    Здравствуйте.
    Подскажите по такому вопросу.
    Газовая колонка NEVA 4510 не дает теплую воду летом. Пламя на минимуме, а вода кипяток. Если разбавлять холодной, то во первых напор воды получается слишком сильный, а во вторых тухнет. Горячую можно делать только с большим напором, иначе тухнет. Ремонтировали несколько раз, не помогло. Похоже что колонка слишком мощная для лета, и возникла идея снизить мощность. Чтобы пламя было побольше и устойчиво горела, но при этом не сильно грела.
    Можно ли заглушить часть жиклеров ?
    Думаю заглушить через 1, там их много. Нормально через 1 ?
    Разрешено ли такое вмешательство ? Наказывают за это газовики ?
    Будут ли последствия плохие ? Читал коммент что из за неравномерного нагрева может портится. И что давление газа на оставшихся жиклерах увеличится.
    2022-11-27_200307.jpg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    нет
    наказывает за это жизнь - путем прекращения себя и других вокруг. но редко. хотите вытащить билет в лотерею ?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну так ВПГ ваш. Вы можете хоть орехи на нём колоть.
    Попробуйте, а потом напишите нам результаты экскремента.
    Много! О как! Ну это конечно аргумент.
    Так кто же его знает, как нормально. Заглушите - узнаете.
    Во время гарантийного срока нет.
    Им без разницы, что хозяин самоделкин, но по жизни любит экстрим.
    Если поймут, что можно развести пользователя на бабло, то могут и докопаться.
    Будут. И последствия, и плохие.
    Что портится? Если про теплообменник, то да, со временем портится.
    Расход через оставшиеся сопла точно увеличится насколько позволяет пропускная способность этих сопел при данном давлении.
     
  4. pizhanin
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    pizhanin

    Участник

    pizhanin

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Хорошо, не буду. Спасибо
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Можно просто увеличить проток водыдоводя его до нормы.-10л/мин.
    можно подобрать регулятор давления газа.
     

    Вложения:

    • povysitelnye_nasosy_dlya_vodosnabzheniya-429x500.jpg
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну зачем так Сережа грубо рубить? Например в газовых котлах люди глушат форсунки через одну, когда понимают, что лоханулись с мощностью и довольны по результату. Поэтому я всегда "топлю" за подбор котла без запаса, а ГВС только от накопительного бойлера, электро или косвенного, а всякие двухконтурники и газовые колонки не приемлю, потому что это не комфортно, и не экономично (в плане расхода воды).
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Опять! И где тут грубость? Да, не политес, но без хамства.
    Не о Котле говорим. О ВПГ. А если этот водонагреватель ещё и в ванной комнате с подобным апгрейдом стоит? А, о том, что дурень думкою богатеет, а блаженный и грибочку рад, я думаю эти люди тоже знают. Ну если не знают, то тогда конечно, пусть радуются, как в том анекдоте: "Грибочек!", то есть "Жиклёрчик!"
    А народ у нас поэксрементировать любит. Ну вот чешется у него в одном месте.
    И место это, как и мысль, уже после приобретения оборудования, задние.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30805826/
     
    Последнее редактирование: 30.11.22
  8. pizhanin
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    pizhanin

    Участник

    pizhanin

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Вода и так с напором что разбрызгивается, мыть посуду неудобно, еще и перерасход.
    Давление газа нет смысла уменьшать. Есть предел наименьшего пламени, когда когда колонка тухнет. Сейчас уже уменьшать пламя некуда.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    надо покрыть теплообменнк теплоизоляцией. снаружи.
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Наро-фоминск
    У вас сколько стоит кВт эл-ва? Оставили бы в покое эту газовую колонку и повесили бы электробойлер и кайфовали, с любой струей, а это не жизнь, комфорт он бесценен.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    дополнительную электромощность для этого прикажете через газовую трубу просунуть?
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.755
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Наро-фоминск
    В смысле? Вы действительно такой, или прикидываетесь? В розетку воткнется этот бойлер и все дела, 1,5-2 кВт как правило потребляют эти устройства, а если хочется поэкономичнее ГВС, от газа, тогда придеться открывать посильнее кран ГВС, чтоб вода выплескивалась и был перерасход воды, тут сэкономили, там потеряли.
     
  13. pizhanin
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    pizhanin

    Участник

    pizhanin

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новороссийск
    Электробойлер не вариант, не хватает эектричества.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    пару кВт нет ?
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    это сколько же в минуту протекает воды если брызги в разные стороны?
    4510-это впг-10. 10л/мин при 40*С. При давлении газа в 13мбар.И это максимум
    А у вас на входе летом 25-39мбар газ. Напор воды-0.5-0.7 кг температурой в 8-10 градусов.
    Отсюда и все проблемы.
    Оазисы и некоторуе другие имеют переключатель зима-лето.
    В летнем режиме перекрывается газ на половину горелок. Горит только середина, приче так, что иногда пламя вылетает в дымоход. В режиме зима горелка горит полностью и пламя ровное, аккуратное
    если включают летний режим теплообменник больше двух лет не живет.