    Приветствую. Что-то мозг буксует. Возможно, ввиду его, мозга, отсутствия.

    Есть большой гараж, трёхфазный ввод. Трёхфазный АВ, от него фаза на свет, фаза на розетки, ещё несколько АВ потребителей. Нулевая шинка. Земли нет, земляные провода на шине нуля. Я так понял, отсюда все беды. 8(

    Сварочный однофазный инвертор, подключён в розетку, которая к АВ в щитке. Инвертор бодро коротнул с хлопком и умер. После чего начали с хлопком подыхать все лампы в помещении. Я так понял - где-то отгорел ноль, случился перекос фаз и они не выдержали 400В. Я бы на их месте тоже.

    Чуть позже я обнаружил, что именно в розетке, куда был подключён ивертор, нуль просто вынимается пальцем - контакт не зажат был. А варю я на нормальном таком токе.

    Автоматы повыбивало, я потыкал на предмет обрывов всё, до чего дотянулся - вроде, норм. Нуль в розетке затянул. Включил автоматы. И вот тут для меня странное.

    В розетках 220В на фазе, на нуле нуль, на земле нуль. Т. е. с виду как и должно быть на рабочих. Но ни розетки, ни свет ни алё. При этом подтыкаешь контрольку прямо на АВ в щитке - светильник светится, а розетка всё так же не работает. Розеток и светильников перепробовал несколько, чтоб избежать "наверное, не работает". В соседнем помещении, где щиток висит на тех же вводных кабелях, всё прекрасно работает.

    Т. е., если был перекос фаз - куда он делся? А если не был, то от чего померли лампы?

    Но. Есть ещё момент. Есть пара ламп, которые включаются автоматом из щитка, и туда же приходит на шинку их нуль. Однако, отключаю их нуль, а они прекрасно продолжают работать. Не тут ли засада? Нуль где-то коротнул на фазу (может, внутри лампы). Причём, ярко горит первая, а остальные в полнакала. Т. е. как при последовательном соединении.

    Извините за сумбур, но вот уже четвёртый день, а подвижек нет.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.545
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Чудес не бывает в электрике. Просто не разобрались.
    Начинайте с подробного показа на фото что и как у вас сделано.
    По длинному, сумбурному тексту трудно гадать.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
     
  4. OldBlindDog
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    OldBlindDog

    Участник

    OldBlindDog

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва, ЮЗАО
    Да, чушь написал. Я к тому, что там розетки с клеммой заземления, а прихходит провод в щиток на ту же шину, где нуль.

    Вот я могу зацепить лампу за любой фазный контакт и нуль в шине - она загорится. А то же самое с розеткой - не работает. Мозгов не хватает понять, чем лампа от розетки отличается...
     

    Вложения:

    • IMG_20230108_174222.jpg
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Только один АВ включен. Шину синюю фото и протянуть
     
  6. OldBlindDog
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    OldBlindDog

    Участник

    OldBlindDog

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва, ЮЗАО
    Да не, не настолько тупой.
    За четыре дня я уже разобрал и собрал и шину, и автоматы включил/выключил/протянул сто раз. 8)

    Включён на фото как раз автомат, который заведует светом. Который горит, будучи неподключённым к нулевой шине. Видимо, где-то до щитка что ли пригорела.

    Короче, извиняюсь, за дилетантство, как бы у нуля его "нулистость" проверить. 8)
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    тестер, мультиметр есть? Есть вероятность, что отгорел нуль на опоре.
     
  8. OldBlindDog
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    OldBlindDog

    Участник

    OldBlindDog

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва, ЮЗАО
    Мультиметр есть. К тестеру батарейки купить забыл. 8)

    Вот что обнаружил.
    Лампа висит на одном АВ, розетки на другом. Лампа горит если её нуль от шины откинуть. Т. е. явно косяк тут.
    Теперь я отключаю автомат лампы, включаю АВ розетки, втыкаю болгарку. Болгарка едва жжужит, зато лампа загорается. Т. е. фаза идёт через болгарку и нуль в лампу. То есть, КЗ там, видимо. Я, к тому ж, пока я под лампой стоял, почувствовал характерный запах горелой проводки.
    К сожалению, лампа высоко, только завтра лестницу притащу.

    Меня пока мучает вопрос, где оно отгорело, что работает без нуля.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Untitled-1.jpg
     
  11. OldBlindDog
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    OldBlindDog

    Участник

    OldBlindDog

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва, ЮЗАО
    Ну, собственно, докладываю. Отгорел нуль в орехе, прямо на вводе с основного кабеля в здании. Пока я щёлкал клювом и наматывал сопли на кулак, пацаны всё исправили и сказали "вези десять светильников за это".
    Щасье в доме.
    Всем спасибо. 8)