1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка снижает температуру подающей линии

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MilleniumST, 19.11.22.

  1. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Гидрострелка снижает температуру подающей линии
    Уважаемые знающие люди,

    подскажите, что это феномен такой... На входе в черные ящики 55 градусов, на выходе 40 с небольшим. Как гидрострелка так сильно снижает температуру теплоносителя? Такое ощущение что туда подмешивается холодная жидкость, иначе не пойму как...
    Котел проверили все ок и параметры температуры подачи соответствуют выставленным. Отдельным контуром подключена баня, но ее отключение не сильно влияет на картину и проблема не решается.

    Подскажите, почему так падает температура? Котел жарит на 55, а батареи 40 максимум.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2022-11-19 at 20.48.54.jpeg
    • WhatsApp Image 2022-11-19 at 20.48.44.jpeg
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Это обычное явление - "опрокидывание потока". Лучше было бы не ставить гидрострелку, а просто из "обычной" трубы смонтировать замыкающий участок с краном и обратным клапаном.
     
    Последнее редактирование: 19.11.22
  3. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Не могли бы чуть подробнее объяснить механику этого явления? И что теперь делать людям (этот мои соседи), чтобы по деньгам не сильно разориться?
     
  4. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Расход воды на выходе гидрострелки выше чем расход воды в контуре котла. Часть этого "высокого" расхода (расхода потребителей) течёт в котёл, часть - разворачивается в гидрострелке. Получается несанкционированный подмес.
     
    Последнее редактирование: 19.11.22
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    А как определили разницу, по термометрам после 3-х ходового?
    На котле как-то другая Т.
    Снимок экрана 2022-11-19 в 21.52.54.png
     
    Последнее редактирование: 19.11.22
  6. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Да там, по термометру на каждой линии после черных ящиков. А на котле видимо в процессе разогрева, 55 - целевая.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @MilleniumST, а со стороны радиаторов в ГС какая температура идет?
     
  8. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Вообще 30-35 градусов. От бани градусов 25. Опять же радиаторы радиаторы разные ближе погорячее, дальние на втором - чуть теплые
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    3-х ходовые на этих гидрогруппах, если мне не изменяет память, без полного перекрытия, значит на них происходит небольшой подмес, что и показывают термометры за ними.
    Выходов 3.
    1. Поднять Т на котле.
    2. Отрегулировать 3-х ходовые.
    3. Провести совместные мероприятия из 1 и 2 пунктов.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, вот Вам и "подмес холодной".
    И еще вопрос, - а нафига Вам нужна в системе гидрострелка?!?!
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Т обратки это из другой оперы, а вот то что радиаторы разной Т на одной линии говорит о том что они не сбалансированы.
    Запускается система, потом перекрываются все до последнего и от него отстраиваются к котлу.
    РО как построено, это 2-х трубка или петля тихельмана?
     
  12. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Двухтрубка!
     
  13. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Скажите, а что это даст в долгосрочной перспективе?
     
  14. MilleniumST
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6

    MilleniumST

    Живу здесь

    MilleniumST

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    6
    Сантехники поставили (А в каких случаях эта гидрострелка вообще нужна? При каких исходных?
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Нормальную/целевую/правильную работу контуров.
    Я так понял у вас отдельный контур в баню, это отдельно стоящее здание с теплотрассой к нему?