1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Vaillant turbotec plus vu 242/5-5 и ГВС

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем СОМ78, 11.12.22.

  1. СОМ78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69

    СОМ78

    Живу здесь

    СОМ78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Одинцово
    Vaillant turbotec plus vu 242/5-5 и ГВС
    Vaillant turbotec plus vu 242/5-5 и ГВС
    Добрый день.
    Помогите разобраться в чем проблема.
    Котел vaillant turbotec plus vu 242/5-5 и внешний бойлер нагрева воды стоит.
    Датчик температуры внешний оригинальный. Подключаю к котлу, он его видит, все окей.
    Выставляю температуру ГВС например 50 гр.
    Котел включается (на табло появляются цифры, но цифры видимо температура теплоносителя, а не температура воды в Бойлере). Разгоняет температуру до 80 гр и выключает горелку, температура падает до 70 гр и горелка опять включается. В итоге вода в Бойлере нагревается, но она гораздо выше заданной температуры:
    например на табло котла установил 45 градусов гвс
    а бойлер нагрелся до 70
    Далее котёл переключается на отопление.
    После цикла нагрева отопления, котел все равно переодически включается и догревает воду в бойлере опять до 70 градусов.
    Вопросы:
    1. В режиме нагрева воды в бойлере на экране котла какая температура должна показываться ? Теплоносителя или же Температура воды в бойлере ?
    2. В чем может быть проблема ? Как заставить его не перегревать воду и греть ровно до установленной температы ?
    p. s. Датчик рабочий.
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СОМ78, какой у вас бойлер и куда засунули дачик.
     
  3. СОМ78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69

    СОМ78

    Живу здесь

    СОМ78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый день.
    Бойлер дражице 125 литров, датчик в термокармане бойлера, засунул снизу.
    Бойлер вертикальный подвесной
     
    Последнее редактирование: 12.12.22
  4. СОМ78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69

    СОМ78

    Живу здесь

    СОМ78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Одинцово
    Разобрался в проблеме:
    Нужно было подключить циркуляцию горячей воды в бойлере.
    После запуска циркуляции датчик температуры бойлера ntc заработал как надо.
     
  5. СОМ78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69

    СОМ78

    Живу здесь

    СОМ78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Одинцово
    Не заработал датчик как надо.
    Переставил на циркуляцию, после этого всё встало на свои места.
    Из за того что бойлер косвенного нагрева вертикальный подвесной, датчик в родном термокармане бойлера снимал температуру не корректно.
    По этому котёл работал вразнос: грел бойлер до 65-70 градусов когда датчик снимал показания температуры внизу бойлера 40- 45 градусов.
    Переставил датчик на циркуляцию бойлера и температурный режим котла наладился.
     
  6. СОМ78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69

    СОМ78

    Живу здесь

    СОМ78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Одинцово
    IMG_20221216_113851.jpg