1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Если дотронуться до чайника метал и плиты, щиплет током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Олеся1504, 13.02.23.

  1. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Если дотронуться до чайника метал и плиты, щиплет током
    Здравствуйте!
    Многоквартирный дом, постройка 1978г.
    В щитке всего три автомата (никаких УЗО и т. д. нет)
    Имеем электрочайник стальной с базой температурным режимом и электроплита тоже стальная.
    Обратила внимание, если дотронуться до базы чайника и до окантовки железной плиты, щиплет током именно плита.
    У чайника вилку меняла местами, не помогло. До розетки плиты пока не добралась - может ее тоже попробовать местами переставить?
    На работе взяла индикаторную отвертку и мультиметр, но пока не имею представления, как ими работать.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать?
    Раньше был пластиковый чайник, поэтому этого не наблюдалось ранее.
     

    Вложения:

  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    @Олеся1504, Чайник неисправен. Пользоваться им опасно для жизни
     
  3. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ, а как можно понять/проверить, что это именно в чайнике проблема?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.547

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.547
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Это, без опыта, может быть сложно. Например пробой тэна может проявляться только при нагреве с водой.
    Отнесите на работу
    Если там есть электрики и нужные приборы - вам там проверят тэн.
     
  5. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Электриков нет на работе, есть только отвертка и мультиметр...
    Вечером сниму чайник с базы, посмотрю будет плита щипаться или нет. Так же можно будет определить тен виновен или нет?
    А почему сам чайник не щиплется током, а только плита?
    Плита щиплет хоть холодный, хоть горячий чайник, и даже если базу выключать (кнопками), т. е. вилка в розетке, но база выключена.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    @Олеся1504, вам жить надоело?

    Что за эксперименты опасные для жизни на себе
     
  7. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Так может это не чайник а плита виновата. Сейчас проверили, без чайника, так и щиплет. Ничего не изменилось.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Заземление в квартире есть?
     
  9. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Дом постройки 1978 года. В щитке только три обычные автоматы.
    Мне бы хоть понять в какую сторону шагать, выкинуть-то понятно можно и чайник и плиту и стиралку заодно... И электрика не проблема вызвать, но хотелось бы чтобы на начальном этапе не развели на деньги...
     
  10. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    Вы не ответили про заземление. Есть умельцы цепляющие землю розеток к трубам отопления. Есть любители зануления.
    Розетки - с "землей" или нет? К земляной клемме розетки что-то прикручено? Хотя без земли - любая техника (холодильники, стиралки и т. п.) могут "щипать". Из за сетевого фильтра на входе.
     
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Шагать в сторону заземления. У плиты появилась утечка, её нужно убрать.
     
  12. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    В квартире точно нет ничего такого. В розетках два провода, старая алюминиевая проводка. Чайник подключен через обычный удлинитель, т. е. не через сетевой фильтр.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Вызвать электрика из УК для проверки этажного щитка?
    Плита "щиплет", когда включена комфорка? Светится отвёртка?
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Любая техника в Вашем случае имеет право бить всех током.
    Выбрасывать ничего не надо, чайник переместите подальше.
    Неплохо бы УЗО в щит установить.
     
  15. Олеся1504
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    Олеся1504

    Участник

    Олеся1504

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Отвертку и мультиметр только сегодня принесу. Вечером посмотрю.
    Плита и чайник выключены, но плита имеет табло (время).
    У меня есть подозрения на щиток, соседям на днях электричество отрубили за неуплату, и ночью у нас пропало электричество, вызывала аварийку. Ответ пришел, что включили автомат, не наш а подъездный (наши были все три включены) (у нас первый этаж, и все лезут в щиток кому не лень), но в щитке появилась алюминиевая скрутка, до этого я ее не наблюдала.
    Могли перепутать провода?
    Пока тоже думаю на щиток и на плиту.