил все на место - гудит также. Ну думаю ладно, все старое не буду заморачиваться, купил новый вентилятор. Сегодня довольный представляя тишину установил его. Включаю, блин, как-будто и не менял, ничего не поменялось, супруга даже говорит, что кажется, что он громче стал гудеть.

    Причем гудеж начинается если ставить крышку большую, которая закрывает всю камеру сгорания и вентилятор. Как бы без нее тоже гудит, но там просто шум вентилятора, как крышку поставишь, так начинается гул. Сам вентилятор прикручен очень плотно, не шевелится совсем.

    Кто знает может это норма для этого котла? Может есть какие идеи, как уменьшить гудеж? Или менять колтел?

    Жалко видео не получается загрузить, чтобы послушать как гудит
     
  2. klafe
    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    klafe

    Участник

    klafe

    Участник

    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    На яндекс диск загрузил видео где слышно как гудит:
    https://disk.yandex.ru/d/GdH_6SOKFeK6ig

    Правда в живую это кажется громче
     
  3. Stesa1974
    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Stesa1974

    Живу здесь

    Stesa1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    город Луганск
    Здравствуйте. Шум появляется при розжиге горелки?
     
  4. klafe
    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    klafe

    Участник

    klafe

    Участник

    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    Да, при розжиге появляется и не прекращается пока не остановится вентилятор
     
  5. Stesa1974
    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Stesa1974

    Живу здесь

    Stesa1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    город Луганск
    Как котел работал раньше? Проверьте дымоход, диафрагму, весь канал отхода продуктов сгорания. Должны быть чистые, как у кота одно место. И тут главное определиться это вибрация или шум. Над теплообменником стоит стальная платина для увеличения КПД. Она не болтается? Я бы сделал полное ТО, если туда 10 лет никто не заглядывал. Все делается, только в газовый клапан не лезьте. Я думаю Вы его не крутили.
     
  6. klafe
    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    klafe

    Участник

    klafe

    Участник

    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    Как раньше работал не знаю) Живем с ним месяц и как мы начали с ним жить так он и гудит.

    Сегодня поехал к родственникам в гости, заодно и котлы их посомтрел. У сестры какой-то элетролюкс, топит помещение с теплыми полыми по площади в два раза большего нашего, котел совсем не слышно. Заехал к родителям, так вот оказалось, что у бабушки точно такой же котел как и у нас) Пораспрашивал, говорят, что он не гудит, пошел смотреть, потому что гудит для всех понятие разное. Так вот он действительно не гудит, не, гудит чуть-чуть, но с моим не сравниться.

    Приехал вечером домой, прочитал ваше сообщение, ну думаю давай опять его разбирать. Хотя до этого я его весь продул и пропылесосил. Опять весь разобрал, ожидаемо мусора в нем небыло, проверил вентиляцию, тяга есть, зосовываешь туда руку и чувствуется как воздух тянет, даже в выключенном состоянии вентилятор немного крутится. Все проверил, подтянул, собрал. Все равно гудит.

    Но что я заметил, что если не одевать на камеру сгорания крышку (п-образную, у которой еще непонятный большой болт посередине), то он особо не гудит, слышно только пламя и жужагние самого вентилятора, а вот как одеваешь эту крышку, то начинает гудеть. Прикладываешь руку в место, где вентилятор и прям чувствуется какое-то напряжение. Как будто вентилятор в этом замкнутом пространстве создает какое-то напряжение и появляется гул. Причем это именно гул, не жужание, не дребезг, да и на вибрацию особо не похоже.

    Газовый клапан не трогал. Где диафрама не знаю, в интернете что-то не нашел про нее)

    Еще заметил, что пламя у него как-то рывками работает при включенной воде, но если работает только отопление, то пламя нормально тихо работает.

    Вот тут добавил видео, где он в разобранном состоянии (видео разобранный2 и пламя рывками):
    https://disk.yandex.ru/d/GdH_6SOKFeK6ig
     
  7. Stesa1974
    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Stesa1974

    Живу здесь

    Stesa1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    город Луганск
    Замените или добавьте 2-3 мм. уплотнения на крышку камеры сгорания. Старое уплотнение подымите, проклейте двухсторонний скотч и затем наклейте старый уплотнитель. Шум практически исчезнет. Также посмотрите герметичность вентиляционных люков. Поставьте диафрагму, если длина дымохода более 1 м., а то будет газ кушать. Где Вы нашли это вентилятор, поставьте родной фирмы FIME. Они не убиваемые. Шум от котла идет от негерметичной камеры сгорания, вентилятор тянет воздух из помещения через неплотность резины. Она хоть и условно герметичная, но... Родной вентилятор обслужите, удалите старую смазку, проверьте стопорное кольцо, смажьте высокотемпературной смазкой. Лопасти аккуратно, тщательно вымойте, потому что газ жирный. Включите его на холостую "на столе" и проверьте работу (подсоедините 220 в.)
    upload_2023-3-6_8-9-26.png
    upload_2023-3-6_8-10-47.png
     
    Последнее редактирование: 06.03.23
  8. klafe
    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    klafe

    Участник

    klafe

    Участник

    Регистрация:
    13.02.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    Принял, спасибо, займусь на выходных
     
  9. Stesa1974
    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Stesa1974

    Живу здесь

    Stesa1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    город Луганск
    Диафрагма нужна обязательно. До 1 м. - 38. После 1 м - 42,5. Снимите угол дымохода почистите саму внутреннюю трубу, там у Вас живет "живность".