    Эт они зря на счёт хлора в водоём... При убогом дозаторе хлора, как минимум надо бы дехлорирование делать перед сбросом
     
  2. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.186

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва и МО
    А чего вы хотите? Во всем мире дезинфекцией рулит хлорная мафия планетарного масштаба. Посмотрите ее программку. Для них "надзор, техническое регулирование, охрана здоровья людей, технологическая безопасность, защита окружающей среды" - "проблемы", "которые могли бы оказать существенное негативное влияние на хлорную промышленность".
    Чего только стоит одна из их целей: "добиваться неистощающего развития хлорной промышленности".
     

    Вложения:

  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Новороссийск
    @fox88888,
    И тут нас янки пытался надуть? О как!
     
  4. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.186

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва и МО
    Да неее, ничего личного, только бизнес!
     
  5. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373
    ...нами (Ассоциацией «РусХлор») готовились и передавались специалистам Минкомприроды, Минпромторга и МИДа рабочие материалы и обоснованные предложения по приемлемым срокам закрытия хлорных производств с ртутной технологией.

    Окупаемость таких проектов составляет 10–15 лет. Эти расчеты полностью совпадают с зарубежными данными. Поэтому мы настаивали на реальных сроках закрытия производств с ртутной технологией. И если горячие головы чиновников из Евросоюза назначали 2020 г., то мы определили начало перехода с 2025 г. и две отсрочки по пять лет при соответствующих обоснованиях. В итоге возобладала наша точка зрения, позволяющая предприятиям до 2025 г. проводить планомерную работу по подбору технологии взамен ртутного электролиза...

    http://vestkhimprom.ru/posts/tag/Всемирный совет по хлору?ysclid=lcp9vnobzt471395867
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.692
    Благодарности:
    13.403
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Она слишком примитивная, а ил - слишком хитрый. Весь утекёт. Да и вертикально аэраторы нормальные люди не ставят. Кароче.
    Есть тема Подумываю сколхолзить... Вам туды.
     
  7. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    5.815

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    5.815
    Адрес:
    г. Ленинград
    Гран мерси. Пошёл изучать.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Иваново
    @ARatnikov, ну вот смотрите

    в нашей, то есть в вашей нормативке есть только классические анаэробные септики

    Всю нишу аэрационных установок эксклюзивно забрали себе производители готовых аэрационных ЛОС

    Я вот почитал начало этой темы, посмотрел ролики заграничные на ютубе. У них есть решения по аэрационным камерам в строительном исполнении. Сделано все просто и примитивно. + хлорирующие таблетки

    Судя по всему такие решение позволяют значительно повысить очистку стока без особых затрат. Кроме, того, что считаю важно - подобные решение позволяют модернизировать уже существующие септики.

    На мой взгляд было бы логично видеть подобные решение и в вашем СТО/ГОСТе

    У меня у само септик и сток относительно чистый - но фильтрующий колодец (недостаточной площади) - все равно закольматировался - в нем тоже щелочное брожение идет

    И устройство во второй камере септика аэрации и возможно и думаю давало бы эффект
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Иваново
    Вопросы:

    1. Что есть пористый камень?
    2. распылитель получается стоит в слое или и выход воздуха будет блокироваться - так и задумано?
    3. Какие примерно объемы каждой камеры и на какой объем стока они рассчитаны
    4. В каком режиме работает аэратор? В постоянном? Какая его производительность?
    5. Какой диск используют для проверки прозрачности стока на выходе
    6. Я так понимаю приведенные примеры - для южных штатов. А какие особенности для северных
    7. Раз уж тут такие споры по поводу хлорирования... а можно использовать Перекись водорода вместо?
    8. Вентиляции системы канализации как у них осуществляется - через trash tank?
    9. Как часто производится извлечение осадка в первом отстойнике и ила во втором?
     
    Последнее редактирование: 10.01.23
  10. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373
    Американцы уже модернизировали. Фастом. Вышло не шибко здорово.
    Не логично в ГОСТ по септикам пихать некие решения по аэрационным системам. Нужен отдельный документ.
    Отрицательный, без отстойника. Активный ил легче исходной взвеси и его вынос будет сильнее кольматить колодец
     
  11. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373
    Пемза. Ну как в аквариумах.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Иваново
    было бы неплохо

    а предложенные варианты отстойников будут неэффективны?

    Можно же какое-то решение подобно как в АУ готовых сваять.
    Там же вроде ничего особо хитрого. Или ошибаюсь?
     
  13. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373
    Отстойник должен быть большим, а не символическим
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.491
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Иваново
    большим - в длину, в высоту? Что бы почитать по теме для общего развития?
     
  15. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    5.373
    Почитайте литературу про отстойники. Именно литературу, не сайты. Отстойники же бывают разные - горизонтальные, вертикальные, радиальные, с тонкослойными модулями...

    Например - Ласков "примеры расчета канализационных сооружений"
     