1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неравномерно прогревается и цокает один из радиаторов

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elenakushner, 26.11.22.

  1. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Неравномерно прогревается и цокает один из радиаторов
    Таунхаус на 2 этажа. На первом - вод. теплый пол на 6 контуров. На втором - 1 контур тёплого пола в СУ и 2 радиатора в комнатах. Радиаторы одинаковые. На обоих термоголовки. Один радиатор работает без замечаний. Греет на ура (разве что тихоооооонечко «шепчет», или может я придираюсь), прогревается равномерно. Второй радиатор - горячий сверху, прохладный снизу. Плюс ко всему - слышится «цок-цок». Завоздушенность проверяла. Течет водичка.
    Какие могут быть причины?
     
  2. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Простите даму, если рассуждаю как делетант. Радиатор установлен на крепления. Между креплениями и «петлями» радиатора - пластиковые прокладки (см. Фото). На одном из креплений эта прокладка отсутствует. Субъективное ощущение, что цокание идет оттуда. Может быть такое?
     

    Вложения:

    • 6DB1DD9F-5A55-4CA5-8F55-B26376CE0CBF.jpeg
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.522
    Благодарности:
    7.533

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.522
    Благодарности:
    7.533
    Адрес:
    Иваново
    @elenakushner, ну пластмастка криво стоит. а остальные на месте?
     
  4. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Одна из пластмасок - отсутствует. Сложно сфотографировать, тк это - центральное из трех креплений радиатора. На фото - крайнее крепление, на котором эта пластмаска есть (для понимания, что я имею в виду)
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Может!
    Недостаточный расход теплоносителя через радиатор, в чём причина? это надо видеть чем и как выполнена магистраль проблемного радиатора.
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.288
    Благодарности:
    42.212

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.288
    Благодарности:
    42.212
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Радиатор то нагревается, то остывает, в зависимости от работы термоголовки и радиатор то длинне становится, то короче и двигается по подвеске, а на одной подвеске нет пластиковой вставки, вот на ней он и тукает. Нужно всавить вставку и не будет проблемы. А радиатор может не весь прогреваться, так как стоит термоголовка и она прикрывает проток через радиатор, а если она полностью открыта, то возможно, что этот радиатор дальше стоит, чем пердыдущий и ему не хватает теплоносителя. Попробуйте прикрыть термоголовкой горячий радиатор, если этот начнет прогреваться, значит не хватает теплоносителя в этот радиатор. Нужно на насосе увеличить скорость, а если она максимальная, и термоголовкой немного прикрыть предыдущий радиатор, иначе через него идёт теплоноситель и он не доходит до этого радиатора. Это называется балансировка системы. Чем ближе радиатор к котлу, тем сильнее нужно прикрывать проток через него.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    На крепеже их должно быть две. Вверху и внизу. Как там у Вас с их комплектностью? кроме одной, остальные на месте?
    498d37d5bca1dc9238c4558250c0593f-1000x1000.jpg 2985942.jpg
     
  8. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Уважаемые форумчане, спасибо за советы.
    Вопрос со стуком временно решился подсовыванием бумажки ‍♀️‍♀️‍♀️
    Написала мастеру, который последний раз снимал-ставил радиатор при чистовой отделке, чтобы исправил косяк - поставил уплотнитель между креплением и радиатором.

    Относительно неравномерного прогрева: побегала между двумя радиаторами аккуратно меняя настройки на термоголовке. Сейчас обе (stout) отрегулированы чуть не доходя значения «3». Радиаторы прогреваются практически равномерно. Но оба теперь шипят в области термоголовки. что теперь не так?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Тут либо наличие растворенного воздуха в системе, либо малое количество открытых радиаторов при сравнительно мощном насосе котла...
     
  10. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Открыты все контуры. Насос установлен. На «2». В Питере сейчас -5.
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.288
    Благодарности:
    42.212

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.288
    Благодарности:
    42.212
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Проще термоголовки вообще не ставить, а ставить обычные вентили. Ими балансируешь систему так, чтобы в комнатах была нормальная температура, а потепление - похолодание на улице, нужно регулировать температурой теплоносттеля от котла, и в небольших пределах скоростью циркуляционного насоса. Скорость максимальная и на котле температура прямой должна отличаться от температуры обратки градусов на 5, а на минимальной скорости может и более чем на 10* отличаться. Естественно, при такой скорости низы батарей будут намного прохладней верха. У моей системы на первых от котла батареях вентили открыты примерно на пол оборота (всего они открываются на 6 оборотов), чем дальше стоят на ветке батареи, тем сильнее открыты вентили. Раз идёт шипение в головках, значит слишком сильно вкючён насос или сильно удавлена система и теплоноситель свистит через головки. По чуток приоткройте головки, чтобы шипение пропало и в комнатах тепло было. Делать это нужно очень постепенно. Чуть приоткрыли головку и ждалть минимум минут 30-40 пока устаканится температура, и только потом пробовать трогать следующую головку, иначе кавардак будет, а не регулировка. Ну, и регулировать температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Если у вас центральное отопление, то эту функцию теплоцентраль осуществляет.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Недо...или перерегульновали. отворачивайте на максимум и по новой...чтобы не шипели и грелись.
    У Вас есть еще два лотерейных билета!
     
  13. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Уважаемые форумчане, привет.
    Снова прошу совета. Почти месяц прожила с настроенными радиаторами. Снова проблема. Связано с потеплением на улице или нет, не уверена…. (В Питере +\-0)
    Но оба радиатора на втором этаже ведут себя странно. На термоголовке установлено значение около «3». Что по идее должно соответствовать температуре +21. В морозы батареи отлично шпарили. Вчера заметила, что в комнатах похолодало. Температура около 19. Батареи холодные по низу. Сегодня стала в течение дня проводить эксперименты: Пробовала поставить значение «4» - без изменений. Убирала «0» - остыли прекрасно. Снова вернула на «3» - прогрелись сверху, снизу прохладные.
    Что посоветуете?

    PS на первом этаже, где теплый пол, все (ттт) хорошо
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.862
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.862
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    Не обращайте внимание на температуру радиаторов - они могут быть холодные а Т в помещении какая нужна
    Или могут быть горячие - а Т в помещении может быть ниже требуемой. Это два феномена могут и сочетаться.
     
  15. elenakushner
    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    elenakushner

    Участник

    elenakushner

    Участник

    Регистрация:
    12.11.22
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Соглашусь.
    Но в комнатах похолодало. Было 21-22. Стало 18-19. Мне норм. Ребенку не очень комфортно