1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Некорректная работа системы отопления

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем вебстер, 08.01.23.

Метки:
  1. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Может котёл слишком мощный для этой СО?

    Ну и подмес котла обвязать с насосом своим и с термостатическим трёхходовиком.
     
  2. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Честно уже давно об этом подумал, про мощность, хотябы 500л бы добавить уже лучше.
    Байпас между подачей и обраткой параллельно, насос тянет вправо, а байпас слева, чисто физикой в разряжение попадает
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Нарисуйте разводку по настоящему. И как батареи подключены. На верхней картинке ничего не понятно.
     
  4. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Хорошо, я утром Вам скину фото обвязки в анфас котел и схему вид сверху
     
  5. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Кольцо, подключение последовательно верх-низ.
    Всё метал, выход 32, где-то по середине кольца заужение на 26 и к котлу снова 32
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Чем?
    Три витка чего?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это что за эротические фантазии ? а сейчас у вас как приходит ? это корректно ?
    вам 3 ходовой нужен для того что бы не давать искомые 80 в радиаторы и напора насоса после 3 ходового хватило на все радиаторы.
    Это конечно неприлично что я вам предлагаю, но вместо ТА поставьте небольшую стальную стрелку от миасского производителя, и пусть ваш котёл и насос дают в неё 80 гр. а после стрелки городите всё что угодно, байпасы, 3ходовые и т. д.
     
  8. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Добавив объём теплоносителя, ничего не изменится. У Вас котёл тепла производит больше, чем потребляет дом. То есть котёл "с запасом". И он работает в придушенном режиме, не в номинале.
    В одном из первых сообщений Вы писали что у отца похожая система, но таких проблем нет. У него котёл такой же мощности, а теплопотери?
     
  9. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Душил краны на подаче регулировочные, гиакомини, плавная настройка, долго крутить приходится!
    На байпасе 3 витка из 10 возможных кран вальтек зап. регул.
    У отца тополь-вк на 22 кВт,+ бак (старый тип домов) литров на 400, потом идёт 2х трубная система
     

    Вложения:

    • C87208A6-E96F-4DA5-A035-06D077707943.jpeg
    • A50B3DD8-B279-4CA4-8B35-AB5CBE18AC44.jpeg
    • 90557556-0507-4C58-9051-C3154BEF46DA.jpeg
  10. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    П
    Получается, я ставлю стрелку допустим на 2 выхода, один будет с 3хходовиком и насосом допустим на батареи, второй на ТП, у ТП свой смеситель с насосом, а сама стрелка создаёт закольцованность с котловым насосом… Итого 2 насоса, 3хходовик,коллекторная группа с НСУ и котел выкручиваю на 80?
     
  11. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Такое решение?
    Если да, то как обратка себя будет вести по температуре, я ведь уже буду пальцы веером :victory:,пошёл на батареи накрутил 45*,на полы 30-35*,соответственно обратка вообще остывшая придёт в стрелку, снова смешается и будет дельта между подачей 80 и обратка хз сколько или она как раз и предназначена, чтобы выкручивать котел на номинал и убивать подающем коллекторе холодную обратку?)
    Кстати не изучал на канале «тепло-вода» гидрострелку, может Вы доступно разложите.
    И ещё вопрос по насосу котел-стрелка-котел,его получается вообще слабенький можно поставить?
     
  12. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
     
  13. вебстер
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    вебстер

    Участник

    вебстер

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
     

    Вложения:

    • 376ABF4F-2730-4012-9782-2D6E5F5C3D36.png
  14. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Хабаровск
    Я рисовать не умею..Так попробую пояснить. Вот где у тебя ЭК, у меня снизу тройник и обратки ТП и радиаторов туда подключенны..Подача на ТП подключенна сверху ЭК тройником..7 лет все работает отлично..Как бы обратка тп идет на выход ТТ котла
     
  15. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Хабаровск
    Примерно так..Снизу 2 обратки, железная труба это подача с ТТ котла
     

    Вложения:

    • IMG_20230110_132703.jpg