    А вот не скажу...)
    На том доме на три семьи, поставил подкосы вдоль конька в холодном треугольнике и об этом же писал в первой теме автора - 6-метровый пролёт конька как бы уменьшился и по деформативности он почти прошёл (правда пришлось усилить незначительно узлы сопряжения стоечками).
    Расчёт стропилки с учётом распора выполнялся в Лире, поэтому у хозяина 5 лет нет вопросов.
    Прораб о проблемах не написал конечно, но пришлось курировать эту стройку от нуля и до запуска газа.
    Летом был у хозяина в гостях, офигенный домик и дворик получились.
    Ты тоже можешь привести подобные интересные примеры, но у меня два продвинутых конструктора в команде иногда помогают в сложных расчётах, хотя можно и по опыту, особенно в аварийных
    ситуациях ...
     
    Последнее редактирование: 13.12.22
  2. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    263

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    263
    А трещина-то по своей форме не похожа на трещину от горизонтальной нагрузки.
    Есть вариант, что трещина усадочная. С газобетоном так бывает. В ненагруженных зонах он может лопаться сам по себе.
    Вон те два блока в углу? Да это вообще не проблема. А вот распирающие нагрузки на стены - таки да, потенциальная проблема. Если не хочется перебирать всё, то есть вариант сложить контрфорсы в наиболее нагруженных местах. Под них придется глубоко раскопаться и залить основы. Но это выйдет дешевле перестройки.
     
  3. mac_dak
    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    mac_dak

    Участник

    mac_dak

    Участник

    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    @Топор, @ДелаюХорошо, @Николай_Куркин, доброго дня и с наступающими!
    Посмотрел на прошлой неделе ролик мужик все наглядно и понятно обьяснил.
    Зашел к ним на сайт и попробывал в калькуляторах проверить параметры своей крыши для обеспечения работы без распора стен, проходит только вариант силовой схемы кровли со стальной коньковой двутавровой балкой.
    Теперь думаю во фронтонах вырезать проемы и залить бетонные пятки под коньковые стальные двутавровые балки "20" в половину длины кровли, залить балку на перегородке в середине дома на уровне затяжек https://www.forumhouse.ru/attachments/8464479/ и на ней выложить небольшую колонну из кирпича с бетонной площадкой сверху для опирания этих двух балок https://www.forumhouse.ru/attachments/8464475/, там же стяну двутавры между собой пластинами для жесткости.
    Двутаврами приподниму узлы с накладками конька, остается только понять на сколько нужно и можно приподнять конек чтобы нагрузка перераспределилась... 1го сантиметра хватит? И как это сделать... на балки перекрытия первого этажа упираться нельзя, не выдержут, а домкратов на 10 тонн высотой в 7 метров я еще не видел...
    А чтобы стропила не гуляли вдоль кровли добавлю ветровые связи и думаю этого будет достаточно.
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    6.704

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    6.704
    Адрес:
    Москва
    Вот Вам не лень было полмесяца смотреть ролик со сказками о распоре...)
    Ответ в наших постах выше...
    В моём здесь #31 и в первой теме. Топор примерно о том же говорил...
    Можно ещё боковые прогоны поставить в треугольнике... Если получится,
    коньковый ваще не пригодится.
     
    Последнее редактирование: 26.12.22
  5. mac_dak
    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    mac_dak

    Участник

    mac_dak

    Участник

    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Поставил дополнительную колонну на первом этаже, балку над вторым этажом, коньковый прогон из металлического двутавра и переместил затяжки. Думаю, на этом - все.
     

    Вложения:

    • 2023-09-29 23.20.27.jpg
    • 2023-09-29 23.20.56.jpg
    • 2023-09-29 23.20.45.jpg
    • 2023-09-29 23.19.57.jpg
    • 2023-09-29 23.21.54.jpg
    • 2023-09-29 23.21.41.jpg
    • 2023-09-29 23.21.14.jpg
    • 2023-09-29 23.21.29.jpg
  6. mac_dak
    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    mac_dak

    Участник

    mac_dak

    Участник

    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Жалко, что мне никто не сказал, что есть домкратики для бруса. Сделал бы натяг на стропилах :(. Теперь поздно, в места с люфтом придется забить металлические пластины для распора.
     

    Вложения:

    • domkrat.jpg
    Последнее редактирование: 29.09.23
  7. Artemaltai
    Регистрация:
    17.06.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Artemaltai

    Новичок

    Artemaltai

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую, у меня тоже ситуация с трещиной, только она не в углу а посередине фронтона. Пока не утеплил решил узнать что можно исправить. Из трех стен только на двух трещина
     

    Вложения:

    • IMG_20250609_185521.jpg
  8. mac_dak
    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    mac_dak

    Участник

    mac_dak

    Участник

    Регистрация:
    27.07.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Так пока ничего не понятно. Какие стены? схемку черканите. Трещины расходятся к верху или к низу? Какой фундамент и крыша?