1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.

  1. VadimKG
    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20

    VadimKG

    Живу здесь

    VadimKG

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20
    Здравствуйте, прошу подсказать по тепловому насосу V-S24SHPAC2S.
    Если трасса будет 7 метров -надо ли дозаправлять систему или нет?
    Находил в интернете информацию, что до 5 метров трассы не требует заправки этот тепловой насос. Свыше надо 40 грамм на метр добавлять.
    Но в инструкции к тепловому насосу CH (полный аналог ветеро как я понял является CH) для него длина трассы указана 7.5 м. для 24 серии и свыше необходимо добавлять 50 грамм на метр.
    Подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться нужно?
    Скриншоты приложил от насоса CH.
     

    Вложения:

    • IMG_0681.jpeg
    • IMG_0680.jpeg
  2. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    382

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    382
    Открыл мануал Купера на серию SUPREME модель CH-S24FTXAM2S и мануал VETERO на серию SIBERIA модель V-S24SHPAC2S.
    И там и там по 7.5 метра
     

    Вложения:

    • SM_Supreme_18_24 - PDF-XChange Editor.jpg
    • SM_Siberia_18_24 finish - PDF-XChange Editor.jpg
  3. VadimKG
    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20

    VadimKG

    Живу здесь

    VadimKG

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20
    Благодарю Вас- очень помогли! Получается в интернете практически везде указано про трассу для 24 модели без дозаправки 5 метров ошибочно.
     
  4. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    382

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    382
    На 18-ю модель длина коммуникаций 5 метров. А так как 18-я и 24-я это по железу одно и то-же, то поэтому путаница и возникает. Корпуса, компрессоры, теплообменники. Все идентично. Отличаются платой управления, количеством фреона и моторчиком вентилятора внутреннего блока.