1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.312
    Благодарности:
    5.558

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.312
    Благодарности:
    5.558
    БМС отключает не по полному напряжению. в 48 вольт
    А по самой слабой ячейке 48/16=3 вольта

    Это так для общего развития и самого глубокого смысла обычной ежедневной жизни АКБ
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Владимир
    Кто ж знает логику работы и настройки BMS неизвестных АКБ.
    Защита ячеек должна бы срабатывать при 2.5+, защита по допустимому разряду 3, и т. д. и т. п.
    Что с ячейками и что с BMS возможно и производитель АКБ не знает.
     
  3. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.312
    Благодарности:
    5.558

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.312
    Благодарности:
    5.558
    Это Вы так решили?

    А я вот решил что предел 2,8 :)]:hello:и так мне позволяет JK ;)

    Вот только с 3 до 2,8 нет емкости, есть только убийство батареи
    п. с
    Чистые дети не знали как ячейки переполюсовывались в 6-ячеечных стартерных :)]

    А просадка также нормируется по времени импульсной нагрузки.
    В курсе наверное или это открытие на уровне Нобелевки?
     
  4. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    Вообще, я обратил внимание, что заряженная батарея имеет расхождение по банкам до 0.030В. Но в момент разрядки Все выравнивается примерно до 0.003В. Инвертор с батареями соединен только силовыми кабелями.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Владимир
    2.8 это не 2.5+ ? :)
    А 48.8/16 калькулятор считает что 3.05 ...
    И что показало 48.8 перед отключением - BMS или инвертор.
    И вряд ли производитель АКБ калибровал BMS - калибровка дорогая процедура.
    Как, впрочем, и подбор ячеек по характеристикам для сборки каждой АКБ.
     
  6. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    627

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Калининград
    Согласен два АКБ искра не большая. Я видел 10 АКБ по 150Ач
    коротыш. :close:
     
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Туапсинский район
    Тогда балансир между Акб поставь.
     
  8. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    Исходя из данного сообщения, есть подводные камни в параллели lifepo4 и свинца?
     
  9. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Туапсинский район
    Да, например можно быстрее высушить свинец, досушить... А так вполне можно и соединить, сказанное выше надо подстраивать каждому по своему, по своим разрядным/зарядным параметрам т. к. лифер может и к 3.1В подойти уже почти пустой, по каким проводам будет идти дальнейшая разрядка и. т. д.
     
  10. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    92

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АКБ уже идут со встроенными BMS + ИБП имеет выходы (RS232|RS485) для подключения/контроля АКБ.
     
  11. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    Теоретический вопрос: если кабель, например, 50 кв. мм, вряд ли кольцевой наконечник имеет такое же сечение в месте контакта. Где логика?
     
  12. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    92

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поддержу! Вот наконечники, которые идут "в комплекте" к АКБ для подключения кабеля 2AWG (35мм2)... что то не тянут на "такое же сечение":
    001.jpg
     
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.407
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Владимир
    Только "говорят" между собой очень часто на разных несовместимых диалектах одного языка.
     
  14. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Туапсинский район
    Вы не поверите но плавкий предохранитель в этой цепи имеет в десятки раз меньше сечение, закон Ома (с) @Pupkin0, расстояние имеет значение.
    На одном Акб 13,2В на другом 13,4, кто будет выравнивать?
     
    Последнее редактирование: 07.12.25
  15. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    383

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    383
    Смотря с какой целью…
    Смотря какая свинина…
    Смотря какие настройки инвертора…

    Нормальной свинине с диапазоном разрешенного буферного режима (standby use) 13,62-13,8В при напряжении основного заряда инвертора 55В, флот 54.4 - ничего не будет, если задумка использования для страховки инвертора от неожиданых отвалов лития его бмс-кой. К моменту отстрела лития (что для лития то плохо, лучше не юзать так) из свинины будет выкачано ~ 10%, остаток 90, микроцикл.

    Дебильная свинина с написаным Standby use прямо на корпусе 13.38-13.62V при той же уставке инвертора выкипит нахрен за пару лет в ноль. Пройденый кейс. Она уже при 13.60 булькает как кальян. Потом сожалеть, вскрывать крышки, заливать дистилят, перемешивать повышенным напряжением, и все равно это будет инвалид. С другой стороны, можно под нее CC/CV/Float выставить 54.0 - литий все равно свою емкость насосет.

    Всегда можно придумать как убить и без того не очень живучую свинину. Игрища с достаточно мощными солнечными панельками с торможением генерации сбросом на балласт акб да при 3,6 на элемент лития, 57,6 на связку, целыми днями упираясь в злосчастные 57,6 на блок (что и литию набуй не сдалось, нет у него емкости выше 3.4/элемент), когда даже хорошая свинина должна в стенбай спать под 13.8, а ей 14.4 накрячено, и пожалуйста, был электролит да весь вышел.
     
    Последнее редактирование: 07.12.25
Статус темы:
Закрыта.