1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Теплый пол по деревянным лагам - 3

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.

  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Freeland68, это то, как смотрит на каркасный дом наш СП и их IRC.
     
  2. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Казань
    1) Аккуратно посчитать нагрузки
    2) Перепроверить несущую способность прогонов
    3) д̶о̶с̶т̶а̶т̶ь̶ ̶г̶у̶б̶о̶з̶а̶к̶а̶т̶о̶ч̶н̶у̶ю̶ ̶м̶а̶ш̶и̶н̶у̶ пересмотреть конструкцию (опционально)
     
    Последнее редактирование: 27.05.25
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Поскольку

    Самое рациональное - делать в соответствии с проектом, а не собирать сплетни по Сети.
     
  4. atrokhin
    Регистрация:
    08.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    atrokhin

    Участник

    atrokhin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Дом и был построен в соответствии с проектом, а проект делался на основании задания, в котором в том числе была и стяжка, и теплый пол. Только теперь я внезапно узнал, что обвязка сделана не по СП, и мне стоит задуматься, не рухнет ли все в преисподнюю в какой-нибудь уютный зимний вечер, когда я буду попивать чаек и смотреть сериальчик
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atrokhin, не переживайте, дом же из дерева! Он заблоговременно предупредит от приближении критического события... Вокруг так существует 99% "каркасных" домов, и ничего, никто жалуется...

    ... и к сожалению это оптимальное решение, ибо остальные будут проходить через снос имеющейся конструкции и возведению новой. За очень редким исключением :(
     
  6. taganyork
    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    taganyork

    Новичок

    taganyork

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день, новый дом, в нем уже сделано деревянное перекрытие между первым и вторым этажом. Перекрытие состоит из деревянных балок 200*100 с шагом 58, сверху балки еще ничем не закрыты, между балок эковата и шумоизоляционные плиты 50мм. Сверху балок шумоизоляционное одеяло. Как правильно сделать пирог с водяным теплым полом? Желательно сильно не съедать высоту и при этом по возможности, чтобы меньше было слышно на первом этаже, когда ходят на втором. Шумоизаляционщик посоветовал использовать суперпол кнауф (керамзит + листы), но не понятно как это совместить с теплым полом. И что лучше положить на лаги в качестве основания: фанеру толстую, фанеру по-тоньше в два слоя или шпунтованную доску. Сильно можно экономить задачи нет. Снять деревянное перекрытие и залить плиту бетонщики не советуют.
     
  7. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134
    Самый лучший звукоизолятор - песок.

    Можно делать теплый пол и без стяжки.
     
  8. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Казань
    @atrokhin, у всех ютубных блогеров такие обвязки и стяжки заливают. Никто, как говорится, не жаловался)
    Скорее всего и у Вас все будет хорошо, т. к. дерево прекрасный материал в плане "выносливости", да и требования по нагрузкам обычно завышены, вряд ли Вы в 100 метровом доме наберете 20 тонн полезной нагрузки.
    В крайнем случае, можно подумать о уменьшении веса стяжки, например по СП 29 можно уложиться в 61 мм - "Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов."

    @svg2000, давно интересовал вопрос, пользуясь случаем, позвольте уточнить?
    В таблице 6-2 СП 31-105, при шаге 600 мм допускается использование ГВЛ 36 мм.
    Можно ли считать, предложенный еще в первой теме, "финский пирог" c прокрученными и проклеенными в домашних условиях листами (кусками) ГВЛ/ГКЛ, смонтированный на основание из ОСП 22 мм с шагом балок 626 мм, удовлетворяющим требованиям, изложенным в "Сказе о материях высшего порядка"?
     

    Вложения:

    • Теплый пол ГВЛ.jpg
  9. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134
    Труба 16мм, плюс сетка 3,5мм+45мм, но еще бы и под трубой делал 20мм стяжки, иначе сетка не будет работать как армирующая. А без сетки страшновато, хоть и с фиброй, как бы стяжка не полопалась.

    Еще можно применить трубу 14мм наружным диаметром. Рехау Раутерм С. Не знаю, сколько она сейчас стоит. В некоторых случаях можно и трубу 10мм внешним диаметром использовать. Но без гидравлического расчета не рискнул бы ей делать. По хорошему нужно знать, какое будет гидросопротивление каждого контура ТП. Желательно не больше 20 кПа каждого контура при проектном расходе.

    Делал из нее теплые стены, но гидравлику высчитывал. Сопротивление не превышало 10 кПа.
     
  10. taganyork
    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    taganyork

    Новичок

    taganyork

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Как правильно сделать теплый без стяжки?
     
  11. taganyork
    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    taganyork

    Новичок

    taganyork

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    И еще вопрос: для моего случая никак нельзя сделать стяжку (полусухую или мокрую) под теплый пол? Балки 200х100, расстояние 58см, пролет балок 4.7м.
     
  12. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    134
    Совсем без стяжки, используя специальные подложки и распределительные пластины. Бывают подложки сразу с пластинами. Над трубами кладут два слоя ГВЛ по 12,5 мм и проклеивают между собой. Или сразу шпунт.
    6257571297.jpg scale_1200.jpeg
     
    Последнее редактирование: 28.05.25
  13. taganyork
    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    taganyork

    Новичок

    taganyork

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Если не прав поправте: мне показалось на форуме плохо отзываются об этих матах, или это хорошая рабочая схема? Кто-то ими пользовался? Они через несколько лет использования не начнут скрепеть, деформироваться или еще что-то?
     
  14. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.241
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Казань
    @taganyork, загляните в таблицы Б-1, Б-2 СП 31-105-2002.
    А еще можно проверить на калькуляторе https://mycalcs.ru/floor/
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.104
    Благодарности:
    43.233
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, проклейка в домашних условиях проклейкой не считается. Совсем. Даже если очень хочется.

    Да и вообще, основа - ОСП 22 мм, что для шага балок перекрытия в 600 мм недостаточно. А что сверху - эквипениссуально, ведь именно черновой пол обеспечивает механические свойства конструкции.

    PS. Конечно нанопирог из нанохрени с наноклеем что-то улучшит. Проблема в том, что никто не знает что он улучшит. И проще его просто игнорировать.