    Вроде с батареями понятно. Вопрос по их размещению. Конкретно тех, которые имеют формат серверного оборудования. Смотрел стандартные серверные шкафы, но они кажутся сильно хлипкими. Необходимо разместить 3 горизонтальных модуля lifepo (один над другим) и 4 свинца (по 2 на полку). Итого около 500 кг.
    Если где-то обсуждалось, буду признателен за ссылку.
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873
    Адрес:
    Калининград
    @elkat, Bbl xomeли написать "слишком хлипкими для свинца!"?
    2. Вам просто_стеллаж нужен. ищите с разрешённой нагрузкой на полку сколько там Ваша свинина© весит две туши?
    ни стенки, ни дверца не нужны...
     
  3. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384
    Хорошее давление на пятнышко ножки стеллажа будет :)
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873
    Адрес:
    Калининград
  5. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873
    Адрес:
    Калининград
    сползли с пятнышка на перекрытие...:aga:
    я ж грю- свинец= = 3Л0!
    это не @WatchCat c ero щелястым сараем © @PastWent :)]:)]:)]
     
  7. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384
    Стеллажик я оценил, да :) Не видел еще такого исполнения подпятника :)
     
  8. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    Закладные пластины 80*80*8 (600р. за комплект, или самому нарезать из листа) решают проблему.
     
  9. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    Все-таки хочу еще раз хочу зафиксировать. В инверторе «SmartWatt eco 5K 48V 80A» при подключении в параллель 3х lifepo4 батарей 51,2В 100Ач (только силовой кабель) какие настройки устанавливать:
    1. Максимальный ток заряда аккумулятора от сети – ?А (по умолчанию 60А, максимум 140А)
    2. Напряжение объемного заряда – ?В (по умолчанию 56,4В)
    3. Напряжение поддерживающего заряда – ?В (по умолчанию 54В)
    4. Нижний порог отключения аккумулятора – ?В (по умолчанию 42В)
    5. Продолжительность объемного заряда аккумулятора – ? мин
    6. Включение выравнивающего заряда – по умолчанию выключено.
    7. Напряжение выравнивающего заряда – ?В (по умолчанию 58,4В).
    8. Длительность выравнивающего заряда – ? мин
    9. Интервал проведения выравнивающего заряда – ? дней
    Это все настройки, касающиеся батарей.
     
  10. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.680
    Благодарности:
    3.801

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.680
    Благодарности:
    3.801
    Адрес:
    Туапсинский район
    1. Максимальный ток заряда аккумулятора от сети – 20-30А (по умолчанию 60А, максимум 140А)
    2. Напряжение объемного заряда – 55В (по умолчанию 56,4В)
    3. Напряжение поддерживающего заряда – 53,4В (по умолчанию 54В)
    4. Нижний порог отключения аккумулятора – 48В (по умолчанию 42В)
    5. Продолжительность объемного заряда аккумулятора – 2 мин
    6. Включение выравнивающего заряда –выкл по умолчанию выключено.
    7. Напряжение выравнивающего заряда –нет ?В (по умолчанию 58,4В).
    8. Длительность выравнивающего заряда – нет? мин
    9. Интервал проведения выравнивающего заряда – нет? дней
    Иметь БМС с активной балансировкой и доступом к настройкам, там тоже под настроить.
    Напряжение старта заряда не вижу.
     
    Последнее редактирование: 27.11.25
  11. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Железнодорожный
    А разве при восстановлении напряжения сети зарядка не начинается автоматически?
     
  12. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.680
    Благодарности:
    3.801

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.680
    Благодарности:
    3.801
    Адрес:
    Туапсинский район
    Просто, иногда полезный параметр.
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.649
    Благодарности:
    7.873
    Адрес:
    Калининград
    @DWW, не маловат ток 20-зо ампер для ТРИ по сто ампер-часов лифера?
     
  14. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384
    Плавающее 53,4 тоже мало. Дефолтные 54 самое то. НО. Проверить, что показометр инвертора не п-дит как в хайдене на 0,8 вольта, бугага. И откорректировать на разницу реального на акб к показушному инвертора.
     
  15. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.398

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.398
    Он раннее написал что редко отключают, если нет привязки к быстрому заряду тогда малый ток лучше будет в плане равномерности заряда ячеек. Это если в акб уверен тогда и большие токи можно ставить, балансировка внутри сборок явно не на 10 ампер .
     