    WOLF FGB-35 не набирает температуру
    Доброго дня,

    Стукнули морозы и столкнулся со странностью работы котла, никакой автоматики нет. Работает в режиме отопление + бойлер косвенного нагрева.

    В режиме отопления стоит температура 68 градусов, но котел греет максимум 58 и дальше не нагревает. При этом мощность горелки на среднем режиме.

    Отопление у меня теплыми полами через гидрострелку. Возврат идет примерно 28 градусов, я думаю, что дело в том, что у котла стоит какая-то программная установка, что подача и обратка не должны различаться более чем на 30 градусов, но как это настроить поменять я в инструкции не нашел. Получается котел выходит на некое плато, при которой на текущей мощности горелки теплоноситель в системе не нагревается, но и не остывает.

    Прошу помощи, т. к. дома стало прохладно. Заранее спасибо.

    пс: вот эти значения увеличил до максимума, но не помогло. upload_2023-1-8_9-49-30.png
     
  2. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Важно, что при режиме ГВС теплоноситель нормально греется до +75, так что нехватка газа или какая-то техническая неисправность выглядит маловероятной.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Вот как раз нехватка газа наиболее вероятна изза низкого давления на входе в дом. Посмотрите и сравните высоту пламени на гвс и отопление.
     
  4. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Но при режиме ГВС спокойно набирает 75 градусов.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Температура и мощность разные вещи, как и мощности гвс и отопления.
     
  6. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Сейчас включил в параллель электро котел, температура теплоносвителя за час поднялась на 4 градуса, котел греет уже 63 градуса вместо 58.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Лишнее подтверждение нехватки мощности газ. котла.
     
  8. АлексДз
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    АлексДз

    Участник

    АлексДз

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Добрый день. У меня тоже Wolf fgb 35, такая же проблема как у вас.
    Смотрел инструкцию нужно кривую переставить на белее низкие климатические условия, но пока не разобрался как это сделать
     
  9. АлексДз
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    АлексДз

    Участник

    АлексДз

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Также на котле 68 гр, а выдает максимум на 58-60 гр, а после гидрострелки, на сервоприводах на батареи макс 42гр выдает
     
  10. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    1 в 1 ситуация.

    Кривая это про другое, работает только если автоматика внешняя подключена на датчик температурный, грубо говоря там настраивается что при -5 на улице 40 градусов, а при - 20 60 градусов.

    Я сейчас включил параллельно электрокотел и температура начала расти в том числе и на газовом, сейчас 64 греет. Я так понял что там зашита максимальная разница между входом и выходом 30 градусов. и сейчас когда на обратке 34 он начал греть 64. По хорошему если эту дельту увеличить до 40 - все заработает нормально, но как это сделать я не знаю, в инструкции ничего нет на этот счет.
     
  11. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    А как давно делали чистку теплообменника, мне тут пишут что может быть в этом проблема.
     
  12. АлексДз
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    АлексДз

    Участник

    АлексДз

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Да только так сказать котлом начал пользоваться с октября месяца, не думаю что причина в теплообменнике. Не пробывали кривую настроить? Я сам боюсь настраивать, думаю вызвать специалиста.
     

    Вложения:

    • C7A85822-2D34-4C1D-9AAA-16B73714ED10.jpeg
  13. АлексДз
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    АлексДз

    Участник

    АлексДз

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Кривая там настраивается BM-2, но если его нету то в ручную кодами
     
  14. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    а откуда котел будет брать температуру наружнего воздуха? ведь кривая по ней строится.
     
  15. АлексДз
    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    АлексДз

    Участник

    АлексДз

    Участник

    Регистрация:
    08.01.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Я так понял н54 нужно задать параметры согласно нашему климатическому поясу и тогда он поднимется с минималок, а модуль если поставить он тогда будет считывать сам уличную температуру и будет сам уже регулировать температуру котла (за счет модуля хорошая экономия газа)