    Добрый день. Имеем дом на две квартиры. Вводной автомат (три фазы) #1 на 16 а. После него установлен автомат (четыре полюса) #2 на 16 а. Затем установлены автоматы (три полюса) на 16 а. Как результат при перегрузе выбивает все автоматы #1, 2, или #3 или #4.
    Местный электрик предложил заменить автоматы. Согласно схемы (справа).
    Прошу совета о работоспособности? И есть ли смысл в трехполюсных автоматах #6, 7? IMG_20250304_121109.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по всему, на квартиру выделено 10кВт, чему соответствует трёхполюсник на 16А.
    Если это так, то:
    Untitled-1.jpg
    40 - выключатель нагрузки (рубильник)
    С16 - автомат
    N - нулевая шинка (понадёжнее!)

    Если же 10кВт выделено на весь дом, это полная задница!
     
  3. zezahm
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10

    zezahm

    Живу здесь

    zezahm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10
    Спасибо за совет, но трехполюсник #1 запломбирован, и заменить но 40 а вряд ли разрешат
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    40 - это не автомат.
    Выясните, для начала, какова выделенная вам и соседям мощность. Тогда можно будет что-то требовать.
    А так ситуация ни в какие стандарты не вписывается, это вообще где такое устроено?
     
  5. zezahm
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10

    zezahm

    Живу здесь

    zezahm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10
    15 кВт на весь дом
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда общий автомат должен быть 25А.
    Untitled-1.jpg
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.635
    Благодарности:
    11.526

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.635
    Благодарности:
    11.526
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Тогда и 2 отходящих можно по 25. Всё равно не получится перегрузить общий. Если конечно отопление не электрическое
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вот не решаюсь даже спросить, сколько там счётчиков - 0, 1 или 2...
     
  9. zezahm
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10

    zezahm

    Живу здесь

    zezahm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10
    Один счетчик
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Налопопам?
    Занавес...
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.933
    Благодарности:
    24.024

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.933
    Благодарности:
    24.024
    Вы какую перегрузку имеете ввиду? Рабочую (много включили) или короткое замыкание?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.591
    Благодарности:
    26.488
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Идеологическую, Константин, идеологическую... Воронья слободка, нопремер...
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.032
    Благодарности:
    6.497

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.032
    Благодарности:
    6.497
    Адрес:
    Рязань
    Супер. :super:
     
  14. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    6

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    6
    Друзья, предстоит сборка щита в коттедже (2 этажа + цоколь), порядка 100 автоматов думаю будет. Очень высокие цены на дифавтоматы брендов. Подскажите куда смотреть чтобы качество за вменяемые деньги. Может есть какие оптовые точки. Спасибо!