    Отчет о строительстве сооружения подземной фильтрации и септика. Много фоток. Опишу что сделал и с какими проблемами столкнулся. Все сделано по возможности в соответствии с нормативами и книгой многоуважаемого Андрея Анатольевича Ратникова:

    Ратников А. А. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод.

    Далее эту книгу буду упоминать как просто Книгу (с большой буквы). В некоторых нюансах пришлось отступить от нормативов — такие места упомяну отдельно.
    Исходные данные: проектируем автономную систему канализации на 5 человек, суточный сток 1000 литров. Природные условия:
    • грунт суглинок легкий полутвердый слабопросадочный(по отчету геологии)
    • грунтовых вод нет на 8 метров (по отчету геологии)
    • Нижегородская область.
    Дом одноэтажный сложной формы, планировку см. в этом посте моей основной темы.
     
  2. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Начал с проектирования канализационной трассы в доме. Поначалу казалось, что при такой сложной планировке (большие расстояния, точки раскиданы по разным углам) нормальную трассу не сделать! Получается 20+ метров с четырьмя поворотами под плитой фундамента! Это сложно и трудно обслуживаемо.

    Но потом нашел способ: вышел из рамок парадигмы «прокладывать параллельно архитектурным линиям» и сделал так, как показано на первом приложенном чертеже. Красными линиями показаны контуры сантехприборов. Кружками обозначены:
    • синим — выпуски для сантехприборов
    • зеленым — трапы
    • розовым — фановые стояки.
    В итоге под фундаментом только прямые участки трассы и небольшие отводы. А главное — в середине трасса выходит из-под фундамента «на улицу» и там установлен ревизионный колодец! И еще один ревизионный там, где трасса выходит из-под фундамента к септику. Проблему обслуживания можно считать решенной!

    Дренажный колодец слева на чертеже к канализации не относится, он для слива из водоподготовки и части ливнёвки.
     

    Вложения:

  3. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Грунтовые условия у меня простые, поэтому был выбран септик из бетонных колец. Два кольца внутренним диаметром 2 м, высотой 0.9 м.

    Рабочий объем 4.55 куб. м. Минимальный рабочий объем септика для суточного стока 1000 л составляет 3 куб. м (3-х суточное пребывание стока в септике). Поэтому мои 4.55 куб. м — это объем с хорошим запасом.
    В программе SketchUp была отрисована трехмерная модедель всей трассы и септика (весь остальной дом уже был нарисован). Модель помогает выявить огромное количество разных мелких проектных ошибок, а также иметь все высотные и координатные отметки во время монтажа.

    2022-12-15_13-26-36.png 2022-12-15_13-27-48.png

    Дальше смонтирован сам септик. Пожалуй, монтаж септика — это самое простое действие во всем монтаже автономной канализации. Единственное, что могу посоветовать, это иметь запас песка на песчаную подушку под дном септика. Она нужна для того, чтобы удобно было выровнять основание под дно. Мы сначала пытались выровнять родной суглинок, который оказался чуть влажным — это очень сложно, как пластилин перемешивать. Потом насыпали таки песка, оставшегося от других работ, и только так сделали ровное основание.
    После монтажа септика произошла небольшая авария, которую я описал здесь.

    IMG_20200608_142531.jpg IMG_20200608_144036.jpg
     
  4. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Укладываем в грунт трассу канализации в соответствии с проектом. Засыпаем песком, проливаем песок водой. Самая большая сложность — выдержать точные координаты выпусков. Это трудно, когда трубы идут не вдоль архитектурных осей, а под углом. Помогает дополнительная обноска, на которую натянули шнурок над проектным положением трассы.

    Еще помогает строительный отвес, чтобы проецировать точки шнурка строго вниз (видно на фотках).

    IMG_20200613_153827.jpg IMG_20200613_153844_1.jpg IMG_20200613_153854.jpg IMG_20200613_183032.jpg IMG_20200614_171337.jpg P1070050.JPG

    (продолжение следует...)
     
  5. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Результат: трасса уложена и закопана. Верх выпусков расположен чуть ниже, чем проектный уровень верха фундаментной плиты. Выпуски со всех сторон защищены от бетона.

    IMG_20200618_091031.jpg IMG_20200618_130232.jpg IMG_20200706_101351.jpg IMG_20200708_132311.jpg
     
  6. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    С выпусков для фановых стояков снимаем защитные кусочки пенопласта. Вместе с кладкой стен монтируем фановые стояки.

    IMG_20200830_101859.jpg IMG_20200830_102036.jpg IMG_20200830_135247.jpg IMG_20200830_164534.jpg IMG_20200830_123336.jpg
     
  7. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    У меня два фановых стояка: один внутри кирпичной кладки. Стояк (оранжевая труба) и вентиляционне трубы обязательно утепляем. У меня утепление из двух слоев: сама кладка изолированна 50 мм минплиты, и еще на каждой трубе 10 мм энергофлекса.

    IMG_20210725_134128.jpg IMG_20210725_172401.jpg IMG_20210729_122021.jpg IMG_20210814_193321.jpg IMG_20210815_115936.jpg IMG_20220605_151220.jpg

    На этой фотке видно, что я сделал не по нормативам:

    IMG_20220509_115823.jpg
    1. фановый стояк должен выходить выше самой верхней крышки, а у меня под крышкой. Это может привести к обмерзанию железок вокруг фанового стояка (пары воды, выходящие из стояка, будут конденсироваться на близких железках).
    2. обрез трубы фанового стояка должен быть выше, чем обрез вент. труб, чтобы не было перетока из канализации в вентиляцию.
    Если описанные проблемы у меня будут, то переделаю конструкцию, возможности для этого предусмотрены. Но надеюсь, что обмерзания не будет, т. к. верхняя крышка колпака довольно высоко над фановым стояком. Я изучил много зимних фоток фановых стояков и вроде бы при большой высоте между стояком и крышкой обмерзания нет. Но посмотрим.
     
  8. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Второй фановый стояк смонтирован в кладке стены, а выше перекрытия - в коробе из металлического уголка. В конструкции фанового стояка те же самые отклонения от нормативов, что описаны в предыдущем посте. Для теплоизоляции фанового стояка использована специальная "ППУ-скорлупа", довольно дорогая вещь.

    IMG_20200901_141853.jpg IMG_20210923_161021.jpg IMG_20210923_160837.jpg IMG_20210926_123350.jpg IMG_20211017_124051.jpg IMG_20211017_131004_.jpg IMG_20211017_131028_.jpg
     
  9. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Теперь пора заняться сооружением фильтрации. В соответствии с Книгой перед проектированием сооружения фильтрации был выполнен замер параметров грунта:

    IMG_20210516_101606.jpg IMG_20210516_101840.jpg

    Получил результат: 1.16 м/сутки. Для суглинка это слишком хорошо, ведь по Книге для суглинков ожидается 0.05 - 0.4 м/сутки. Даже задал вопрос Андрею Анатольевичу здесь на форуме, ответ на 2 сообщения ниже вопроса.
    Итого, с учетом всех коэффициентов, у меня получилось, что для сооружения типа туннелей и стока 1000 л/сутки мне нужна рабочая площадь сооружения:
    • Если считать по лучшей фильтрации суглинков, то 17.5 кв. м.
    • Если считать по фактической фильтрации моего суглинка, то достаточно 12.7 кв. м.
    Изначально спроектировал такой вариант сооружения с тоннелями:

    Поле с туннелями GRAF.png

    Но в 2022 году цена за 12 тоннелей с боковинами составила 73000 руб, не считая доставки из Питера. Это очень дорого. Поэтому стал рассматривать различные альтернативные варианты, чем заменить тоннели заводского изготовления.
     
    Последнее редактирование: 17.12.22
  10. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    После рассмотрения большого количества разных конструкций решил делать что-то вроде туннелей, но из готовых бетонных изделий. Самым интересным вариантом мне показались лотки для теплотрасс — их существует огромное количество самых разных размеров. Надо только чем-то закрыть торцы. Для этого лучше всего подходят брусковые перемычки, которые кладут над дверным проемом. Перемычки лучше кирпича тем, что перемычки сразу после монтажа могут воспринимать боковую нагрузку от засыпаемого грунта. Остановился на таком варианте:

    2022-09-02_18-40-33.png 2022-09-02_18-41-59.png 2022-09-02_18-45-20.png

    • Два бетонных лотка для теплотрасс Л6-8/2 размерами 2.97 х 1.16 х 0.53 м.
    • Торцы закрыты железобетонными перемычками 2ПБ13-1п и кирпичем в местах, где перемычку не разместить.
    • Засыпка: внизу 10 см песка, выше 25 см гранитный щебень 5-20.
    • Вертикальная труба перед разветвлением — это ревизия, она будет закрыта.
    • Гравийная засыпка закрыта геотекстилем сверху и с боков.
    Размеры на чертеже такие "некруглые" потому, что это не проектные, а фактические размеры, как выкопал экскаватор. Не смог придумать простую и надежную конструкцию устройства, делящего входящий поток жидкости поровну на две трубы. Сделал на обычном тройнике, это так-себе вариант.
     
  11. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Перед тем, как монтировать трассу к сооружению фильтрации, надо сделать выпуск из септика. По нивелиру отмечаю место на несколько см ниже впуска. Пробиваю отверстие и вмазываю на раствор короткий кусок трубы.

    IMG_20220818_153707.jpg IMG_20220818_153731.jpg IMG_20220818_182720.jpg IMG_20220818_182735.jpg IMG_20220818_185930.jpg IMG_20220821_190417.jpg IMG_20220827_173429.jpg
     
  12. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Техника безопасности. Как я говорил выше, у меня был неприятный эпизод с возгоранием паров растворителя в септике. А еще недавно у нас в посёлке двое рабочих залезли в эксплуатируемый септик для каких-то работ. Их отттуда вытащили спасатели, но выжил только один из рабочих; другой отравился газами насмерть.

    Мой септик пока пустой, но все равно я, прежде чем залезать в него, проверил на отсутствие загазованности путем бросания в септик горящей бумажки. Мои опасения оказались напрасными. Дело в том, что канализационные трубы с фановыми стояками дома создают (в моём случае) хорошую тягу и постоянно высасывают воздух из септика, заменяя его чистым воздухом из атмосферы. Вот как выглядит тяга через входной патрубок септика:

    IMG_20220818_184829_1.jpg IMG_20220818_185305.jpg

    Что интересно, эта тяга работает в жаркий летний день, когда естественная вентиляция не действует! Не буду утверждать, что тяга работает абсолютно всегда, но я её наблюдал постоянно, когда был в септике. Иногда тяга опрокидывалась на пару секунд, но потом опять правильно тянула. А еще такая тяга означает, что от септика не будет никакого запаха снаружи, ведь септик сосет воздух с улицы, а не выпускает.

    Короче, в свой септик я спокойно залезал, но надевал обязательно каску.

    (продолжение следует...)
     
  13. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Вот общий вид системы. Трасса от септика до сооружения фильтрации — примерно 13 метров.
    2022-12-17_21-04-58.png

    Уклон этой трассы должен быть по Книге 0.001-0.003, то есть до 3 мм на метр. Я решил чуть отойти от норматива и спроектировал уклон 5 мм/м. Причина в том, что выдержать уклон 1-3 мм на метр будет трудно даже мне с моим лазерным нивелиром, лазерным приемником и хорошим опытом работы с этими устройствами. А наемные работники с пузырьковыми уровнями впринципе не способны работать с такими маленькими уклонами.

    Руководить работами по монтажу сооружени фильтрации буду сам, но все равно нужны ещё рабочие руки. Расписал техзадание (примерно как тут пишу) и стал искать бригаду. Большинство бригад, увидев мое техзадание, сливались по причине того, что у них и так простых объектов хватает, все лепят «два колодца на щебне». Либо называли цену, взятую из космоса.

    В середине трассы можно заметить маленькое утолщение - это ревизия с люком. Она у меня просто была, а выкидывать жалко. Будет установлена в середине трассы, прямо на глубине 0.9 м. Координаты записаны, при необходимости прочистить трассу раскопаю это место для доступа к ревизии.
     
  14. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    С трудом, но отыскал таки бригаду, с которой нашли общий язык. Лотков в наличии не было, завод согласился сделать на заказ. На день монтажа я еще заказал алмазное бурение трех отверстий: два вентиляционных отверстия в лотках и ещё одно в верхней плите септика, над входным патрубком для его прочистки:

    IMG_20220826_142004.jpg

    Ведем трассу от септика к сооружению фильтрации. Пузырьковый уровень, которым ребята из бригады выставляли уклон, был мягко «послан подальше» после того, как лазерным инструментом я нашел контруклон у уложенных ими трубах. И дальше все проектные высотные отметки давал сам.

    IMG_20220826_140414.jpg IMG_20220826_140442.jpg IMG_20220826_140452.jpg IMG_20220826_154256.jpg IMG_20220826_154614.jpg

    Вообще без проекта и точного нивелирования такое сооружение даже не знаю как сделать. С одной стороны мы ведем трассу от выпуска септика, с другой в 15 метрах копаем котлован и выводим отсыпку гравием на нужную высоту. И надо, чтобы то и другое совпало с точностью 10 мм по высоте. Без нивелира и проектных высот — невозможно!
     
  15. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Дзержинск
    Геотекстиль крепим до насыпания щебня - так геотекстиль будет прикрывать слой щебня сбоку, что не даст грунту заплывать в щебень. Рейки прикручивали прямо к грунту длинными шурупами.

    IMG_20220826_161131.jpg IMG_20220826_162944.jpg IMG_20220826_163236.jpg IMG_20220826_165720.jpg IMG_20220826_165819.jpg IMG_20220826_171909.jpg IMG_20220826_180921.jpg