РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. В квартире. Не работали двп контура теплого пола, централизованное отопление. Установили смесительный узел Tim 1035. Насос вроде гоняет воду, а температура выше 35 градусов не поднимается.
тогда нсу вам как зайцу стоп сигнал, вам надо было просто клапан поставить под термоголовку и головку 20-50 прикрученную на обратку.
Можно еще раз я постараюсь вам об'яснить. Про напряжение в сети это я сразу не понял. Отопление центральное в квартире и температура воды в сети градусов 70 точно есть. Три контура батарей они хорошо греют, а вот в два контура, те что справа для теплого пола они холодные, не продавливает их. Вот мы и вставили этот узел так как смогли (места увы нету) Запустили его, он заработал как мы поняли, потому что батареи стали сразу холодными. Открыли трехходовой клапан на всю, температура поднялась быстро до 35 градусов. насос 25/6. В таком режиме он проработал часов 7, температура на подаче так и оставалась 35, обратка 33. Батареи тоже были холодные. Вот и думаем что не так. Квартиру купили, коллектор с батареями и теплым полом уже был так смонтироаан. О длине петель нам ничего не известно.
насос задавил вам циркуляцию по обратке на радиаторы. я бы начал с первоначальной схемы и проверил перепад на тп, удалил воздух с труб. и еще - вы уверенны что нет унибоксов на ТП ? может они просто закрылись под вашим творческим напором.
ну не знаю шутите вы или язвите. унибокс это такая штука в стене с клапаном и/или термоголовкой. ставится в разрыв петли некоторые даже не знают что они у них стоят.