РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спорно. КНС в береговой полосе тоже так себе решение. При авариях неочищенные стоки попадают в реку. Буквально вчера читал в городском ТГ о прорыве канализации в другую реку. Ключевое тут "рекомендуется", и не совсем уместно "то есть". Ну вот выше после "то есть" у вас и указано "в которых сток утилизируется в грунт/почву". Вот они и утилизируются в грунт через поле фильтрации, а что бы исключить кольматацию, то в поле фильтрации введена и К2 от промывки смолы в ХВО, конденсат от холодоснабжения, а если учесть, что грунты песок, то и осадки промывают. То есть фильтр периодически промывается. Но наличие фильтра все же способствует продолжению аэробного процесса очистки естественным путем.
Не, Андрей, все не так. Что значит соль? В любой волне солей много разных. Если о поваренной, то есть хлорид натрия, то он имеет место до смолы, далее в процессе обмена ионами образуются соли жесткости, которые есть в той воде, которая омывает эти грунты, а именно хлорид магния, хлорид кальция, сульфат кальция, нитрат магния, нитрат кальция. Эти соли и содержатся в грунтовых водах в том месте. У меня под домом протекает ручей, который омывает подвал, и подвал по сути как корабль на 2/3 погружен в эту воду, и на выходе подземного ручья из под дома и располагается у меня колодец, в который удалось погрузить 2.5 кольца. Вода там стоит на уровне 0,6-1м от поверхности. То есть поле фильтрации при высоком уровне просто омывается этими водами, но несколько в другом месте, ниже по течению. Да и речь больше был не о бактериях, а о кольматации. При высоком УГВ это практически не проблема.