WOLF FGB-35 не набирает температуру

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor636, 08.01.23.

  1. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    310

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    upload_2024-1-16_20-28-14.png

    собственно вот, просто на стяжки, самом можно сделать за 5 минут
     
  2. borya51
    Регистрация:
    01.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    borya51

    Новичок

    borya51

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте. У меня Woif 35 конденсатный выдает на отоплление максимум 69 гр. Выше не устанавливается, подскажите так это и д. б. или тоже надо делать регулировку. При настройки параметров Н4 макм. мощность на отпление установлена заводская настройка 92 %
     
  3. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    310

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Москва
    По итогу опыта работы с котлом следующие выводы, может кому то пригодится:

    1. сервисники с которыми мне приходилось работать, в т. ч. "сертифицированные" wolf, нацелены на исключительно на увеличение выручки, за прошедший год мне они обошились почти 50к с нулевым выхлопом. Сейчас уже разобравшись подробно в конструктиве понимаю, что меня просто разводили в большинстве случаев на деньги.
    2. настоящая причина проблемы была довольно элементарна и заключалась в том, что теплообменник постепенно обрастает внутри и температура датчика подачи (которая конструктивна стоит не на своем месте и измеряет температуру не подачи, а внешнего тела теплообменника) становиться гораздо выше чем фактическая температура подачи. этот датчик нужно переносить на трубу подачи в любом случае.
    Для понимания до чистки теплообменника температура тела была 98 градусов при температуре подачи 70.
    3. решил я проблему просто промыкой теплообменника без снятия и разборки лимонной кислотой с последующей промыкой водопроводом. это подробно обсуждается в соответствубщей ветке этого форума. Использовал ведро и аквариумный насос. Температура тела при 70 градусов подачи стала 76 вместо 98, грязи вышло мама не горюй.

    Ищите надежных инженеров, которым можно доверять, мне не повезло, хотя по первому впечатлению все были молодцы.