1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление в душе при пользовании водой на кухне

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Tatame, 03.02.23.

  1. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Чехов
    Если немного точнее, то потери 0,469 бара. Так что 20 трубы достаточно.

    потребители.jpg расчет.jpg
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    @Leo77,

    допустимая скорость движения не 2. А 1,5 а лучше даже 1,2 м/с

    И толщину стенки трубы 3,4 мм - что-то шибко много

    Потери давления тут сами по себе не страшны - важно что там с ним будет при включении еще одного потребителя

    Вы прикиньте на сколько изменится напор при включении 2-х потребителей - 0,4 л/с
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.238
    Благодарности:
    28.961

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.238
    Благодарности:
    28.961
    Адрес:
    Калуга
    20 ПП - это не 1/2 дюйма, меньше. ну и 2 метра в сек - реальная сокрость, даже 3 бывает.
     
  4. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Чехов
    Дайте ссылку на СНИП, понятно, что лучше 1,5 (1,5 принято у нас для систем полива). Я вам и показал, что ничего не будет. А чтобы прикинуть, что будет, то надо знать характеристики источника водоснабжения, городское, скважина, есть очистка, нет очистки.

    все, что выше 2-х, это либо кривые руки проектировщиков, либо домашний колхозинг.

    Ну если стенка меньше, то еще лучше. Я брал для трубы
    VALTEC Труба PPR 20x3.4 мм полипропиленовая, PN 20, отрезок 2 метра,
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    PN20 да еще не армированная - плохой пример

    Тем более у автора коллектор есть - думаю там не ПП

    СП Внутренний водопровод... там предпоследнее приложение вроде

    вы не там проблему видите. коллекторные схем не для этого применяют. А что бы смыл унитаз, а тебя из душа кипятком не ошпарило
     
  6. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Чехов
    А у вас что наполнение унитаза через дюймовый кран осуществляется:)]:)], так такая же подводка как и на обычный кран.
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    А какая разница - давление ХВС в душе упадет.
     
  8. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Чехов
    Докажите, а то у вас все вроде, да около. Ожидать можно только легкие компенсационные изменения и то если гидробак подобран и накачан неправильно.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Да причем тут гидробак то вообще и источник водоснабжения.

    Вот сюда поставьте расход 0,4 л/с и посмотрите на сколько упадет напор

    upload_2023-2-4_12-28-21.png
     
  10. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.829
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Чехов
    А зачем мне туда ставить 0,4 ? если даже и поставить потери меньше 1 бара. Можно подстраховаться, я писал выше.
     
    Последнее редактирование: 04.02.23