РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени! Имеется комбинированное отопление вот по такой схеме но из за того что изначально система была сделана под трехходовой сервоклапан, получилась вот такая галемотья от сюда вопрос, в системе стоит байпас автоматический, есть ли разница где он стоит, т. е. если он будет стоять после коллектора батарей, будет ли он корректно работать? Хочу избавится от этой кучи углов, подачу сделать справа, дальше коллектор, потом байпас, потом подача на ТП и второй вопрос, в теплых полах контуры 57+54+26+25+18+16, НСУ валтек валмикс, коллектор валтек на 6 контуров с расходомерами, труба 16 мм уложена в полы, насос 25/40, на первых двух контурах, самых длинных, расход выше 3 литров не поднимается, хотя расчетные должны быть 3,7, насос при этом стоит на 3 скорости, до этого стояла 2, выше 2 не поднималось, поставил 3 расход до 2,5 повысился, полторы недели спустя до 3, воздух где то? или еще какие то причины есть?
Байпас не нужен - если только не планируете автоматику. процесс выгонки воздуха - длительная эпопея. чем выше Т в СО - тем быстрее он выйдет вот пример справа налево, сначала РО потом ТП
Прошу прощения за вопрос не по теме - а зачем вам на петлях 57м и 54 м расход 3,7 л/мин? Не многовато? Если даже предположить, что у вас небольшая дельта в полах, 5 градусов, мощность на петлю получается 1,29 кВт. Опять же, даже если у вас шаг укладки 200 мм, на петлю 57 м получается площадь 11,4 м2, т. е. теплосъем с пола 113 Вт/м2.
автоматика на батареи уже стоит, байпас нужен если все батареи закроются, в них теплоноситель идет за счет насоса котла, котел кстати электрический зота, если это нужно, но вопрос стоит в том есть ли принципиальная разница в каком месте стоит байпас шаг 150 везде, ну собственно по этому и спросил, ибо такую цифру выдали мифические расчеты) общая площадь 18 квадратов, оба длинных контура в этой комнате, а вот дельту пока не могу сказать, термометра изначально на обратке ни где нет, только заказал но вопрос по байпасу все же остается
только стоит он у Вас на ТП на РО его обычно не ставят, один радиатор ставят без автоматики так он стоит не для РО
автоматика стоит именно на РО, и если батареи все закроются и клапан ТП будет закрыт, то насосу котла просто некуда будет качать, батарей всего 3, 2 в одной комнате и 1 на втором этаже, сделать чтобы одна батарея постоянно циркулировала нет возможности, да и как бы нет надобности, они включаются только в морозы т. е. если байпас поставлю перед коллектором ТП это ни как не повлияет на систему в целом, кроме того что проток будет проходить через коллектор РО и тем самым просто греть его?
Не перед коллетором ТП надо ставить байпас (он там и стоит) а перед НСУ ТП - то есть после коллектора РО.
Подскажу, для понимания вопроса. Обратите внимание, что на предложенной схеме от Valtec два перепускных байпаса. Первый (поз. 9 на схеме) стоит между котлом и всеми потребителями. Он защищает котел от работы без расхода при закрытии всех радиаторов и всех петель теплого пола. Второй явно не обозначен, но присутствует в составе Валтековского смесительного узла. Этот защищает насос смесительного узла при закрытии всех петель сервоприводами, они нарисованы на схеме.
если я не путаю - в одних узлах он есть (второй) а в других - нет. часто байпас вообще отдельно продается, как, например, у луксора. именно на этой схеме, кстати, видно второй.