1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Греется котел, но не греется теплоноситель

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kropotkin, 25.12.22.

  1. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Греется котел, но не греется теплоноситель
    Котел нагревается внутри. 300 кВт. Уголь-дрова. Жар внутри сумасшедший. Но при этом не может набрать и 50 на подаче. Тяга более чем хорошая. Вопрос. Почему. Может ли от избыточной тяги ? До этого все котлы (их сотни сделано) работали нормально. Вообще без вопросов. Здесь два одинаковых рядом и оба работают таким образом. Дымовая труба очень горячая. Внутри отбойник двери теплообменника и двери топочной выкрутило от температуры. Повторюсь. До этого случая годами котлы работали и все нормально .
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Дельта какая?
     
  3. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Между подачей и обраткой 20 градусов .
     
  4. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
  5. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Видео не грузит. Дым как в паровозе валит. Второе фото отбойная плита двери теплообменника. Третье топочной .
     
  6. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Между подачей и обраткой 20 градусов.
     
  7. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Новосибирск
    Проблема в теплообменнике. Либо он экранирован сажей, либо его конструкция такова, что при определённой тяге или навала/загрузке топлива возникает не такое плотное обтекания дымовыми газами. Нужны чертежи/разрезы котла, чтобы обозначить проблему.
    Или, всё-таки у вас мощный потребитель и хорошая циркуляция, когда мощности горения недостаточно для прогрева теплоносителя.
     
  8. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Дело в том что до этого случая все корректно работало. В чем причина здесь непонятно. Грешу на то что возможно недостаточное расстояние между трубной решеткой теплообменника и отбойником двери (?) Могли накосячить когда делали котлы. Сделано порядка 1500 котлов.
     
  9. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • IMG-20221203-WA0013.jpeg
  10. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • IMG20221103093303.jpg
    • IMG20221103093303.jpg
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Но вы же уже сотни котлов сделали, что же вас за язык тянуть приходится- расход теплоносителя примерно какой? Если нет уверенности, придумайте как проверить это. На какую нагрузку работает? Больше на рекламу похожа- какая то надуманная проблема. А что завертки односторонние- жалко кусочка металла. Сами пробовали такие крутить?
     
    Последнее редактирование: 25.12.22
  12. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Объем теплоносителя в котле 0.8 куба. В системе владелец теплиц только что ответил " не знаю 3 может 5 тонн". Качали из скважины. Дагестан. Расхода со слов фермера нет. Размер теплиц 52/52. Два котла по 300 кВт. Вполне достаточно. Это не реклама. Это не Авито. Есть проблема. Столкнулись впервые.
    Есть несколько мыслей. Первая избыточная тяга. (Шиберов в дымовых трубах у них нет. Теплоаккумулятора тоже). Вторая система отопления как таковая. третья. Здесь момент. Расстояние между трубной решеткой и плитой отбойником на двери слишком маленькое. Брак по сути. То есть горение в топке идёт интенсивное, но греем только нижнюю часть теплообменника. При этом дым из трубы идёт сумасшедший, черный и оголовок трубы уже черный. С этим не сталкивались. По третьему варианту что скажете ?
    Может решит проблему установка турбулизаторов ? Это если все таки проблема не в расстоянии между теплообменником и дверью.
    Закрутки делаем уже давно другие) IMG_20221225_085213.jpg
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Имеется в ввиду расход теплоносителя. Какой насос стоит? Как с циркуляцией? Батареи все примерно одинаково горячие? Для начала надо убедится в соответсвии мощностей котла и СО.
    Может СО пытается снять больше мощности котла.
    У вас же наддув стоит. Тогда тяга то при чем? И вопросы какие то детские для такого производителя котлов.
    Дельта 20 градусов- очень даже хорошо греется. Что не так?
     
    Последнее редактирование: 25.12.22
  14. Kropotkin
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Kropotkin

    Новичок

    Kropotkin

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    С насосами все в порядке. С системой тоже. Работали без наддува. Стоит обвязка трубой по кругу. Расчет идёт от 300 кВт на 1000 кв м теплицы. Первое на что грешили, на кривую систему отопления. Проверил инженер. Есть ошибки но не критичные. Вопрос детский. Согласен. Столкнулся впервые. Меня не было какой то период на месте. Мои бойцы могли накосячить с теплообменником. Вот и вопрос то главный это третий. Малое расстояние. Проверить визуально не могу. Далеко. Поэтому и спрашиваю мнение этого форума. Может кто сталкивался. В теории огонь в топочной более чем нормальный, идёт очень большой пережег топлива. При этом тяга ломовая. Но подача холодная 50. Это очень мало для теплицы. Даже с учётом их теплопотерь по пленке должно быть хотя бы 65-70. Конструктивно ничего не менялось.
    Я никогда не лез в систему отопления. Нет на это времени. Проектанты все делали. Наши или заказчика.
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Если с насосами все в порядке (как это узнали?) и дельта 20 гр., то у вас все хорошо- котел выдает нужную мощность- в чем вопрос то?
    Настоятельно рекомендую для начала проверить расход через насосы- по другому никак. Самое простое решение и самое надежное.
    И что значит 50 - мало? Это вопрос всего лишь площади радиаторов. Сделайте меньше - и хоть 100 гр легко.
     
    Последнее редактирование: 25.12.22