Всё об автоматических выключателях - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На фото сплошной винегрет. Судя по всему, последовательность такая: счётчик, реле, автомат 25А.
    И вся проводка выполнена от одного кабеля из щитка. Причём автомат не реагирует на случившееся КЗ.
    Всё сурово...
     
  2. nalim
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3

    nalim

    Живу здесь

    nalim

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Хрущёвка.
     
  3. nalim
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3

    nalim

    Живу здесь

    nalim

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    При такой схеме подключения в любом случае первым при кз должен срабатывать автомат?
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.763
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.763
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    При КЗ кроме автомата ничего срабатывать не должно
     
  5. nalim
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3

    nalim

    Живу здесь

    nalim

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Что имеем то имеем, и смысла сейчас что либо менять ибо разбомбить дом могут в любой момент.
     
  6. nalim
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3

    nalim

    Живу здесь

    nalim

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Поменяю автоматы на 16.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Должен но не может, не хватает величины тока КЗ. По крайней мере для вашего случая с освещением.
    Можно попробовать автомат типа В.
    Тип С - КЗ от 5 до 10 номиналов.
    Тип В - КЗ от 3 до 5 номиналов.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264
    На реле напряжения какой нижний порог задан? Сколько вольт?
     
  9. nalim
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3

    nalim

    Живу здесь

    nalim

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Нижний 180 верхний 250
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264
    Провода от трансформатора до квартиры слишком тонкие.
    Имеют большое сопротивление.
    В результате короткое замыкание не обеспечивает ток для быстрого срабатывания автомата.

    Есть два решения.
    Первый - применить более чуствительный автомат. Об этом было сказано чуть ранее.
    Второй - применить РН с с меньшей скоростью срабатывания.
     
  11. nazamat
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7

    nazamat

    Живу здесь

    nazamat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7
    Всем привет, провожу электрику в строищийся дом, и немного раскидал автоматы, подскажите, нет ли явных косяков?
     

    Вложения:

    • 20231130_115105.jpg
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На котелок УЗО не забудьте, а при заземлении ТТ - и на отходящую линию в другой щит.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.853
    Благодарности:
    26.640
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Море... Что на вводе? 40А на варочную - это даже круче дифавтоматов на освещение.
     
  14. nazamat
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7

    nazamat

    Живу здесь

    nazamat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7
    На вводе 15квт три фазы, автомат не подобран. Варочная панель 7,2квт. Освещение лучше на автоматы + узо?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Варочную панель тогда нужно подключать на 2 фазы. Использовать УЗО, которое Вы поставите для котла.
    На ввод я бы поставил С32А, во избежание.
    Дифавтоматы на освещение - вполне рабочий вариант. Но УЗО с автоматом надёжнее и дешевле.