1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Некорректная работа системы отопления

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем вебстер, 08.01.23.

Метки:
  1. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Понял тебя…может действительно так лучше работать будет черт его знает.
    У меня тоже на ТП с подачи ТТ котла берет, только чуть дальше по разгонной, в фото не влезло, а вот обратка в обратную магистраль
     
  2. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Хабаровск
    Ну, вот ты холодную воду в котел так и загоняешь. Фото скинул выше
     
  3. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Дак смотрите, байпас то как раз и сделал, чтобы с подачи кипятком перед обраткой бодяжить:nono:
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201
    Адрес:
    Касимов
    @вебстер, Как-то подозрительно насос смотрится. Если ФГО перед ним, то он качает слева направо. Какая труба к котлу подключена, верхняя, нижняя?
     
  5. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Просто за котлом сделали петлю, чтобы влез байпас с хлопушкой (хотя я когда увидел удивился, смысл? самотека все равно нет) качает слева-направо,нижняя обратка, верх подача
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201
    Адрес:
    Касимов
    @вебстер, Кран на обратке к элкотлу попробуйте открыть. Поток с общей обратки будет частично разделяться. Котел будет получать меньше, нагреваться выше. А то, что после него в подаче пойдет, смешается и краниками на батареях победить пробуйте. Ну это так для пробы. И еще, ГС вещь хорошая, но полистайте вот тут, может пригодится:https://www.forumhouse.ru/posts/1653522/
     
  7. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Хабаровск
    Но не помогло же) Обратку ТП врезать наверху после байпаса, на него ище один насос поставить, и будет счастье) На моей магне байпас с насосом с завода сделан, смолы ни разу не было
     
  8. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Очень интересно… подача и обратка рядом? В одну магистраль?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.201
    Адрес:
    Касимов
    Да. Чтобы котел всегда был как*пионер*, и не плакал. Вы там дальше листайте, все совершенствуется. Ну и в личку к основателю темы, да и к пользователям уже сделанного... никто не откажет!
     
  10. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Все супер, буду вникать!
    Сделал сейчас как Вы сказали, открыл перемычку обратки для эл. котла, открыл байпас на 1 оборот из 10, чтобы немного да подмешивал, но и не замкнулось на малый круг почти без котла..сразу температура поднялась на тт котле, видимо из-за уменьшения съёма,ну и на батареях сыграю, отпишусь как понаблюдаю за горением и расходом
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.434
    Благодарности:
    9.760

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.434
    Благодарности:
    9.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я стрелку предложил только с точки зрения минимальной переделки системы.
    и стрелку лучше брать обычную с 4 патрубками, не меняя существующей схемы.
    хотя вариант новой обвязки котла тоже хорош.