1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собрали котельную знакомым. Похвалите или поругайте, пожалуйста

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем inworkman, 10.02.23.

?

Как сделано?

  1. на 3

  2. на 4

  3. на 5

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.631
    Благодарности:
    29.348

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.631
    Благодарности:
    29.348
    Адрес:
    Калуга
    @inworkman, тут больше вопросов, чем ответов
    1 почему решили применить ГС ?
    2 зачем второй РБ (пролагаю) красный ?
    3 почему бойлер через ГС подключен ? как и чем он греется -вообще непонятно
    Подпитка СО сделана неправильно - подключена в гнездо для градусника, подкчлючают вниз коллектора от ГС (слева, где заглушено, но это не критично). РБ на ГВС висит правильно - а не как все вешают, вверх баком. ФГО на вводе в коллектор подачи ГС - ненужен. Они же перед насосами на вторичных контурах - под сомнением.
    Обвязку бойлера не видно - по ней сказать нечего
     
  2. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    230

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    230
    Тут только в угадайку играть. Девушка же сказала - что говорят то и покупаем.
    А ГС- модно, стильно, молодежно. Ну и работы подрастают.
    Попытка реализовать мягкий приоритет? Насос загрузки разглядел, осталось понять логику управления. От битермического термостата?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.631
    Благодарности:
    29.348

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.631
    Благодарности:
    29.348
    Адрес:
    Калуга
    скромные каие-то "работяги". надо было идти последовательно и впихнуть группы быстрого монтажа !
    поверю про мягкий приоритет - но это глупость, дом что ли дырявый, боятся на 5 мин без отопления оставить ?
    насос там видно, под мотком трубы предположительно он - но интересно, что им управляет ?
    получается, летом ГС работает и топить безбожно теплогенераторную ?
    ГС сильно режет дельту - то есть мощность нагрева бойлера, получается - увеличивают проток, снижая дельту ? это из разряда: клюв вытащили - хвост увяз, зачем читать мануал котла ? и правда что, тогда "работы не подрастут"
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    9.757

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    9.757
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ой ребята, ну собрано и собрано, как то работать будет.
    а залипуха в том что если это греется от электрокотла вам всё время в стрелке нужно будет поддерживать высокую температуру для загрузки бойлера. некоторые и на газу то плачут за перерасход газа и жару в котельной, а на электро тем более.
    Конечно не знаю размера дома.,но обычно такое делается через фугас + нсу. (радиаторы и бкн на котловом насосе и автоматике, а полы с вашего трёхходового, только его правильно привязать надо)
    никаких белок стрелок и доп насосов кранов и соединений.
    а тут еще за паразитную циркуляцию переживать и обратники везде лепить и молиться что бы им под тарелку окалина не попала.
    В общем работать то это будет но что то типа лечение горла гинекологом через одно место.
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Новороссийск
    В этом и проблема. Сами они должны все купить, собрать и дать гарантию на материалы и работу.
     
  6. Veronika174
    Регистрация:
    10.02.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Veronika174

    Новичок

    Veronika174

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Они всё купили сами, но по согласованию со мной (кроме котла, котел я купила сама), а так как я ни чего в этом не понимаю, мне только и остаётся, что соглашаться с их планом работы.
    Да, и гарантия на их работы год. Мол в любое время дня и ночи они будут на связи)
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну вот через год и можно начинать переделки.