1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Новая котельная на базе Baxi Slim. Вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sergshm, 30.01.23.

  1. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    Периметр это периметр, однако второй полумансардный и явно не равен первому. Логически не меняет ничего в теплопотерях так как они всё равно не равны 100 Вт/м2, да и гараж полуотпапливаемый с ваших слов.
    При БКН-то?
     
  2. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    площадь отапливаемая 2-го эт больше 1-го этажа как раз на гараж. объем меньше... наверное...
    да, при БКН. раньше он был включен в розетку теперь он из неё выкл и гор воду готовит все тот же Бакси
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    В названии темы про тактование ничего нет. Но так-то да про Слим тема.
    Мне в сущности по барабану, как у вас электрокотёл установлен.
    Это я более для себя хочу выяснить, а какой производитель в паспорте реально разрешает крутит электрокотлы хоть вдоль, хоть поперёк и монтировать как душе угодно.
    Тут более вопрос сохранения гарантии.
    Указано в паспорте, что можно - нет проблем. Не указано - нет гарантии.
     
    Последнее редактирование: 02.02.23
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Я вам про этот паспорт и говорил от данного производителя, когда написал вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/31083497/
    нижеследующее.
    Так что не знаю откуда вы это откопали
    В каком паспорте?
     

    Вложения:

  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    Без разницы
    18 кВт теплопотерь уже были понятны для выбора котла.
     
  6. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    сами ответили на свой вопрос уже да? где там написано про вертикальную only установку?
    "Монтаж водонагревателя производится в месте, удобном для его обслуживания и ремонта"
    более ничего не сказано
    и это как там его...при вертикальной установке, если там подкапывать то начнет сверху то куда все потечет?
    гарантию какую то зачем то сюда приплели...при чем тут мой котел электро установленный в 2015 году, если говорим о тактовании Бакси установленного в 2023 году?

    ЕЩЕ РАЗ: нельзя было подсчитать точный расход и мощность на которую выходил пеллетник по следующим причинам:
    1. в комнатах детей стояли эл. нагреватели, которые выключались днём, когда дети в саду/школе - 2 комнаты
    2. при ночном тарифе в поддержку включался эл котел
    3. БКН работал от сети 220В

    сейчас всё это выключено!
    я не понимаю, что вы имеете ввиду. что именно без разницы? топить два полноценных этажа с потолками по 3,5 м или 1 норм и второй полу мансардный?
    теплопотери то считают по м2 стен, а не полов
     
    Последнее редактирование: 02.02.23
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    Уже считать нечего: котёл куплен, установлен и запущен в эксплуатацию.

    p. s. В целом 248 м2, котёл 24 кВт. Всё работает как часы.
    Пример за сегодня. Красная линия Т теплоносителя.
    Снимок экрана 2023-02-02 в 20.23.06.png
    В 18.00 включил баню на прогрев.
     
  8. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    т. е. у вас to=25, а tперв=63?
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    У меня гидрострелка совмещенная с коллектором.
    Подача от котла выставлена на 65, обратка из ГС приходит к котлу в цикле 50. Т целевая в доме 23.5-24.0 (p.s. на зеленую нитку не обращайте внимание, там наводка на аналоговый датчик идёт при включении комнатного термостата).
    На ГС разлёт Tп/To 25 градусов.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну да! В месте, а не в положении.
    Ну, а в 2015 году уже не было гарантии?
    Ну тогда конечно. Мой котёл, как хочу, так и верчу.
     
  11. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    что в приведенном паспорте сказано о положении?
    как это относится к котлу Бакси и его тактованию?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    В том-то и дело, что ничего.
    Никак не относится.
     
  13. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    отлично, тогда о чем вы всё толкуете то? и главное зачем?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    О вашем электрокотле. А зачем? Так я выше уже сообщал.
    Всё выяснил, так что забейте, проехали. За информацию спасибо.
     
    Последнее редактирование: 03.02.23
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    @Sergshm, Как дела с моделью коллектора?