1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. alekzone
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    13

    alekzone

    Участник

    alekzone

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо добрый человек но зачем автомат выключенный?
     
  2. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Если в начале рассказа упоминается ружьё, то оно обязательно выстрелит.
    Так что если вы задаете вопрос про автомат, то встречный вопрос - как будет работать система если он окажется выключенным (по любой причине).

    На вопрос вы ответили вопросом.
    Ви таки одессит?
     
  3. alekzone
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    13

    alekzone

    Участник

    alekzone

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Белгород
    Вопрос был задан что бы понять нужна ли системе АВР защита - о чем в инструкции не написано!
    Как и не написано что ключ - нужно в режим Старт перевести - иначе не запускается!
     
  4. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Краснодар
    Ставьте, лишним не будет. Только в щитке домовом и подпишите направление...
     
  5. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Так если у вас есть такой вопрос, стоило его и написать.
    Курсы телепатов пока крайне дорогие :aga:

    Я вам так отвечу: вы не с той стороны подходите к вопросу.
    Защита АВР (как устройства) это отдельная тема.
    Как её решить для вашего АВР я не знаю. По очень простой причине - ваш АВР (судя по схеме) не имеет разделения питания автоматики и силовой части. В нём это просто не запроектировано. :flag:
    Но как повлияет установка автомата в варианте как вы это придумали - я вам пояснил выше.
    Я вам также уже отвечал - инструкция к вашему АВР написана достаточно коряво.
    Там даже схемы подключения отражены не полностью.
    Верю вам что нужная информация в инструкции отсутствует. :no:

    На эту тему могу рассказать как это было с тем АВР, который я выбрал:
    Я прочитал инструкцию и увидел что есть несколько моментов, которые не описаны в явном виде.
    Зашел на форум, задал уточняющие вопросы разработчику.
    В обсуждении мы выяснили нюансы.
    А после этого разработчик у себя на сайте выложил обновленную инструкцию с правками, снимающими и эти и другие вопросы.

    Я, честно говоря, вообще очень впечатлен как разработчик обеспечивает поддержку своего АВР - на форуме консультирует очень подробно и по любым вопросам. :hello:
    Лишним он как раз будет.
    И возможно даже будет мешать.
     
  6. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Краснодар
    Я ставлю на любой кабель исходя из требований безопасности- на входе и выходе линии...
    П. С Слишком категоричные ваши советы...
     
  7. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    1.526
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Судя по тому что вы написали вы не понимаете логику работы АВР.
    Я всеми руками поддерживаю защиту кабеля. :super:
    Каждого кабеля :super: (у меня в щите точно есть переизбыток автоматов).

    НО: ставить автомат там, где он может помешать нормальной работе автоматики неверно, о чем я вам и пишу. :flag:
     
  8. ВладимирБ
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    ВладимирБ

    Участник

    ВладимирБ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А если рассматривать автоматический выключатель, как элемент автоматики? И уж если он сработал, то значит возникла нештатная ситуация и эксплуатация установки в автоматическом режиме запрещена? Вы же не удаляете плавкие вставки внутри блока АВР, которые защищают схемы управления?

    Так-то "Жобневыбивало" — автоматы, предохранители и т. д., лучше вообще не устанавливать.
     
    Последнее редактирование: 17.07.25 в 09:39
  9. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.250
    Благодарности:
    11.246

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.250
    Благодарности:
    11.246
    Адрес:
    Moscow, Russia
    В генераторе (всегда|обычно) стоит автомат на номинал генератора. Сторонники и противники установки автомата перед АВР это учитывают?
     
  10. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Краснодар
    Конечно! Я сторонник и если мне понадобится отключить по какой-то причине напряжение от работающего генератора находясь возле авр, я это сделаю не бегая в сарай к генератору...
     
  11. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Краснодар
    Даже хуже. Я не понимая логику авр сам собрал этот авр и написал программу управления на ПР лого, и она еще работает не хуже покупных и с расширенными возможностями - например контроль топлива, предупреждение что пора заправить, не заправил -через определенное время отключит нагрузку, охладит и остановит гену. Или режим экономии при длительной работе- час работы, час простоя и это все как положено со всеми процедурами в автомате...Это вам не в смарфоне играться.
    П. С. За сим раскланиваюсь, продолжайте в том же духе...
     
    Последнее редактирование: 17.07.25 в 23:44