1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Настройка Daesung E24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.

  1. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Воронеж
    Установщики котлов без проблем проверяют регулировку газ. клапана по параметрам инструкции. Если конечно это не "ашоты вчера чебурек продавал".
     
  2. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    NikkiRUS

    Участник

    NikkiRUS

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Всё сделал по инструкции. Юстировка прошла хорошо! Спасибо.

    П. с. конечно ± целый градус это круто...
     
  3. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    NikkiRUS

    Участник

    NikkiRUS

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Я верно понимаю, что могу официалов вызвать, что бы они мне устранили щелчки задней пластины при нагреве остывании, по гарантии? Или это будет платная услуга?
     
  4. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Воронеж
    Если они признают что котел на гарантии, т. е. установлен и введен в эксплуатацию типа "сертифицированной лицензированной организацией", гарантийный срок не закончился, должны бесплатно это устранить. Ну а если платно - то не должны, но могут взяться если знают как. В любом случае звоните всем типа "сертифицированным" и "официальным" в своем регионе.
    Могут сказать "на эксплуатации хлопки не сказывается", скажите во всех рекламах включая оф сайт котел представлен как рекордно бесшумный, но хлопки это не подтверждают, и любая независимая экспертиза (которую продавцу по решению суда придется оплачивать) это подтвердит. Но это если признают "правильным" монтаж и ввод в эксплуатацию.
     
  5. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Можете устранить это и сами, если хотите. Многие советуют ставить болт между задней крышкой и камерой сгорания или за теплообменник вставлять асбестовую пластину, но это временный эффект, и звук трескания металла может снова появиться. Лучший способ нарезать паронит квадратиками 3x3 (или линиями для газовой камеры) и подложить под лапки крепления газовой камеры и турбины. Также ослабьте немного шурупы, и проблема должна пройти.
     
  6. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Учитывая, сколько отзывов об данной проблеме появилось в интернете, это просто просчёт со стороны производителя. И добавлю, что людям отказывают в сервисе, если у них просто бахает котёл, ссылаясь на его исправность. Просто загуглите Daesung E24, и можете прочитать, как люди жалуются на эту болячку. Выход только один - устранить проблему самому или позвать специалиста.
     
  7. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Да и не советую часто возиться с креплением и разбирать его. В какой-то момент детали просто перестанут крепиться так, как нужно. Уж слишком некачественно сделаны места крепления. Особенно касается горелки, её крепление рассчитано на пару раз. Предложенный способ должен помочь, но если не сработает, лучше заменить котёл или брать не для жилого помещения. Буду рад, если это кому-то окажется полезным.
     

    Вложения:

    • photo_2024-11-13_11-54-47.jpg
    • photo_2024-11-13_11-54-42.jpg
  8. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    В самой проблеме нет ничего страшного, это я уточнял и в сервисе. Просто эти звуки сведут с ума даже терпеливого человека в жилом помещении.
     
  9. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    NikkiRUS

    Участник

    NikkiRUS

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Отчёт по работе котла спустя месяц эксплуатации.

    Что успел сделать:
    Поменял базовые настройки, по советам разных форумчан.
    PC - ОА -> 07
    PH - 75 -> 50
    PL - 3d -> 25
    PI - 64 -> 64
    CH - 10 -> 10
    dt - 75 -> 70
    Pt - 06 - > 07

    Изменил скорость циркуляционного насоса с положения 3 на 1.

    Протянул все доступные винты в навешеном положении котла.

    Изменил настройку пульта управления, сделал юстировку.

    Дом: 110 КВ. М. Радиаторная двухтрубная система отопления, частично теплые полы общей площадью 10 КВ. м.

    Проблемы:
    1. Тактование котла - частично решена, тактование ещё есть.
    2. Щелчки/стуки при температурном расширении металла - что бы не делал все ровно остались(ранее пытался решить с помощью циркуляции насоса, переключением скорости на 1 положение), буду делать шайбы из паронита, осталось разобраться куда точно их монтировать, и что для этого нужно разбирать.
    3. !Новая проблема! Ошибка АЕ - уже приступил к решению её. Нитка хб + колба дренажа конденсата+ наконечник колпак от задувания, возможно разверну прессостат на 90 гр. вниз. О результате отпишусь.

    В общем пока вердикт по данному котлу: терпимо.
    В основном устраняю болячки. Как отрабатывает режимы и т. д. Нареканий нет по нему.
     
    Последнее редактирование: 14.11.24
  10. макмю
    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    197

    макмю

    Живу здесь

    макмю

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю что и у кого щёлкает, у меня стоит десятка на 90квадратов, третий месяц, не слыхал никаких щелчков, работает как часики, тактует (включается на 10-15 минут один, два раза в час при температуре за бортом в -10)
    Наверное у моего камера меньше, да и "стручков" на горелке всего 9, вместо 11, щелчки наверное характерны для 12-24квт котлов. Мой 22 года, ещё корейской сборки. IMG_20231103_190224.jpg
     
  11. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Воронеж
    Фотку верхних подключений дайте если не трудно, как газоотвод подключен, верх котла. Эта инфа поинтереснее будет в свете проблемы.
     
  12. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    NikkiRUS

    Участник

    NikkiRUS

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Приветствую, подскажи пожалуйста паронит какой толщины нужен?
     
  13. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    NikkiRUS

    Участник

    NikkiRUS

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Я верно понимаю, что могу, не снимая со стены котел, заменить по очереди каждый винт? (Открутил, подсунул паронит, закрутил, и так каждый по очереди?)
     
  14. макмю
    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    197

    макмю

    Живу здесь

    макмю

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Екатеринбург
    А чё тут интересного, всё как у всех IMG_20241115_205737.jpg .
     
  15. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Воронеж
    Ну да, мегарецепта от хлопков сверху не видно. Мне помогло снижение мощности котла по площади и открытый правый лючок. Уже второй сезон работает и не хлопает.