1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор ИБП с учетом пусковых токов

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SecMaster, 06.12.22.

  1. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Выбор ИБП с учетом пусковых токов
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, какие могут быть максимальные пусковые токи в стандартном коттедже?
    Можно ли установить однофазный ИБП на 10 кВА (8 кВт) и быть уверенным, что его мощности хватит на пусковые токи?
    Он не будет питать весь дом, но только критическое оборудование до запуска генератора.
    В основном это насосы и автоматика в газовой котельной, возможно холодильник в кладовке и по мелочам...
    Электрик собрал все критическое оборудование на одной фазе и его нужно защитить при помощи ИБП.
     
    Последнее редактирование: 06.12.22
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488
    Адрес:
    Москва
    Просто добавьте реле задержки включения и не надо покупать такого монстра.
    Реле стоят по 1000 руб. На насос водоснабжения, что у вас еще такого мощного ?
     
  3. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Состав оборудования:
    Газовый котел Vaillant VU 280/5-5 и atmoVIT VK INT 484/1-5.
    Насосы DAB VA 55/180 и A 80/180 XM всего 8 штук.
    Холодильник бытовой еще не куплен.
    Еще мелочевка...
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Если правильно планировать выбор оборудования, порядок его эксплуатации- то избежать вбухивания ГИГАНТСКИХ денег в ИБП и в АкБ (а это- пострашнее будет!) будет легко.
    Резервируют только важные нежручие нагрузки, автономят- только критически важные. И будет Вам счастье! :victory:
     
  5. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Благодарю за ответы, вот мы и хотим защитить только важную технику, от которой электрик проложил отдельную фазу. Весь вопрос, если я понимаю правильно - в пусковых токах, чтобы при включении нагрузки ИБП не отключился сам из-за скачка тока.
    ИБП рассматриваем Штиль на 10 кВА (8 кВт), аккумуляторы не большие, т. к. нужно несколько минут резерва до запуска генератора.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Вы в логику умеете?
    Противоречий в этих утверждениях ОДНОГО сообщения не видите?
    Кратко- ну ставьте тогда титанат, раз в "не. в. в. большие" АкБ хотите сыграть...
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    оценим потребную суммарную ёмкость ячеек АкБ разных химий для обеспечения кратковременного режима (единицы секунд) ИБП, выдающего 10кВА
    напомню, что:
    лифер имеет рабочее (характерное) напряжение 3,2В
    свинец- для условно "ячейки"- 12,0В
    титанат- 2,4В
    никель, серебро и пр.- не разглядываем
    не забываем про КПД. Примем его за 90% (хотя это СЛИШКОМ много!)
    итак
    свинца надо 11111ВА/12В=926 ампер
    что это значит? Что АкБ должна выдавать этот ток легко, без большой просадки напряжения, без необратимых изменений ячеек
    Свинец умеет в ненапряжные 1С-2С, а 3С- уже сильно напрягаясь.
    Апологеты оного могут возразить, что "в ИБП на 500-1000ВА ставят 1 батарейку на 7-9А*ч, и НИЧЕГО!"
    Да, ничего, хорошего, но во-1-ых, эти ИБП в паспорт и не работают никогда, и вряд ли смогут, и 2. даже при нагрузке в 30-50% паспорта АкБ портится даже 5-минутным разрядом сильно
    В 3-их, мы ж хотим "защитить только важную технику"
    Посему получаем, что при токе 1С надо как минимум 900А*ч батарей по 12 вольт, Конечно, если допускаем 2С- можно обойтись и 500-ампер-часовым набором.
    Далее.
    Лифер.
    Макс. пасп. токи разряда- 2…3С, импульсный секундный- 10С
    Ориентируемся на первое. Итого- ячеек надо набрать на 1736..1157А*ч. например, 24-вольтовая АкБ 150А*ч.
    Титанат…
    Тут всё проще. С другой стороны. А с одной- напряжение химии- низкое, ценник=конский!
    Титанат умеет улыбаясь в 7С! Напрягаясь- в 10С, но мы ж хотим надёжно и долговечно!
    Поэтому имеем: ёмкость через 11111/2,4= 4630А получается 662А*ч. Например, фугасами 30…36А*ч набрать батарейку на 48 вольт…
    Как-то так.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488
    Адрес:
    Москва
    @SecMaster,

    Состав оборудования:
    Газовый котел Vaillant VU 280/5-5 и atmoVIT VK INT 484/1-5. максимум 300 вт
    Насосы DAB VA 55/180 и A 80/180 XM всего 8 штук. 80 Вт *8 шт -640 вт (1,5 максимум в пуске, если одновременно.)
    Холодильник бытовой еще не куплен. 800 вт (1,3 квт)
    Еще мелочевка... 1 квт легко наберете.

    Ну и где тут 8 квт ?
     
  9. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    У ИБП Штиль ST1110L (10 кВА) шина АКБ =192В = 16 АКБ.
    Я планирую использовать 16 аккумуляторов LEOCH DJW 12-9,0 и DJW 12-18.
    Они считаются хорошего качества и мне кажется, что должны выдержать выходной ток 45А в течении 1...2 минут.
    Но как это проверить заранее я не знаю.
     
  10. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    ИБП на 8 кВт выбрали для запаса на пусковые токи и на будущее.
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Если Вы не поставите хорошиЕ балансирЫ свинцовые на этот "зоопарк"- через пару-тройку хороших разрядов- глубоких и/или мощных- он превратится в "кладбище домашних жывотных"...:aga:
    делить на
    будет 58А*ч! Какие нафиг
    ?
    Если только у Вас профиль потребления будет "при аварии всё работает штатно, жрёт 1 киловатт, и ИНОГДА на пару секунд запустится кто? (кондей? вентилятор майнинга? ? прожектора, греющие коноплю? ? ?)". Тогда 16*9А*ч умрут не сразу... И хватит их тогда на 16*9*12*0,9/1000/(5/3)*50%=ровно 28 минут работы...
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488
    Адрес:
    Москва
    ИБП при таком подходе, "шоб було" имеет право на жизнь.
    Он увеличит вам счет на электроэнергию на 20 %, и добавит приключений по периодической очистке от пыли и замене вентиляторов раз в 3-4 года.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.646
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.646
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    У "стандартных коттеджей" пуковых токов не бывает. Бывают у конкретного оборудования, все разные. Синхронность запуска (после разряда АкБ, например) и длительность пусков тоже важны.
    Всю Вашу задачу надо основательно просчитывать, а не от балды, как Вы пытаетесь.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Подтверждаю! Амин!
     
  15. SecMaster
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    SecMaster

    Живу здесь

    SecMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Я позвонил производителю Штиль и мне сказали, что выходной ток аккумуляторов при максимальной нагрузке не более 45А. 16 аккумуляторов соединены последовательно, т. к. шина ST1110L работает от 192В.
    Так же есть паспорта на аккумуляторы, они во вложении.
     

    Вложения: