1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Теплопотери каркасного дома - 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.

  1. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.820
    Благодарности:
    2.867

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.820
    Благодарности:
    2.867
    Адрес:
    Спб+Корела
    Новогодние каникулы:
    Расход 29.12 7:00 - 12.01 7:00: 1374 кВт·ч. Минусуем бойлер: 64.9 кВт·ч. Осталось 1310.
    Средняя температура на улице -10.2° (интервалы замеров 5 минут), в доме 22°... 24° (в разных комнатах по-разному, но, т. к. гости постоянно приезжали, весь дом прогрет... пусть, в среднем +23°.

    Итого: удельная характеристика: 1310 кВтч / (14·24ч · 33° · 170 м²) = 0.69 Вт/м²K.
    Нормально, с учетом работы вентиляшки на полную, хлопанья дверьми и прочая. Расходы на плиты/чайники/сауны выделять не стал (хотя и мог бы) - все равно, в основном, это все в тепло дома шло.

    Несколько раз для антуража топил камин, может, 10кг дров сжег. В контексте общих расходов - слону дробина.

    Сейчас наступили будни, дом переведен на "сухой паек" с температурами в спальнях +19°, гостиной/прихожей +22°, ПВУ на минимум - должны расходы чуть поменьше стать.
     
  2. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    6.292

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    6.292
    Адрес:
    М.обл.
    @paulspb какая площадь дома и из чего, напомните?
     
  3. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.820
    Благодарности:
    2.867

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.820
    Благодарности:
    2.867
    Адрес:
    Спб+Корела
    Площадь была) - 170, каркас на финской плите, эковата+мдвп
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Справедливости ради, весомая часть энергии, сожранной бойлером, тоже пошла на отопление здания. ;)
     
  5. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    6.292

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    6.292
    Адрес:
    М.обл.
    весомая это сколько, 5-10% ?
     
  6. Modigar
    Регистрация:
    09.08.24
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    73

    Modigar

    Живу здесь

    Modigar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.24
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    73
    Не совсем понял как этой формулой пользоваться?
    Подставил свои значения (суточные), фигня получилась.
    75кВт/(24ч×30С×77м2)=0,0013528139
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896
    Адрес:
    ---
    Здания ЛОС?
     
  8. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    1.372

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Казань
    0.0013528139 кВт/м²*K
    или
    1.3528139 Вт/м²*K

     
  9. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А разве бойлер в септике? :aga:
    Его теплоизоляция ничтожна для такой дельты Т с внутренним воздухом
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896
    Адрес:
    ---
    Я думал, водой из бойлера пользуются по назначению, а не используют бойлер с водой в качестве большого радиатора.
     
  11. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам вредно думать, судя по вашим постам, касающимся теплотехники. Даже если вода из бойлера будет течь непрерывно в течение суток, все равно его теплопотери отапливают здание.
    Ну и нагретая вода не попадает в септик с той же температурой.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.896
    Адрес:
    ---
    Кто ж спорит то? Просто "весомость" вклада этих теплопотерь в отопление дома несколько преувеличена, на мой взгляд.
     
  13. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    1.787

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Воткинск
    Как это теплоизоляция ничтожна? Температура бойлера у меня сейчас 25 при температуре воздуха 22, темп воды в бойлере 65, нагрев помещения минимальный от него. По сути это термос, из которого практически все тепло уйдет в каналью при использовании воды. Каким местом он у вас в обогреве здания участвует, извините, но это бред.
     
  14. Modigar
    Регистрация:
    09.08.24
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    73

    Modigar

    Живу здесь

    Modigar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.24
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    73
    Понимаю, что чем меньше тем лучше, а есть какие то "нормы" и/или идеалы?
    Как в моем случае оценить?
     
  15. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    1.787

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Воткинск
    У вас явно рассчеты ошибочные. Нормы есть, для расчета обогревающих элементов принято считать 100втна м2. Это с большим запасом. Нормально сейчас считается 50вт м2.