1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматический запуск генератора. Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    25.729

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    25.729
    Адрес:
    Москва
    это смотря кому и на чем. я (лично б) дал 9 попыток запуска. (на 7мом всегда) а зашито только 3 и не изменить :mad:. и усб разъема на панели гена тоже нет :aga:. как и программы и прочего.
     
  2. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Это как это?
    У меня АВР Startmaster BS 11500. Я не знаю как в нем смотреть логи.
    Кстати, нашел свое же аналогичное сообщение здесь двухлетней давности (https://www.forumhouse.ru/posts/31153573/). Проблема-то старая (свет, к счастью, не так часто вырубают), но решение нашел только что
     
  3. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Ну это ваш выбор :victory:

    Мне АВР отчитывается в телеграм о всех событиях.
    А еще я снимаю с него все показания и в Zabbix записываю + строю графики.
     
  4. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Так. Стоп. Проблема не та же.
    В тот раз я отключал эл-во сам вводным рубильником, т. е. полностью отвязывался от внешней сети. И в тот раз АВР тоже не переключал нагрузку на генератор.
    А теперь вроде переключил. Ничего не понимаю
     
  5. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Поменять АВР на более прогрессивный мы всегда успеем. Хотелось бы разобраться с нынешним
     
  6. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Сочи
    В любом случае - АВР не отрабатывает (работает не верно). Даже если в сети есть какое то напряжение - он обязан переключиться. Т. е. он не должен проверят сам факт напряжения, а должен оценивать его качество и уже по заложенным в нем критериям определять переключаться или нет. Может и напряжение допустим быть во внешней сети 220 В, но вот гулять например частота (это как пример).
    У меня было случай на 3-х фазном АВР (на работе), переключился на генератор, город дал электричество, а АВР обратно не преключается. Думал глючит, переключил вручную. А оказалось, что 1 фаза была плохая (сейчас уже не помню сколько) и он не переключался с генератора.
    Т. е. в АВР должно быть заложено не просто есть/нет напряжения, а критерии его качества. Допустим ниже 180 В - все, это уже "плохое" напряжение, переключаюсь на генератор. И хорошо бы чтобы это можно настраивать т. к. может у вас дома стоят ставибизаторы, которые спокойно вытянут со 180 В и вам не нужно на таком напряжении переключаться на генератор.
     
  7. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Сочи
    @Степаныч1968, Есть идея для вас. Если у вас АВР не понятно по каким критериям переключает, можно перед АВР установить реле напряжения (можно в связке с реле, которое будет рвать все, не только фазу), где вы можете настроить верхнее - нижнее напряжение отключения. И тогда, по идее АВР никуда не денется, когда реле напряжения полностью обесточит его.
     
  8. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за рекомендацию. Но с реле сложнее - придется перебирать щиток. Больше склоняюсь тогда уж к замене АВР на более прогрессивный
     
  9. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Сочи
    Почитал ваше старое сообщение - там совсем другой случай. Там у вас АВР завел генератор, но не переключил на него. Это говорит о том, что АВРу не нравится напряжение с генератора, поэтому он на него и не преключается. Это очевидно! Допустим, на генераторе плавают обороты и соответственно частота гуляет, АВР считает это не подходящим напряжением и не переключается на него.
    А в описанном вами случае сейчас - АВР даже не стало заводить генератор. Т. е. АВР считает, что со входным напряжением все в понядке (не видит, что его нет).
     
  10. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Яростно плюсую! :super:
    В умных АВР именно так и настраивается. В моём вот так:
    avr-main.PNG

    Я так не заморачивался - потому что АВР корректно понимает события в сети.
    Но еще до установки АВР я сделал мониторинг эл. питания, снимая показания с эл. счетчика.
    очень удобно.

    Сейчас я вывожу в систему мониторинга графики напряжения со счетчика и с АВР.
    Пока просто для себя для информации.
    Но и отправка уведомлений по событиям настроена :)]
    volt.PNG
     
  11. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Сочи
    @Larico, а что за АВР у вас?
    Хорошие графики. У меня сейчас система промежуточная. Одна фаза на стабилизаторе, одна без ничего, одна на реле напряжения (сеть стала городская, стабилизаторы не нужны стали). Никак руки не дойдут поставить еще один щиток и туда 3 реле напряжения. Но вот то, которое стоит - периодически срабатывает. Вначале я заподозрил, что ложные срабатывания. Стал думать - чем промониторить напряжение. Сильно не стал искать. Думаю наверняка что-то есть.
    С счетчика вы говорите. Это что за счетчик такой?
    Графики - это АВР рисует такие?
     
  12. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Подробный ответ есть у меня в канале :|:
    Вариантов очень много.
    Для контроля параметров в розетке можно использовать даже банальные китайские релюшки и умные розетки.
    Но мы же понимаем что дом потребляет значительно больше, а значит розетка не подойдёт.

    Да, есть китайские реле на 40А, на 63А.
    И даже есть люди которые не бояться их установить.
    Но я слишком люблю свой дом, и не готов его потерять. Поэтому пойти на такой отчаянный шаг я не готов. :aga:
    Я выбрал надежное решение - снимать данные с прибора учёта.
    Снимаю показания с Меркурия ART-230
    Как это сделать меня тоже часто спрашивают, так что я описание планирую добавить в канал.
    АВР умеет делиться информацией в реальном времени по MQTT.
    Я данные забираю в систему мониторинга Zabbix.

    Zabbix у меня знает всё про всю мою домашнюю инфраструктуру - и про сеть и про эл. энергию, и про сервера, и многое другое.
     
  13. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Сочи
    Да тут без разницы, я же им не доверю контролировать дом. Просто повесить такую релюшку до моего реле напряжения (просто параллельно подключить, на выход ничего не подключать) и мониторить. Чтобы она в память паписывала и потом можно было посмотреть программой. Либо она постоянно будет коннектиться по Wi-Fi. Там мощность не важна даже.
    Я видел, есть такие реле, но не разбирался.
    Я понял, у вас система продвинутая. Пока на такую не замахиваюсь.