Слабый проток в теплом полу

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Конечно, не может. Я эту картинку нарисовал только для того, чтобы наглядно показать, что просто за счет колец не получится и в теплый пол подать пониженную по сравнению с котлом температуру, и обеспечить котлу нормальную (выше +50) обратку.
     
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    насосно-смесительная группа решит эту проблему.
     
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Да, я это и предложил. Но в любом случае начинать надо с расходов в петлях. Если 12 петель по 0,5 л/мин, это общий расход в полах 360 литров в час. Насос 25/6 при таком расходе развивает напор около 5 м. в. ст. Где этот напор теряется? Похоже, мы чего-то еще не знаем:)
     
    Последнее редактирование: 24.01.26
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282
    Адрес:
    Калуга
    Если минималку котла ТП в состоянии рассеивать перманентно - то никакие ГС и НСУ не нужны, а если нет - то они не помогут. Либо ТА либо антиконденс клапан.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282
    Адрес:
    Калуга
    Можно тупо ПВК - как вариант, с одним контуром ТП, эффект того же АК клапана.
     
  6. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    @AccordS, Если есть желание продлить жизнь котлу, сделайте как на картинке. При прямом подключении к теплым полам котел, даже если вы поднимите расходы в петлях, все равно будет работать с низкой температурой обратки
     

    Вложения:

    • 11.jpg
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.282
    Адрес:
    Калуга
    @Добромил, вы топик читали, уважаемый ? ТТК плюс ТП, можете объясните, каким боком ваша схема к этой связке, в которой и бойлер и радиаторы и прочее ?
     
  8. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Забота о котле это конечно хорошо... а кто позаботится о пользователе (операторе) такой схемы? :faq::faq:
    Что(?), скажите, нужно сделать если клапану теплого пола "вздумается" закрыться? Экстренно тушить-разгружать ТТк ...или сразу бежать куда подальше?

    Вот тут и приходит понимание что ТА это тоже ГС. Но Рома об этом уже написал! #160. А к ТА просится уже какой-никакой антиконденсационный клапан...

    Ну и для "затравки" - гидравлическое разделение и температурное смешивание в реверсивном (4хх) клапане:
    upload_2026-1-25_11-40-58.png
    There are more things in heaven and earth, Horatio,
    Than are dreamt of in your philosophy. (c)

     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Не надо никуда бежать, надо читать, что пишет ТС. У человека котел с пеллетной горелкой. У пеллетной горелке в каждый момент времени порция топлива на реторте небольшая, и ее не хватит, чтобы вскипятить котел, особенно, если рабочую температуру на котле выставить градусов 70, чтобы был запас до температуры закипания. В случае прекращения теплосъема н начале пепегрева автоматика горелки просто выключит вентилятор, и на этом все закончится. В случае с классическим дровяным котлом - да, там возможна ситуация, когда в топке полная закладка, и прекратился теплосъем.
     
  10. AccordS
    Регистрация:
    15.12.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    AccordS

    Участник

    AccordS

    Участник

    Регистрация:
    15.12.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Совершенно верно. Я контуры прогоняю по 1 идет перегрев на дельту разницы и горелка отключается. Автоматика не даст закипеть. Может где то и даст, но пеленгас отрабатывает отлично.
     
  11. AccordS
    Регистрация:
    15.12.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    AccordS

    Участник

    AccordS

    Участник

    Регистрация:
    15.12.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Почистил косой, стало по проще и насос притих. Паял систему не зная и не понимая, на скорую руку. Видимо придется ждать весну, все переделывать. И трубы по шире и углы 90 на пару 45 менять. Спасибо всем за полезные советы, в голове теперь картинка появилась.
     
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Не совсем так - факельная горелка (Pelengas VM25) при перегреве дожигает остатки топлива и отчищает чашу, продувая высокими оборотами улитки... стряхивая колосники... потом переходит в режим тления минимальной модуляции. - Не могу понять зачем заставлять котел (в данном случае пеллетный котел) делать это с регулярностью закрывашки СУ? Да - соглашусь с Вами пеллетная горелка малоинерционная. Аварийно закипятить котел она не сможет. Не должна. Но и постоянные дергания ей не на пользу. ...про КПД общую помолчу вообще.
    И хоть считается что ТА (или его младший собрат БЁ) пелетнику нецелесообразна. В рамках жизненного цикла оборудования эта деталь становится выгодной и как фин-вложение экономически оправданной! Есть мнение что даже для ГК наличие буферной емкости недооценено... (не только как прямая экономия, но и уменьшение износа облегченным режимом работы), а для ТТк это вообще, по моему, необходимость. Впрочем - всё зависит от доступности топлива и цены денег конкретной местности и желания/умения домохозяина считать на перспективу.
    https://plumbingandhvac.ca/the-overlooked-role-of-buffer-tanks/#respond
     
  13. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    :aga:
     
  14. Yalant
    Регистрация:
    14.03.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Yalant

    Участник

    Yalant

    Участник

    Регистрация:
    14.03.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Мужики, всем доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста, где искать проблему.
    Гараж, ~74м2 по полу. Везде теплый пол. Труба pex-a, 16я. 8 контуров. Длина самого длинного контура - 65м. Насос Valfex ALPHA 25-60 130мм. На 3й скорости не хочет давать разход по контурам более 2л/мин. Где искать проблему? Насос слабый? Хотелось бы иметь такой расход на 2й скорости...