1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Избыточность насоса на ТТ котле

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aazinus, 25.12.22.

  1. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    685

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    80 дециметров = 8 метров
    Способность насоса "поднять" жидкость на энную высоту не имеет значения в закольцованной системе. Напор насоса нужен для преодоления потери напора системы отопления. И от этой потери напора и будет зависеть расход который обеспечит насос. Чем выше напор ЦН тем больше сопротивление системы. Замена насоса на более мощный прирост расходу конечно дает, но незначительный.

    Мужики "для подстраховки" поступили неграмотно. Избыточность напора ЦН испохабит систему куда больше, чем его недостаточность.
    При большей скорости теплоносителя больше расход. При большем расходе больше теплосъем при меньшей дельте. А вот почему при большей скорости у Вас приходит более холодная подача в котел нужно разбираться с самой системой отопления. - По вашей картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/8499167/ совсем непонятно как обвязаны радиаторы, сколько их и какие (тип; кол. во секций), какие длины и диаметры (Вн.) труб, что это за трубы, как они проложены. ?.?.?
    К вопросу выше: -диаметры, высоты, количество, способ монтажа. ?.?.?

    Разверните коммент: -Чем не устраивает? -Что за "газовики" такие, которые что то там "не примут" с гравитационной системой отопления и котлом для неё же предназначенным?

    У развитой системы трубопроводов включая и отопительные приборы не существует такого понятия как КПД - потому как нет преобразования одного вида энергии в другой. В вашем случае КПД - это к котлу и в процессе "прокачки" действительно несколько больше тепла улетает в трубу, так как самотеком расход через котел от нулевого до установившегося режима происходит не мгновенно. На это конечно требуется некоторое время но баланс наступает достаточно скоро. И с чего газовикам "лютовать" по этому малозначительному поводу - они (газовики) должны быть счастливы за некий, оплаченный, перерасход.

    Вот никогда не было необходимости из восьмерки сделать двойку:aga:
    При непомерно мощном насосе приговор всегда один -замена! :(
     
  2. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    1. В паспорте указаны метры - я их и привел. А то что система закольцована - понятно. Метры это показатель насоса - неважно какая система.
    2. "Чем выше напор ЦН тем больше сопротивление системы. Замена насоса на более мощный прирост расходу конечно дает, но незначительный." уравнение бернули с потерями для ровной трубы и постоянной скорости говорит о том что при росте дельта Р растут и потери (через коэф и ск напор) но откуда следует что при росте напора растет незначительно расход. ? Да зависимость линейная а не квадратичная Насколько значительного и незначительно? Для срыва теплообмена достаточно.
    3. Физика явления осталась непонятой. "При большей скорости теплоносителя больше расход. При большем расходе больше теплосъем при меньшей дельте. А вот почему при большей скорости у Вас приходит более холодная подача в котел нужно разбираться с самой системой отопления". Дистанция теплосъема ограничена и время ее прохождения обратно пропорционально скорости. Даже если выкинуть ограниченность перетока тепла в погранслой, который как то его должен сбросить в остальной поток - а турбулентность не развита, рейнольдсы почти переходные и представить что все тепло утилизируется потоком равномерно, то скорость существенна, она определяет время нахождения в зоне нагрева, а время в уравнение теплопроводности - переменная, дольше греем - больше нагреваем. А уж если погранслойные явления подключим - тепло не успеет уйти в поток от стенок. Батареи тут не причем. На самотеке все работает. Это же эффект я поймал в системе нагрева бассейна. Как только уменьшил расход через котел (совершенно другой самодельный) в бассейн полился кипяток. Расход увел на фильтр поджав кран на котел и открыл кран на фильтр. С мотора шло два параллельных хода - на котел и на фильтр. Можно было менять соотношение расхода. Там насос был 370 ват для прокачки воды из скважен, расход кажется был 40 литров /мин - он мне бассейн 4 тонны прокачивал за 2 часа. Явная избыточность. Теплообменник я делал сам из гофры -нержавейки и печь тоже сам. Так что это универсальный эффект. А не подсоединение батарей.
    4. Вы не в курсе - газовая служба не принимает объекты ижс ипроч на самотеке. Запрещено. ТОлько с циркуляционным насосом.
    5. ПРочитайте еще про самотек. у него неравномерность нагрева батарей и плохой прогрев батареи в подвале. Батарей много, 100 вт на метр кв - одна долька - и с избытком. Батареи запроектированы на отопление и при небольшой температуре.
    6. Зверские лимиты на газ в подмосковье. Не подключают - нет мощностей. И потому всех дожимают и запрещают самотек. я Подключится не могу. Или взятка непомерная или мощностей ждите.
    7. Речь идет о кпд не труб а системы котел - дымоход - батареи. Сколько вы сможете снять ? а сколько в трубу улетит. И гидравлические потери на движение теплоносителя весьма причем. Тоже на ДВС - трение, движуха масла и тосола - все считается, все учитывается.
    8. За совет про замену спасибо. Но менять мотор ох неохота. Может придется сливать дом. Или ставить на движок обратку с краном, или регулятор оборотов. Но зажимать задвижку - не очень. Самотека нет, и если электричество вырубят котел закипит легко. И не знаю я какой движок то нужен. может 6 но точно не больше 10 .
     
    Последнее редактирование: 28.12.22
  3. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Инженер-физик? Это была шутка? :aga:
     
  4. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Сомнения есть? В прошлой жизни да. А вы инженер-технолог? Надеюсь не шутка
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.687
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.687
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    он пиарщик своего сайта
     
  6. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Да, я - инженер-технолог [водогрейных котельных].
     
  7. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    и-ф в области аэромеханики, но не гидравлики ! увы. Сверхзвук. К котлам не годится .
     
  8. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Эх читал читал - движок вроде надо менять. НЕт дешевого решения.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    @aazinus, В соседней теме успокоилось, поз-амены котлового насоса.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Понятно было сразу, что они трое из одной сессии устроились на работу... Разберемся, хоть зарплата будет!
     
  11. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Всем спасибо. Дали информацию. теперь надо решать .
     
  12. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    :cool:Нифига не понял иносказание? не так. Никто не устраивался. Я попросил бабла дал. Он инженер-физик, но почти не работал, стройкой занимался, начальником был. И до сих пор строит. Спец по теплорасчету стен и заливки фундаментов. Себе он дом построил супер теплый, отопления минимум. Потому и облажались, что считать не стали, от балды все делали Быстрей-быстрей.. Надо было профессионального гидравлика по системам отопления искать а не делать на глазок. Хотя кроме движка все получилось хорошо, все батареи равномерно горячие с мотором зажатым краном :)]. Без мотора как полагается верх батареи горячий низ холодный - самотек так работает, в подвале холодней батареи. Это нормально .
     
  13. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    А можете про защиту котла от конденсата пояснить? На кчм5 не наблюдал, хотя деготь на холодном котле бывает, потом сажа, после прогрева все прогорает .
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    @aazinus, Полистайте Яндекс, там и фото м видео. а то здесь на 15 страниц растянется...
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов