1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с отоплением (двухтрубная СО+ТП (один контур)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andy_1983, 12.12.22.

  1. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Проблема с отоплением (двухтрубная СО+ТП (один контур)
    Добрый день! Частный дом, часть дома (кухня, с\у, гостиная) на одном уровне, остальные 4 комнаты на другом - выше (перепад высот по трубам 140см). Стоит котел Ferroli Diva 24F (в нем насос Wilo на фото) от него идет одна ветка в прихожую на 2 радиатора, другая ветка идет в часть дома на второй уровень (6 радиаторов), так же от этой ветки идет один контур теплого пола на кухне прям рядом с котлом, от нее же идет радиатор и полотенцесушитель в с\у, и от нее же 3 радиатора по первому уровню дома. На обратке из верхней части дома стоит насос (Wester на фото). Раньше все работало нормально, в этом году начались проблемы. Когда включен второй насос Wester на втором уровне все батареи горячие, а на первом все плохо, не давит теплый пол (подача холодная, обратка теплая) и радиаторы еле теплые. Когда отключаешь второй насос, теплый пол давит, радиаторы первого уровня прогреваются, а на втором уровне последние 3 радиатора еле теплые. Подскажите как быть? Что не так в моей схеме отопления, что можно исправить?
    Схема отопления.jpg Насос в котле.jpeg Насос на обратке в системе.jpeg
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Фильтры перед насосами есть? Почистить сетки.
     
  3. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Фильтры поменял, батареи промыл, на теплом полу краны поменял (были немного закоксованы)
     
  4. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Поиграйтесь скоростями насосов. Хотя это и неправильно.

    Раньше не работало "нормально" - Вы просто этого не знали. У вас насосы стоят цугом и Wester (тот который на фото) опрокидывает циркуляцию нижнего уровня здания. Ему (Wester*у) там вообще не место. Смею предположить, что после пристройки не меняли трубы для верхнего уровня и решено было "выкрутиться" насосом. Но это не правильное решение, так как котлового насоса на всю вашу радиаторную сеть хватит с запасом. Потребуется только балансировка.
    И еще - покажите как подключены теплые полы к системе. Unibox RTL или НСУ присутствует?
     
    Последнее редактирование: 12.12.22
  5. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Согласен на счет насоса, уже убедился что нельзя ставить насос в середине системы. Тогда вопрос как грамотно провести балансировку? И нужно будет переносить насос к котлу, в начало всей системы?
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    На вашей схеме проставьте диаметры, длины труб, тип и количество секций радиаторов. Фото подключения радиаторов пожалуйста. Имеются ли там вообще клапана для балансировки?
     
  7. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Теплые полы подключены обычными радиаторными кранам, на обратке перед краном установлен клапан маевского. Просто полы раньше грели так что наступать невозможно было, получалось регулировать кранами на нормальную температуру. На счет установки Unibox задумываюсь установить.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Господа, есть хрестоматия https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    если всё устраивает о чём спич, "а поговорить" любой русскоязычный сайт, но не славянский, следовательно за деньги.
     
  9. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Общая длина труб 60,5 м, диаметр магистральных труб 25мм, подвод к радиаторам 20мм. Подключения радиаторов разное часть нижним, часть диагональным (на фото), тип радиатора алюминиевые, количество секций 96. Клапана для балансировки не устанавливал, обычные вентильные краны. Длина контура теплого пола около 100м.

    Схема отопления с размерами.jpg WhatsApp Image 2022-12-13 at 09.20.32.jpeg WhatsApp Image 2022-12-13 at 09.20.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-12-13 at 09.20.31.jpeg
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Так на двух радиаторах вроде как установлены? Заглянуть под колпачки?
     
  11. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Так у меня на всех радиаторах такие стоят, я думал это просто вентильные краны. А сейчас почитал, что называются они запорно-балансировочный.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    @Andy_1983, Колпачек отверните, подберите шестигранник. Может зажаты?
     
  13. Andy_1983
    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Andy_1983

    Участник

    Andy_1983

    Участник

    Регистрация:
    10.07.22
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    На всех радиаторах они у меня открыты на всю.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Теперь начинаем прикрывать (балансировать).
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.514
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Начинайте прикрывать с самых горячих. И после каждого прикрытия, через 10-:-30мин проверяйте
    - разогреваются-ли самые холодные
    - не остыли-ли те, которые прикрыты
    Да, это займет много времени. Но, это и есть балансировка. За 2-:-10 "проходов по системе" - отбалансируете.